三、继电保护装置的基本任务 (1) 发生故障时,自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除,使非故障部分继续运行.(2)反应电气元件的不正常运行状态,并根据运行维护的条件而动作于信号,以便值班员及时处理,或由装置自动进行调整,或将那些继续运行就会引起损坏或发展成为事故的电气设备予以切除. (3)继电保护装置还可以与电力系统中的其他自动化装置配合,在条件允许时,采取预定措施,缩短事故停电时间,尽快恢复供电,从而提高电力系统运行的可靠性.

第二节 对继电保护的基本要求 四性:

1、选择性;

2、速动性;

3、灵敏性;

4、可靠性对四性的评价: 以上四条基本要求,选择性是关键,灵敏性必须足够高,速动性达到要求即可,最重要的是必须满足可靠性的要求. 选择性:保护装置动作时仅将故障对象从电力系统中切除,使停电范围限制在最小的范围内. 当K3点发生短路故障时,应由故障线路WL1上的保护P7和P5动作,将故障线路WL1切除,这时变电所B则仍可由非故障线路WL2继续供电.当K4点发生短路故障时,应由线路的保护P4动作,使断路器4QF跳闸,将故障线路WL4切除,这时只有WL4停电.由此可见,继电保护有选择性的动作可将停电范围限制到最小,甚至可以做到不中断对用户的供电. 图1-1 单侧电源网络中有选择性动作 主保护和后备保护 1)主保护:是指装设在本元件断路器处并瞬时动作的保护.我们一般都希望故障能够被主保护动作切除.据我国某系统统计最近十年中220KV线路的主保护动作次数占全部保护动作次数的83.7%,154KV线路主保护动作次数占76.3%. 2)后备保护:后备保护可分为近后备和远后备两种. ①近后备:装设在本元件断路器处,动作时限比主保护长.当本元件主保护拒动时,才由近后备保护动作来切除故障. ②远后备:装设在相邻上一元件断路器处,动作时限比近后备保护时限还要长.当本元件的保护或开关拒动时,利用相邻元件的远后备保护切除故障. 3)辅助保护:起辅助作用的保护.如为消附除方向继电器的电压死区或为加速切除靠近母线附近的线路故障而加装的电流速断保护. 考虑后备保护的问题.当K1点发生短路故障时,距短路点最近的保护P1应动作切除故障WL5,但由于某种原因,该处的保护或断路器拒动,故障便不能消除,此时如其前面一条线路(靠近电源测)的保护P3动作,故障也可消除.此时保护P3所起的作用就称为相邻元件的远后备保护.同理保护P5和P6又应该作为保护P3的远后备保护.如K1点故障,保护1装置两套保护装置即主保护和近后备保护,当主保护拒动时,可用近后备保护切除故障线路WL5. 图1-1 单侧电源网络中有选择性动作

二、速动性 速动性就是指继电保护装置应能尽快地切除故障,以减少设备及用户在大电流、低电压运行的时间,降低设备的损坏程度,提高系统并列运行的稳定性.故障切除时间包括保护装置和断路器动作时间,一般快速保护的动作时间为0.06 s ~ 0.12 s,最快的可达 0.02 s ~ 0.04s,一般断路器的跳闸时间为 0.06 s~ 0.15 s,最快的可达0.02s ~ 0.06 s.

三、灵敏性 灵敏性是指电气设备或线路在被保护范围内发生故障或不正常运行情况时,保护装置的反应能力.保护装置的灵敏性,通常用灵敏系数来衡量,灵敏系数越大,则保护的灵敏度就越高,反之就越低. 过量继电器 欠量继电器