1 仪征市建设发展有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 仪征综合体育馆、动力中心项目施工图设计文件进行了审查,形 成审查意见附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我 机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中 心――表格下载――审查意见回复单】 二一六年十月二十日 (审查机构公章) (附16页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 仪征综合体育馆、动力中心 建设单位 仪征市建设发展有限公司 项目地址 仪征市 建筑总高度 24.23 M 建筑面积 37563.28 M2 建筑层数 综合体育馆地上4层地下1层,动力中心地上1层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2016-9-27 勘察单位 浙江大学建筑设计研究院有限公 司 资质等级 设计单位 浙江大学建筑设计研究院有限公 司 资质等级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:
(一)违反 强条 之处:无
(二)违反 强标 之处:无
(三)设计深度和其他问题: 1.动力中心、综合体育馆设计绿色建筑标准为二星,应有与此标准对应的对照表. 2.动力中心、综合体育馆选用甲类建筑设计建筑节能,建筑节能标准为65%节能标准, 屋面传热系数规范限值应为0.50,外墙传热系数限值应为0.70. 3.综合体育馆冷桥部位应有保温构造大样图,包括钢结构部位与墙体、柱;
室外平 台,建筑变形缝等应有保温构造. 4.动力中心、综合体育馆绿色专篇中交代外门窗使用断热铝合金型材6中透光LOW- e+12Ar+6透明,应交代断热片的具体要求. 5.综合体育馆的外保温界面应交代清楚. 6.综合体育馆? 应核实场地电磁辐射和氡污染情况. 7.综合体育馆? 公共建筑不应采用浆料类保温系统. 8.综合体育馆? 构造做法表保温层应与绿建(节能)专篇及计算一致. 9.综合体育馆? 公共建筑围护结构进行权衡还应满足的《江苏省绿色建筑施工图设计文 件深度编制规定》第2.2.4条的基本规定,不满足不得进行性能化设计. 10.综合体育馆? 外墙平均传热系数应按实际砌体和填充墙比例计算.? 11.综合体育馆? 应考虑声学设计,满足相应功能. 设计人 颜慧 彭荣斌 吕宁 专业负责人 颜慧 审核人 吕子正 注册师 胡慧峰 执业印章号 3300064-025 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-09-29
4 (给排水节能)专项审查
(一)无违反 强条 之处. ?
(二)违反 强标 之处: ? ? ? ? 1,水池-05, 一层给水平面图二 ,5轴、F轴处 餐厅 、 烹饪 ,9轴、F 轴处 咖啡厅 给水管道应设置计量设施,图中未设置;
不符合《公共建筑能耗监测 系统技术规程》DGJ32/TJ111-2010第4.3.7条第5款要求.(综合体育馆) ?
(三)其它:
1、缺绿色建筑设计专篇.(综合体育馆)
2、厨房给水未设计量水表.参GB?50555-2010,6.1.9第
2、6条.(综合体育馆)
3、热水系统回水管应计量水表;
热交换器的热媒用量需进行计量.参DGJ32/TJ?111- 2010,4.3.7第
4、7条.(综合体育馆)
4、雨水收集面积不应少于规划用地面积的三分之一.参DGJ32/J?173-2014,9.1.1第 1条.(动力中心) ? 设计人 陈凯 专业负责人 张楠 审核人 王小红 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 王海林 节能专项审查号 10161-w1006 2016-10-12
5 (电气节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 及应执行条文之处: 无
(三)设计深度及其他:
1、能耗监测系统中与变电所出线回路对应的表计可不重复设置.
