编辑: 哎呦为公主坟 2014-09-21

1 10 ≤2.5

1 15 ≤5.0

2 25 ≤10.0

2 35 ≤20.0

2 45 ≤30.0

2 55 ≤40.0

2 65 ≤50.0

3 75 ≤60.0

3 85 ≤70.0

3 90 ≤80.0

3 95 ≤100

3 100 消防用水量标准 2)工厂、仓库和民用建筑的室外消防用水量有两个参数:①同时发生火灾的次数;

②一次灭火用水量.工厂、仓库和民用建筑室外消防水量=火灾次数*一次灭火用水量 其他如高层民用建筑设计防火等有专门的课程(建筑给水排水) 浇洒道路和绿地用水量 这部分用水与气候、生活习惯、土壤、路面性质等因素有关.1)浇洒道路:1~1.5 L/m2・次,每日浇洒2~3次(南方取上限,北方取下限)2)浇洒绿地:1.5~2.0 L/d・m2 未预计水量及管网漏失水量 未预计水量及管网漏失水量可按最高日用水量的15%~25%合并计算.工业企业自备水厂的未预见用水量及管网漏失量,可根据工艺及设备情况确定. 用水量的变化及计算 用水量的变化 用水量的计算 用水量的变化

1、用水量的变化及变化系数用水量的变化―用水量在一年之中的不同季节、月份及日期,以及在一天24小时之间都可能发生波动,影响因素―如季节、天气、工作日、休息日的变化三个重要的参数,反应用水量的变化情况,即年变化系数,日变化系数和时变化系数. 用水量的变化 年变化系数―在设计年限内设计用水量(即最高年用水量)与期限内平均年的用水量之比值. 指设计年限内达到的用水水平;

有一定规律可遵循,可进行分析、预测;

日变化系数―在一年中,最高日的用水量与平均日的用水量之比值. 时变化系数―在最高日内,最高小时的用水量与平均时的用水量之比值. 用水量变化

2、用水量变化曲线在给水系统设计中,除需求出最高日用水量和最高时用水量外,还要有高日一天中用水量的变化曲线,即最高日用水量变化曲线.将一天24小时每小时用水量占全天用水量的百分数做纵坐标,以时间为横坐标做图,不考虑每小时内的变化即得用水量变化曲线. 用水量变化曲线 1)三种不同类型的城市用水量变化规律分析2)变化曲线以相对的百分数表示,故有可比性.3)全天用水量按100%计,则小时平均值约为4.167%4)由此可计算出各城市的时变化系数.举例: 根据国内55个城市自来水公司1990年至1997年调查统计的最高日供水变化曲线,得出最高日城市综合用水的变化系数.经过综合分析研究后,规定时变化系数宜采用1.3~1.6;

日变化系数宜采用1.1~1.5.个别小城镇的变化系数可以突破上限. 如图2.1a Kh=6.25/4.167=1.5如图2.1b Kh=5.62/4.167=1.35如图2.1c Kh=5.20/4.167=1.25 5)由此用水量变化曲线,可以合理调节供水量的大小,调度水泵站的运转工作. 用水量的计算

1、综合生活用水量

2、工业企业用水量

3、消防用水量

4、浇洒道路和绿地用水

5、未预见用水量及管网漏失水量 对于城市给水系统应参照前述表7.2综合生活用水定额表中的规定选用:

1、按地理分区、城市大小、城市发展情况、经济水平人民生活及住房条件等选取具体的数值.

2、考虑近、远期规划,结合现状和附近地区的用水情况,还要估计到水资源和水价的影响. 综合生活用水量 工业企业用水量 采用两种指标来计算,即按万元产值计算用水量指标和按工业用地计算用水量指标.一般大中型城市的给水系统,采用万元产值用水量标准来计算城市的生产用水量. 工业企业职工生活用水量及淋浴用水量 这部分用水量由车间的性质而定1)职工生活用水量标准(升/人・班)A.一般车间:25升/人・班,Kh=2.5 ~3.0B.高温车间:35升/人・班2)职工淋浴用水量标准(升/人・班)脏车间:60升/人・班一般车间:40升/人・班,其延续时间为1小时 消防用水量标准 1)城市或居住区的消防用水量(下表)由两个参数(①同时发生火灾次数和② 一次灭火的用水量)确定.火灾次数与人口数有关.一次灭火的用水量(L/s)与建筑物层数有关.居住区的消防用水量=火灾次数*一次灭火用水量. 城镇、居住区室外的消防用水量 表1.4 人数(万人) 同一时间内的火灾次数(次) 一次灭火用水量(L/s) ≤1.0