编辑: ok2015 2022-10-28
自贡王井撬装加油站项目 -

1 - 建设项目基本情况 (表一) 项目名称 自贡王井撬装加油站项目 建设单位 中国石油天然气股份有限公司四川自贡销售分公司 法人代表 朱维 联系人 任桂兰 通讯地址 自贡市沿滩区王井镇太源村一组 联系电话 0813-221037

0 传真邮政编码

643000 建设地点 自贡市沿滩区王井镇太源村一组 立项审批 部门自贡市经济和信息 化委员会 批准 文号 自经信运行(2016)13 号 自经信运行(2017)12 号 建设性质 新建扩建技改 √ 行业类别 及代码 机动车燃料零售 F5264 用地面积 (平方米) 1534.

89 绿地面积 (平方米) ― 总投资 (万元)

162 其中环保 投资 (万元) 15.5 环保投资占 总投资比例 9.6% 评价经费 (万元) / 预期投产 日期

2017 年8月工程内容及规模

一、建设项目由来 自贡王井加油站站前道路为省道 S305 线, 是连接自贡市及富顺县、 荣县的重要道路.该站紧邻王井镇,距沿滩区 9km,距自贡城区 24km, 距富顺县 7km.S305 线是自贡市到两县的主要货运道路,拟建加油站 辐射半径内有物流企业

5 个, 砂石厂

3 个, 石材厂

1 个, 规模企业

6 个. 对该区域的网络整体布局具有战略意义, 符合中国石油发展规划定位要 求. 自贡王井撬装加油站项目 -

2 - 王井加油站拟投资

162 万元设置撬装式加油装置一座,项目占地 面积为 1534.89m2 ,主要建设内容为:站房及附属工程等,项目年供 应柴油

810 吨、 汽油

650 吨. 本项目撬装式加油站采用阻隔防爆技术, 是将阻隔防爆材料(阻隔防爆材料是用特种铝合金组成的一种网状机 构材料) 按一定的密度方式填充在储存有易燃、 易爆液体的储油罐中, 当遇到明火、静电、撞击、雷击、枪击、焊接、意外猛烈撞击事故时 都不会发生爆炸事故.具有防火防爆,安全环保,占地面积小,便于 迁移等特点,产品广泛适用于公交站点、港口、码头、机场、大型施 工场地、企业内部加油站等. 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管 理条例》等相关法律、法规要求,根据建设项目环境保护分类管理的有 关规定, 自贡王井撬装加油站项目 需进行环境影响评价工作,并编 制环境影响报告表. 受中国石油天然气股份有限公司四川自贡销售分公 司的委托,我单位承担了本工程的环境影响评价工作.我单位在接受该 项目环境影响报告表编制工作后,积极开展了现场踏勘、资料收集、整 理工作.在掌握了充分的资料数据基础上,对有关环境现状和可能产生 的环境影响进行分析后,按照国家有关环评技术规范要求,编制完成了 该项目环境影响报告表.

二、产业政策符合性分析 本项目为加油站项目, 根据

2013 年2月16 日国家发展改革委令第

21 号文 《国家发展改革委关于修改 有关条款的的决定》修正)》有关政策规定,该项目不属于限制类和淘 自贡王井撬装加油站项目 -

3 - 汰类规定的范围,属允许类.自贡市经济和信息委员会下达了关于同意 中国石油四川自贡销售分公司使用撬装加油设施临时恢复王井加油站 营业的批复(备案号:自经信运行[2017]12 号),同意本项目建设.因此, 本项目符合国家当前产业政策.

三、规划符合性及选址合理性分析

1、项目规划符合性分析 本项目选址于自贡市沿滩区王井镇太源村一组,根据《国有土地使 用证》(沿国用

2000 字第

110205 号)可知,项目所在地块用途为商服 用地,选址符合规划要求.

