编辑: 于世美 | 2013-05-29 |
加热腔 控制柜 温度检测点(TC) (多个) All Rights Reserved ? 2007COPYRIGHT 松下电工(中国)有限公司工业控制事业部 【用户现有方案】 采用多个温度控制器, 分别控制各个通道的温度. STOP ・ 各通道的控制相对独立,控制动作之间没有关联.可能因加热电流的同时增大造成系统冲击.・ 参数修改/设定需要分别进行.…… 控制柜示意图(现状) 温控器 操作开关 All Rights Reserved ? 2007COPYRIGHT 松下电工(中国)有限公司工业控制事业部 【松下电工方案】 采用小型机FP0/FP-X/FPΣ主机,使用热电偶单元FP0-TC8(8通道)/FP0-TC4(4通道) 指令采用[F355 PID], 可以实现高精度的控制. 同时具有优异的自整定功能. 可以帮助用户确定最优的参数. 通过灵活地运用用户的经验或分段测定的参数值, 可以实现升温-稳定-降温不同阶段的控制 通过触摸屏操作, 简便直观地监控/操作 ([注] 实际控制结果:仅利用自整定获得的参数, 即能实现±0.5℃的稳态精度) 充分利用松下PLC中的相关指令,满足整体的控制要求.・ 高精度的多通道热电偶单元・ 高性能、使用简便的PID指令・ 结构紧凑,每个通道的综合成本大幅度降低…… CPU(例:FPΣ) TC8 TC4 温度信号(热电偶) 温度信号(热电偶) All Rights Reserved ? 2007COPYRIGHT 松下电工(中国)有限公司工业控制事业部