2、弱电专业图纸能耗监测系统缺电气专业内容.(体育馆)
3、节能指标中缺观众席的标准和实际设计照度值.节能专篇中未说明本工程使用LED 灯具的面积.材料表中部分疏散指示灯具未说明采用LED光源.(体育馆)
4、能耗监测系统设计强电专业和弱电专业不一致.(动力中心) 设计人 朱继承 专业负责人 杨文征 审核人 郑国兴 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 日期审查人 节能专项审查号 2016-10-20
6 (暖通节能)专项审查
一、? 违反 强条 之处:
1、? 冷热源系统图中机房软水补水量未计量,不符合GB50189-2015第4.5.2条.(动力 中心)
二、违反 强标 之处:
1、本栋公共建筑面积大于2万平方,且采用土壤源热泵,应对空调负荷进行全年逐时 计算,不符合DGJ32/J?173-2014第8.2.4条和GB50189-2015第7.3.1条.
2、人群密集场所对CO2浓度进行实时监测和控制,平面图和机房详图中应设有监测探 测点和控制设备.
3、螺杆式地源热泵机组COP值>
5.4不符合GB50189-2015第4.2.10条.
4、螺杆式地源热泵机组IP?LV值>
6.1不符合GB50189-2015第4.2.11条.
5、受条件限制采用土建风道时,应采取可靠的防漏风和绝热措施,不符合GB50189- 2015第4.3.18条.
6、? 泳池辐射供暖系统应安装自动温度控制阀,不符合GB50189-2015第4.5.6条.
7、应设置建筑设备管理系统对建筑设备系统进行智能化监控管理,不符合 DGJ32/J?173-2014第8.5.8条.
8、垃圾收集点应设置机械排风设施,不符合DGJ32/J?173-2014第6.8.2条.(动力中 心)
9、冷热源原理图中虽有用能计量,但设备材料表无;
不符合DGJ32/?TJ111?-2010第4.3.8及4.2.2条的规定.(动力中心)
三、设计深度和其它问题:
1、空调冷水系统循环水泵耗电输冷(热)比[ECR]计算值有误,核对该数值.
2、地源侧水系统宜采用变水量运行方式,见DGJ32/TJ?89-2009第5.3.23条.
3、空调机组、新风机组等设备的水量调节阀宜采用等百分比流量特性的二通电动调节 阀,见DGJ32/J?173-2014第8.3.6条.
4、未提供规定性指标节能计算书及风、水系统水力计算书,请补充. 设计人 孙彪 专业负责人 刁岳峰 审核人 丁德 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
9 审查人 朱志军 节能专项审查号 10161-H1005 日期审查人 节能专项审查号 2016-10-12
7 (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 1.动力中心、综合体育馆? 设计平屋面设计防水层的保护层使用C20细石混凝土,分隔 缝不大于6.0米.设计不符合DGJ32/J16-2014第10.2.1条规定. 2.综合体育馆无障碍停车位数量仅1%,设无障碍厕位的厕所设施不全(未设无障碍洗 手台),不符合《无障碍设计规范》GB?50763-2012第8.6.2条. 3.综合体育馆? 种植屋面的普通防水层设计为3.0厚SBS,不符合《种植屋面工程技术规 程》JGJ?155-2013?表5.1.9?. 4.综合体育馆? 建施70 1节点:栏杆竖杆间距140,大于110,不符合《民用建筑设 计通则》GB?50352-2005?第6.6.3-5条. 5.综合体育馆? 库房(如5轴旁F~G轴线间)未设防火门,不符合GB?50016-2014第6.2.3-4条规定.