2、与《大气污染防治行动计划》符合性分析 为切实改善空气质量,国务院于

2013 年9月10 日出台了《大 气污染防治行动计划》 (国发[2013]37 号) . 《大气污染防治行动计划》 中指出: 推进挥发性有机污染物治理…限时完成加油站、储油库、油 罐车的油气回收治理…积极开展油气回收治理 . 本项目在运营过程中采取了油气回收系统, 可有效降低非甲烷总烃 的排放.因此,本项目的建设符合《大气污染防治行动计划》.

3、选址合理性分析 (1)与《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》 (GB50156-2012)及《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》 (SH/T3134-2002)的符合性分析 ①本项目选址与《汽车加油加气站设计与施工规范(2014 年版)》 (GB50156-2012)及《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》 自贡王井撬装加油站项目 -

4 - (SH/T3134-2002)相关规定的符合性分析 撬装式加油站场址选择应满足《汽车加油加气站设计与施工规范 (2014 年版)》 (GB50156-2012)及《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》 (SH/T3134-2002)要求,主要原则如下表: 表1-1 撬装式加油站选址原则 序号规范名称 规范要求 本项目 备注

1 《采用撬装 式加油 装置 的汽车加油 站 技术规 范》 (SH/T3134- 2002) 采用撬装式加油装置的加油站 应 单独建站 本项目为单独 建站 符合

2 撬装式加油装置油罐的总容积以及 单罐最大容积应小于或等于50m3 , 当地面防火油罐单罐容积大于25m3 时,罐内应设置隔仓, 隔仓的容积应 小于或等于 25m3 .设在城市建成区 内的撬装式加油装置地面防火油罐 的总容积以及单罐最大容积应小于 或等于20m3 ,当地面防火油罐单罐 容积大于10m3 时,罐内应设置隔 仓, 隔仓的容积应小于或等于10m3 本项目不在城 市建成区,位 于自贡市沿滩 区王井镇太源 村一组,属于 城郊环境.项 目油罐单罐容 积及总容积为 30m3 符合

3 撬装式加油装置与站外建构住 宅 的防火距离满足要求 具体见表1-3 符合

4 《汽车加油 加气站设计 与施工规范 (2014 年版)》 (GB50156- 2012) 加油站的站址选择,应符合城乡 规划、 环境保护和防火安全的要 求,并应选在交通便利的地方 本项目位于自 贡市沿滩区王 井镇太源村一 组,符合自贡 市城乡规划, 环境保护和防 火安全要求 符合

5 城市建成区内的加油加气站, 宜 靠近城市道路, 但不宜选在城市 干道的交叉路口附近 本项目位于城 郊环境,不 在城市建成区 内,不涉及 城市干道交叉 路口 符合

6 架空电力线路不应跨越加油加 气 站的加油加气作业区 无架空电力线 路和架空通 信线路穿过或 符合 自贡王井撬装加油站项目 -

5 - 跨越本项目 由上表可知,本项目选址符合《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012)及《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》 (SH/T3134-2002)各项要求. ②本项目加油装置与《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规 范》(SH/T3134-2002)规定安全距离的符合性分析 根据现场勘查可知,本项目场界四周构建筑物情况见表 1-2,站内 加油装置与站外建、构筑物的防火距离满足《采用撬装式加油装置的汽 车加油站技术规范》(SH/T3134-2002)要求,具体见表 1-3. 表1-2 项目场界四周建筑物保护等级划分 方位 北侧 西侧 南侧 东侧 保护目标 驾校 ― ― ― 离最近场界距离(m) 150m ― ― ― 保护等级 民用建筑物(三类保护物) ― ― ― 表1-3 站内加油站装置与站外建构筑物的防火距离 单位:m 站外构建筑物 撬装式加油装置(V≥20m3 ) 标准值 实测值 民用建筑物(三类保护物) 驾校

12 150 注:

1、依据《采用撬装式加油装置的汽车加油站技术规范》(SH/T3134-2002) 编制;

2、V 为撬装式加油装置油罐总容积 ........