编辑: 于世美 | 2022-10-31 |
1 ― 华中电监市场价财〔2011〕200 号 关于印发《华中区域并网发电厂辅助服务管理实施 细则》和《华中区域发电厂并网运行管理实施细则》的通知 河南、湖南、四川电监办,华中电网公司,河南、湖北、湖南、 江西、四川省电力公司,重庆市电力公司,各有关发电企业: 《华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则(试行)》及 《华中区域发电厂并网运行管理实施细则(试行)》 (以下简称 《两 个细则》 )经过一年多的试行,初步规范了华中区域电力调度行 为,提高了发电企业运行管理水平和参与辅助服务的积极性, 在保证电力系统安全稳定运行方面发挥了显著作用.
华中电监 局在总结前期试运行经验, 广泛听取各电力企业意见的基础上, ―
2 ― 组织修订相关条款,形成《华中区域并网发电厂辅助服务管理 实施细则》和《华中区域发电厂并网运行管理实施细则》 ,现予 以印发,请遵照执行. 修订后的《两个细则》于2011 年9月1日起正式实施,请 各电网企业在
8 月30 日前完成技术支持系统的修改及调试工作. 《两个细则》实施工作过程中遇到问题请及时向华中电监 局市场与价财监管处反馈.联系人:董小寒 027-88717615. 附件:1.《华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则》 2.《华中区域发电厂并网运行管理实施细则》 二一一年八月十日 主题词:发电 并网管理 细则 通知 抄送:国家电监会市场监管部. ―
3 ― 国家电监会华中监管局办公室
2011 年8月10 日印 发 华中区域并网发电厂辅助服务管理实施细则
第一章 总则第一条 为保障华中电力系统安全、优质、经济运行,规 范辅助服务管理, 根据 《并网发电厂辅助服务管理暂行办法》 (电 监市场[2006]43 号)和国家有关法律法规,制定本细则. 第二条 本细则所称辅助服务是指为维护电力系统的安全 稳定运行,保证电能质量,除正常电能生产、输送、使用外, 由发电厂提供的服务,包括:一次调频、自动发电控制、调峰、 无功调节、备用和黑启动服务等. 第三条 本细则适用于华中区域网、省(市)电力调度机 构及其直调的并网发电厂、装机规模较大具备技术条件的直购 非统调发电企业.其中,电网公司所属电厂参与辅助服务,不 参与结算. 第四条 网、省(市)电力调度机构在电力监管机构授权 下负责实施直调电厂(含并网自备发电厂)的辅助服务统计、 ―
4 ― 考核和补偿等日常工作. 省能源监管办省电监办负责监管所在省电网辅助服务工 作,华中能源监管局华中电监局负责监管区域电网及其他省 (市)电网辅助服务工作.
第二章 定义与分类 第五条 并网发电厂提供的辅助服务分为基本辅助服务和 有偿辅助服务. 第六条 基本辅助服务是指为了保障电力系统安全稳定运 行、保证电能质量,发电机组必须提供的辅助服务.包括一次 调频、基本调峰、基本无功调节等.
(一)一次调频是指当电力系统频率偏离目标时,发电机 组通过调速系统的自动反应,调整有功出力减少频率偏差所提 供的服务.
(二)基本调峰是指发电机组在规定的最小技术出力到额 定容量范围内,为了跟踪负荷的峰谷变化而有计划的、按照一 定调节速度进行的发电机组出力调整所提供的服务. 常规燃煤机组和热电联产机组在非供热期的基本调峰标准 为其额定容量的 50%,燃气机组基本调峰标准为其额定容量的 100%(火电机组实施了增容改造的,基本调峰下限为初始容量 的50%,基本调峰上限为增容达标容量) ,水电机组、综合利用 机组以及在供热期间的热电联产机组按实际能力提供基本调峰, ―
5 ― 当基本调峰资源用尽(不含抽水蓄能)时,各发电主体及区外 来电均需按照电量承担同等比例的调峰义务,通过自行调节或 通过市场交易参与系统调峰.
(三)基本无功调节是指发电机组在一定的功率因数范围 内(其中火电一般为 0.85-1.0,水电一般为 0.9-1.0)向电力系 统注入或在 0.97-1.0 的功率因数范围内从系统吸收无功功率所 提供的服务. 第七条 有偿辅助服务是指并网发电厂在基本辅助服务之 外所提供的辅助服务,包括自动发电控制(AGC) 、有偿调峰、 旋转备用、冷备用、有偿无功调节、黑启动等.
