编辑: 人间点评 2019-09-01
3.

1 进风净化3.1.

1、作用 进风目的是将室外清洁空气吸入,通过过滤、加热(降温)、干燥(加湿)、消毒(电离处理),后送到房间(工作区)通风换气、消除余热余湿、稀释有害物.核工业设置机械进风系统,无机械排风,可借助送风形成的正压,通过门高、孔洞、风帽等处无组织自然排出,有机械排风,调节室内压力状况,补偿排风、风量平衡. 3.1.2 、系统布置系统组成由进风采气口、进风通风机、进风管等组成,(空气飘尘浓度变化规律).进风采气口a、布置在主导风向的上风侧,且低于排风口.b、进风采气口底部距室外地面不应低于2m,风砂地区距室外地面15m以上.c、进风采气口与排风口水平距离大于20m. 进风通风机房a、远离放射性工作区,设在建筑物一端,布置在一层.b、设值班区域,应有良好的通风.进风净化处理机组与非核工业相同,但核工业进风系统要求不间断运行,要求有备用机组设置独立的通风备用机组设置两台并联的通风机净化处理机组(一台风机故障,保证50%送风量). 进风净化的必要性a、工艺操作要求b、辐射防护要求(粉尘吸附)c、设备仪器维护检修要求d、减轻排风高效空气过滤器负荷 进风净化处理方法一般处理方法:初、中效过滤器,湿式、干式机械除尘器进行净化处理.特殊处理方法:高效空气过滤器(超细纤维滤材)进风净化方案考虑因素:气象资料、环境条件、空气含尘量.原则不超过《工业企业设计卫生标准》.允许浓度的30%,10%游离sio2小于0.6mg/m3.核工业企业送风含尘浓度标准复杂,需科研确定. 分散式在各建筑物内部设置进风净化处理装置集中式在一个工厂建立一个独立的进风中心采用集中式进风净化(核燃料后处理厂)分散式进风净化的特点投资省、管线短、布置简单、采气口选择性比较差、管理困难. 集中式进风净化的特点可以优化进风采气口的位置,风机优化组合,减少备用机组,管理方便,可靠性大,集中维护,管线长,布置复杂,能耗大. 进风中心选择要求(1)处于常年主导风向上方(2)靠近进风负荷大的建筑物附近(3)考虑发展余地(4)采气口方案、吸气塔、竖井式采气口与总平面布置、土建综合考虑(5)通风机运行方案,单独和(并联)(6)系统调节测量,控制装置,通风机检修方案. 3.2.

1、排风的作用按辐射防护卫生要求排除生产过程中的有害物质,使排放浓度不超过国家限值.有局面排风和全面排风的方式3.2.2 、排风系统的布置排风系统的组成包括排风口、排风过滤器、排风机组、排放点和排风管等. 排风口的布置:a、远离送风口,防止气流短路.b、黄区系统的排风口尽量设置在污染地区的上部.c、黄区大房间的区域集中布置排风口和分散布置. 排风过滤器的布置(1)分散布置,过滤器就近安装在排风吸入口处(2)集中布置,过滤器集中安装在排风净化室或排风廊内. 放射性水平高的场所和反应堆多集中式设置过滤器.排放点的布置(1)排风中心高烟囱排出(2)建筑物屋顶上的排风管排出(高出屋脊高度3m以上)(3)主导风向的下风侧,设在污染区 排风机组的布置(1)靠近排风排放口减少排风管长度,尽量集中布置(2)放射性水平不高,可从屋顶直接排放,通风机布置在阁楼或专门房间(绿区、黄区排风).设单独出入口,围护结构应能去污.(3)放射水平高,必须高空排放,通风机集中设置于排风中心,排风机、电动机分开设置在不同的房间,用防护挡板隔开. 排风管路的布置(1)不应设置在清洁区(2)考虑外照射防护问题―排风镶入构件(把风管埋入混凝土墙内),镶入构件的位置与防护厚度由辐射防护专业确定.排出高放射性物质的排风管(过滤前的红区、热室及反应堆本体处)风管必须由黄区接到红区时接到红区的余压阀连接管 一般工艺设备 a、料液裂变产物比放小于3.7*107Bq/L (含钚量小于20mg/L )可直接排放(不需过滤) b、钚浓度小于200mg/L,设备室排风可直接进入烟囱排放.红区排风必须净化,热室或手套工作箱排出的气体必须净化. 黄区排风净化两种方式:经过一次过滤由屋顶排出,不过滤引入高烟囱排入大气.核反应堆、核燃料后处理厂,要求有备用的排风净化装置. 国家标准《放射卫生防护基本标准》GB4792对一类开放性放射性工作单位设置集中式排风净化.对二类医疗单位、三类开放型放射性工作单位设置分散式排风净化.分散式排风净化是在各建筑物内部设置排风处理装置,排风处理能力仅满足本建筑物排风量的需要,一般红区、黄区排风机组与绿区排风机组需分开设置. 集中式排风净化集中到单独的建筑物内设置排风处理装置.集中布置排风净化装置的建筑物称为排风中心,核燃料处理工厂排风中心分散式排风净化的特点 投资省、耗电量少、管道布置简单;

排放点位置选择受限、烟囱较多、管理分散、维护管理工作量大. 集中式排风净化的特点 排放点位置选择理想、排放点统

一、集中了污染源排放、排风机可大型化、效率高、设备集中、维护管理方便、排风系统可靠性大;

投资大、管道布置复杂.排风中心的类型 排风中心不承担排风净化(排风净化由排出建筑物内进行),核燃料后处理厂排风中心,排风中心承担空气净化.反应堆排风中心 排风中心建筑物的要求位置选择:主导风向的正风侧,尽量靠近排风量大的厂房.排风管敷设合理.系统划分原则:有害物污染程度相似,排风管道风压损失相似,可划分 为一个系统,以工艺排风建筑物为之划分系统(反应堆厂房).主厅来的污染排风,含有碘需沉淀室贮留12小时,经过滤器净化和碘吸附器吸附后排入大气.另一类放射性水平较低,回路水蒸发结果,经过排风中心的过滤器过滤后排入大气. 排风中心建筑物的组成 通风机大厅(通风机间、电动机间、风道间、配电间)、控制室、卫生通过间、空气过滤净化处理站,为空气排入高空扩散的烟囱.排风中心建筑物分区布置强黄区:红区排风机间、工艺排风机间(反应堆氢气系统)碘吸附间.黄区:黄区排风机间、排风机检修走廊、风道间、过滤器站、安装厅.绿区:电动机间、配电间、控制值班室、防护剂量间. 绿区:电动机间、配电间、控制值班室、防护剂量间.红区、黄区排风的通风机与电动机分开布置,风机与电动机之间的联轴处用防护挡板或隔墙分开.红区排风机布置尽量集中在高烟囱附近,减少正压段风管长度.出入红区、黄区排风机间必须设置冲洗用的卫生间.排风中心排风机重要系统应100%备用机组,并连锁自动控制.排风中心控制信号 及通讯设施应完善,在值班室可远程控制观察.排风中心设置负压计,放射性浓度检测装置. Many Thanks!

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题