编辑: 丑伊 | 2022-11-01 |
1 扬州新能源天地房地产开发有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 运河一品A3地块1#、2#、7#、8#、11#、12#、15#、16#、19#、 20#楼(暖通、燃气)项目施工图设计文件进行了审查,形成审 查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构 复审.
【回复意见格式见"http://yzkzb.com/" 下载中心― ―表格下载――审查意见回复单】 二一六年十一月二十二日 (审查机构公章) (附3页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 运河一品A3地块1#、2#、7#、8#、11#、12#、15#、16#、19#、20#楼(暖通、燃气) 建设单位 扬州新能源天地房地产开发有限公 司 项目地址 扬州市 建筑总高度 ―― 建筑面积 ―― 建筑层数 场地类别 设防烈度 耐火等级 基础形式 结构体系 送审日期 2016-11-14 勘察单位 资质等级 设计单位 扬州大学工程设计研究院 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (暖通节能)专项审查
一、违反"强条"之处: 无
二、违反"强标"之处: 无
三、设计深度和其它问题:
1、绿色设计专篇中绿色星级指标、建筑节能类型未定义.
2、绿色设计专篇中夏季通风计算温度35°有误.
3、设备表中超声波流量计应为能量计,适用于冷/热量计量,含积分仪和温度传感 器,技术参数可进一步明确.
4、地暖分集水器回水管设温控阀门说明中有,大样图中缺相关设计. 设计人 刘光远 专业负责人 马荣生 审核人 马荣生 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2016-11-19
4 (暖通)专业审查意见
一、违反"强条"之处: 无
二、违反"强标"之处:
1、卫生间排风水平风管接入竖井缺70°防火阀,不符合GB50016-2014第9.3.11条.
三、设计深度和其它问题:
1、入户装置安装大样自力式控制阀安装位置应保证阀门前后有足够的直管段,符合 GB50736-2012第5.9.16条.
2、核实顶层家庭厅是否不需设计空调和供暖设施. 设计人 刘光远 专业负责人 马荣生 审核人 马荣生 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
10 审查人 朱志军 认定证书号 10161-H1005 日期审查人 认定证书号 2016-11-19
5 (燃气)专业审查意见
(一)无违反"强条"之处
(二)无违反"强标"之处 设计人 朱爱兰 专业负责人 朱爱兰 审核人 刘宏德 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 董茜菲 认定证书号 10161-D2001 日期审查人 认定证书号 2016-11-17
6 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计10条.
三、设计应按各专业审查意见整改,待我中心复查合格后予以通过.审查项目负责人(签字): 审查机构法定代表人(签字): 二一六年十一月二十二日 注:此意见书一式四份,建设单位二份,审查机构,建设行政主管部门各一份. 7