FBs系列PLC 高级应用篇温度量测与PID温控/泛用PID控制 温度量测& PID温控/泛用PID控制 支援8种热电偶感温器 .

J/K/R/S/E/T/B/N支援2种RTD感温器.PT100/PT1000 (JIS or DIN), 3线式利用FUN86 指令作PID温控一台主机可作32点温度量测与PID控制泛用PID作温度、湿度、压力、流量、张力…控制最多64个回路PID控制 温度量测& PID温控/泛用PID控制 温度测量的寄存器规划 温度存储地址.显示分辨率0.1度 一般:以0.1度更新快速:以1度更新 温度传感器的安装检知 R4010+R4011为温度安装状态指示 R4011 R4010

31 17

16 15

1 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1

1 1 Bit0~bit31分别只是CH0~CH31点的传感器连接;

状态指示:Bit**=1:CH**点接有传感器;

0:CH**未接传感器 实际情况状中要是某通道接有传感器,bit=1,系统会判断改传感器是否断线.此时要是有断线,则WR+1~WR+2会有对应通道只是断线,同时温度值显示为:28767的断线值 PID温度控制便利指令 永宏PLC提供便利的温度控制指令,该指令执行温度和PID温度控制,一手包办,控制起来相当的方便. PID温度控制便利指令 Md : PID 运算模式选择=0, 改良型最小超越法=1, 泛用PID 法则Yn :ON/OFF 温控输出起始号码,共占用Zn 点Sn : 本指令从第几点温度开始执行 PID温控,Sn=0~ 31Zn : 本指令所控制的PID 温控点数;

1 ≤ Zn ≤

32 且1 ≤ Sn+Zn ≤ 32Sv :温度设定值起始缓存器号码,共占用Zn 个缓存器 (设定单位为0.1°)Os :温度偏差值起始缓存器号码,共占用Zn 个缓存器 (设定单位为0.1°)PR :增益设定值起始缓存器号码,共占用Zn 个缓存器IR :积分常数设定值起始缓存器号码,共占用Zn 个缓存器DR : 微分时间常数设定值起始缓存器号码, 共占用Zn 个缓存器OR :温控数值输出起始缓存器号码,共占用Zn 个缓存器WR:本指令所需使用的工作缓存器起始号码, 共占用9 个缓存器, 其它地方不可重复使用 PID温度控制便利指令 相关的特殊寄存器 R4005(默认为0201H) 高字节n 低字节m PID运算隔时时间设定每2n秒执行一次,最大32秒PWM输出周期设定PWM周期为2m秒,最大32秒R4006 SSR或回路断路或加热片老化的大功率输出检测设定值:80%~100%,默认90% R4007 SSR或回路断路或加热片老化的大功率输出连续时间检测设定值:60~65535秒,默认600秒R4008 SSR或加热回路短路检测的最高温度预警设定值,设定值:100~65535(0.1度),默认值3500 DR4012(默认为FFFFFFFFH) Bit31~Bit16 Bit15~Bit0 BITn=1时,第n点温控ON,对该点做PID =0时,第n点温控OFF,不做PID. PID温度控制便利指令 PID温度控制便利指令 上海产品部2015-4-7