编辑: 达达恰西瓜 | 2014-09-24 |
电站锅炉钢结构图例 2.研究及应用依托的项目简介 1)锅炉等级600MW;
2)几何尺寸:高度90米;
3)荷载水平:悬吊炉体10000余吨,总荷载近30000吨4)抗震设防烈度:9度,Ⅲ类场地. 3.锅炉钢结构的基本特点 锅炉钢结构是用于支撑悬吊式电站锅炉炉体的中心支撑空间框架结构,包括锅炉顶板、构架、悬吊炉体及连接装置、导向装置及一些附属结构(如脱硝设备).1)悬吊炉体:质量很大的悬吊炉体的存在是锅炉钢结构最显著的特点;
2)吊杆;
3)导向装置. 4.锅炉构架及其悬吊炉体计算模型示意图 5.抗震设计计算内容 1)多遇地震反应谱计算;
2)弹性时程分析;
3)罕遇地震变形验算. 6.主要研究内容 ①.锅炉构架动态计算模型的研究:炉体动态计算模型、吊杆简化、导向装置计算模型等②.锅炉构架抗震设计中一些设计参数的选取:阻尼系数③.荷载组合及承载力调整系数④.锅炉构架抗震概念设计中的动态指标研究,振型分析⑤.竖向地震作用系数的研究⑥.罕遇地震作用下的弹塑性变形验算的研究⑦.锅炉构架抗震构造措施研究 7.底部剪力算法和反应谱算法的底部剪力的比较 从应用情况来看两种抗震算法的计算结果差别很大;
以结构底部剪力作为参考,两种算法的差距比以往的经验(以300MW锅炉构架为例)所预计的要大得多.以往的经验认为振型分解反应谱算法的底部剪力只会比底部剪力算法计算的小10~20%,但大容量机组会达到了40%以上. 谢谢!