(三)设计深度和其他问题: 1.动力中心、综合体育馆《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2009已作废,应按照新标 准执行. 2.动力中心、综合体育馆地面素土夯实,应交代压实系数的要求. 3.综合体育馆绿色专篇中交代天窗使用6中透光LOW-e+12Ar+6透明,应考虑使用夹胶玻 璃,应与设计说明对应. 4.综合体育馆设计看台的防护栏杆的具体规格应交代清楚. 5.综合体育馆种植屋面部位设计排气管,应考虑隔汽层的设置,排气道的间距宜为6.0 米,每36平方米宜设置一个. 6.综合体育馆? 应要求全部采用预拌砂浆和预拌混凝土. 7.综合体育馆? 钢结构屋顶构件具体耐火极限的设计要求和防火构造措施建筑图应交待 清楚. 8.综合体育馆? 玻璃幕墙设置应符合苏建函科[2015]295#文的相关要求.幕墙下方 设计人 颜慧 彭荣斌 吕宁 专业负责人 颜慧 审核人 吕子正 注册师 胡慧峰 执业印章号 3300064-025 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
6 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-09-29
8 (建筑)专业审查意见 应采取防护措施. 9.综合体育馆钢天沟应设伸缩缝并按伸缩缝区间设溢水.屋面钢柱下口下口应有防水 防腐措施. 10.综合体育馆? 烟道洞口底高出屋面结构高度仅0.6m. 11.综合体育馆? 玻璃顶下层玻璃材质交待应一致. 12.综合体育馆? 吊顶吊杆过长应要求设反向支撑(大于1.5m)或转换层(大于2.5m时). 13.综合体育馆? 体育建筑栏杆构造应经结构计算,确保安全.风口处低于安全高度 时,应有安全防护措施. 14.综合体育馆? 健身馆二层和二层夹层5~6轴区域并不满足封闭楼梯条件. 15.综合体育馆? 楼梯平面详图中楼梯门防火门设置及等级应与平面图一致.钢结构楼 梯采用角钢木板梯段核实其满足1.5H耐火极限的可行性. 16.动力中心配电房设置值班室的门,窗应为甲级防火门窗. 设计人 颜慧 彭荣斌 吕宁 专业负责人 颜慧 审核人 吕子正 注册师 胡慧峰 执业印章号 3300064-025 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
6 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-09-29
9 (结构)专业审查意见 综合体育馆? 结构
(一)违反 强条 之处:
1、训练馆上方的平面桁架缺少平面外支撑体系,不符合GB50017-2003第8.1.4条.
2、桩周存在流塑的淤泥质土、大面积填土和液化土,但未考虑桩的负摩阻力,不符 合JGJ94-2008第5.4.2条.
(二)违反 强标 之处:
1、单桩承载力计算未液化折减,不符合JGJ94-2008第5.3.12条.
2、钢桁架交汇节点计算未见.不符合GB50017-2003第10.3.1条.
(三)设计深度
1、采用钢桁架屋盖体系的部分,应补充单榀排架计算复核.
2、网架、钢桁架采用轻质屋盖,支座反力也应复核负风压工况,支座受拉时不应采用 压力支座节点. 动力中心
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)设计深度
1、? ? 动力中心屋面活荷载10kPa,依据设备吗?但未见设备重量和尺寸限值.
2、? ? 泵房级配碎石厚度未标注. 设计人 曹志毅 蔡朋程 胡波 专业负责人 赵兴国 审核人 徐晓红 注册师 赵兴国 执业印章号 3300064-S027 违反强制性条文数
2 违反强制性标准数
2 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2016-10-11
10 (抗震)专业审查意见 综合体育馆?
(一)违反 强条 之处:
1、抗震设防乙类建筑,采用特别不规则体系,而且未见专门研究和论证,不符合 GB50011-2010第3.4.1条.
(二)违反 强标 之处:
1、中等液化场地,桩端标高置于液化土层砂质粉土5-2中.地震时桩端土液化而失去 承载能力,不符合GB50011-2010第4.3.7条.
2、复杂结构在多遇地震作用下内力和变形分析,应采用不少于两个合适的力学模型, 并对其计算结果进行分析比较.不符合GB50011-2010第3.6.6条.计算模型应按穿层柱 输入.关键构件尚应按中震弹性设计.
3、特别不规则建筑应采用时程分析法进行多遇地震作用下补充计算,并与振型分解反 应谱包络设计,不符合GB50011-2010第5.1.2条.
(三)设计深度
1、结施30显示钢结构与混凝土结构混在一起,属混合结构体系.超出抗震规范结构体 系范围.