(一)自动发电控制是指发电机组在规定的出力调整范围内, 跟踪电力调度指令,按照一定调节速率实时调整发电出力,以满 足电力系统频率、跟踪负荷曲线及联络线功率控制要求的服务.
(二)有偿调峰是指发电机组超过基本调峰范围进行深度 调峰, 以及机组按照调度指令要求在
24 小时内完成启停机 (炉) 进行调峰所提供的服务.
(三)旋转备用是指为了保证可靠供电,电力调度机构指定 的并网发电机组在高峰时段内通过预留一定的发电容量所提供 的服务.
(四)有偿无功调节是指发电机组在进相功率因数低于 0.97 的情况下向电力系统吸收无功功率或迟相功率因数低于额 带格式的: 字体颜色: 自动设置 带格式的: 字体颜色: 自动设置 ―
6 ― 定值(火电一般为 0.85,水电一般为 0.9)的情况下向电力系 统注入无功功率所提供的无功服务.
(五) 冷备用指并网火力发电机组由于电网运行安排需要, 按电力调度指令停运,到接到电力调度指令再次启动前的备用 状态,备用时间需大于
24 小时(由于电厂自身原因申请停机或 主辅设备检修不具备备用条件的,不纳入备用时间统计,但检 修完毕后自恢复备用起的时间计入冷备用时间统计) . 第八条 黑启动是指电力系统大面积停电后,在无外界电 源支持情况下,由具备自启动能力的发电机组所提供的恢复系 统供电的服务.
第三章 提供与调用 第九条 并网发电厂有义务提供辅助服务,且履行以下职责:
(一)提供基础技术参数以确定各类辅助服务的能力,定 期提供有资质单位出具的辅助服务能力测试报告;
(二)负责厂内设备运行与维护,确保具备提供符合规定 标准要求的辅助服务的能力;
(三)根据电力调度指令要求提供辅助服务;
(四)执行辅助服务考核和补偿;
(五)配合完成参数校核工作. 第十条 辅助服务遵循 按需调用 的原则, 电力调度机构根 据电网运行需要和发电机组性能,合理调度发电机组承担辅助 ―
7 ― 服务. 第十一条 电力调度机构调用并网发电厂辅助服务时,应 履行以下职责:
(一)根据电网情况、安全导则、调度规程,遵循 按需调度 和 三公 原则,组织、安排调度管辖范围内并网发电厂的辅助服 务;
(二)根据相关技术标准和管理办法对辅助服务补偿、考 核情况进行记录和统计;
(三)定期公布辅助服务调用、考核及补偿详细情况;
(四)及时答复发电企业的问询;
(五)定期对辅助服务的有关情况进行统计分析并报送电 力监管机构;
(六)按电力监管机构的要求报送其它相关情况.
(七)区域电力调度交易机构确定全网应预留的备用容量 以及各省(市)应预留的最低备用容量.相应级别的电力调度 机构应按照该备用容量调度系统备用容量,实现经济调度
第四章 考核与补偿 第十二条 对基本辅助服务不进行补偿,当并网发电厂因 自身原因造成基本辅助服务达不到规定标准需接受考核.对有 偿辅助服务进行补偿,当并网发电厂因自身原因造成辅助服务 不能被调用或达不到指定要求时,需接受考核.具体考核办法 ―
8 ― 见《华中区域发电厂并网运行管理实施细则》 . 第十三条 自动发电控制(AGC)服务补偿:
1、自动发电控制按照单元(单机或全厂)跟踪负荷变化及 区域控制偏差(ACE)的贡献量进行补偿.
2、单元 AGC 补偿费用(元)=AGC 贡献量(MWh)*50 元/MWh.
3、对满足调节性能要求的 AGC 调节过程进行补偿,调节过 程的贡献量由被调用 AGC 控制单元的实际发电有功出力变化量 P 与完成本次调节过程的时间T 计算得出,贡献量 M=P*T0*T0/ T , 其中,火电厂取 T0=300 秒,水电厂取 T0=60 秒,单机控制水 电取 T0=30 秒.取T0=300 秒.
4、AGC 响应时间和调节精度不满足《华中区域发电厂并 网运行管理实施细则》规定标准要求的不予以补偿. 第十四条 有偿调峰服务补偿:
1、有偿调峰服务按机组计量,燃煤火电机组有偿调峰根据 不同负荷分段计价. .
2、 有偿调峰补偿费用 (元) =运行调峰深度贡献电量 (MWh) *100 元/MWh+启停调峰补偿费用(元) . 燃煤火电机组 40%-50%负荷区间运行调峰深度........