2、明确工程所在地位于何街道或乡镇. 动力中心
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)其它
1、设计说明定为抗震设防乙类,计算书为丙类,两者不一致.
2、明确工程所在地位于何街道或乡镇. 设计人 曹志毅 蔡朋程 胡波 专业负责人 赵兴国 审核人 徐晓红 注册师 赵兴国 执业印章号 3300064-S027 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
3 审查人 陆建光 认定证书号 10161-S1017 日期审查人 认定证书号 2016-10-11
11 (给排水)专业审查意见 ?
(一)无违反 强条 之处. ? ? ?
(二)违反 强标 之处: ? ? ? ? 1,水池-06, 一层排水平面图一 ,室外污水管、雨水管的检查井井盖应有 污水 、 雨水 标识,图中未说明;
不符合《室外排水设计规范》GB50014-2006 (2014年版)第4.4.1A条要求.(综合体育馆) 2,水池-06, 一层排水平面图一 ,排水系统检查井应安装防坠落装置,图中未安 装;
不符合《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014年版)第4.4.7A条要求.(综 合体育馆) 3,水池-16, 地下一层喷淋平面图 ,水施-41, 自喷系统原理图 ,地下室湿式 报警阀室报警阀水力警铃未设在有人值班的地点附近,图中未设在有人值班的地点附 近;
不符合《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第6.2.8条第1 款要求.(综合体育馆) ? ? ? ?
(三)其它:
1、需采用采用扬州地区最新暴雨强度公式计算雨水量.参扬建城【2012】25号文. (综合体育馆、动力中心) ? ? ? ?
2、复核一层消防控制室平时及消防时内部积水的排水措施,应防水淹.参GB?50016-2014,8.1.8.(综合体育馆) ? ? ? ?
3、未见室外排水管网的相关设计说明,且室外管网设计不完整,建议统一设计. (综合体育馆) ? ? ? ?
4、三层14~15轴休息厅上空净高约10m,自动喷水灭火系统部分喷头间距大于 3.0m,不符合GB?50084-2001(2005版),5.0.1A要求.二层14~15轴休息厅挑空部分 自动喷水灭火系统重复设置,应取消.(综合体育馆) ? ? ? ?
5、一层夹层餐厅、厨房、咖啡厅和过厅等上空属一层平面,自动喷水灭火系 设计人 陈凯 专业负责人 张楠 审核人 王小红 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 王海林 认定证书号 10161-W1006 2016-10-12
12 (给排水)专业审查意见 统配水管应由一层接出,需调整.(综合体育馆) ? ? ? ?
6、二层大空间智能高空水炮系统配水管漏设水流指示器.参CECS?263:2009, 6.4.2.(综合体育馆) ? ? ? ?
7、地下一层需设消防排水设施.参GB?50974-2014,9.2.1第2条.(综合体育 馆) ? ? ? ?
8、需说明接厨房排水沟排水的具体要求.参GB?50015-2003(2009版),4.3.19. (综合体育馆) ? ? ? ?
9、热水系统原理图热媒和热水系统表述不清.请根据日用热水量复核热水系统膨 胀罐或泄压阀的设置应符合GB?50015-2003(2009版),5.4.21.(综合体育馆) ? ? ? ?
10、部分自喷配水管压力大于0.40MPa.(综合体育馆)? ? ? ? ? ?
11、湿式报警阀流量压力检测排水建议引入消防泵房.(综合体育馆) ? ? ? ?
12、自动喷水灭火系统和固定消防炮系统消防水箱出水管宜增设流量开关.(综 合体育馆) ? ? ? ?
13、水施-01, 说明、图例 ,五,系统概况,4,雨水系统,扬州市暴雨强度 公式有误,应按 扬建城【2012】25号 文要求,采用最新扬州市暴雨强度公式进行 雨量计算.(综合体育馆) 1........