编辑: 飞鸟 | 2018-07-14 |
第二章??互感器及变换器
第三节 变换器 常用变换器有电压变换器(UV),电流变换器(UA),电抗变换器(UX) .
一. 电压变换器二. 电流变换器三. 电抗变换器 一. 电压变换器 1.电压变换器工作原理同电磁式电压互感器完全相同.二次绕组接负载电阻很大,接近开路状态.2.二次侧电压,式中 为UV的变比系数,其值小于1,当忽略励磁电流影响,二次电压 与一次侧电压 同相位.3利用电压变换器降压和移相,改变电阻R的大小,可使 角改变. 电压变换器一次侧绕组串接电阻 二. 电流变换器 3.将输入电流 变成与其成正比的电压 , UA的输出电压与输入电流成正比,且同相位. UA的等值电路和向量图 将输入电流 折算到UA的输出侧为 三.电抗变换器 电抗变换器原理接线图 电抗变换器的作用是将由电流互感器输入的电流I1转换成与其成正比的输出电压U2.电抗变换器的结构如图示. 三.电抗变换器等值电路及向量图 作用是将输入电流转换为与其成正比的输出电压,其物理意义是其相当于一个电抗器 为电抗变换器的转移阻抗,是一个复数,当铁心未饱和时,是一个常数.电抗变换器物理意义分析如下:当W
1、W2开路,UX空气隙较大磁阻Rm增大,Gm磁导减小 即电感L m减小,Zm减小;
励磁电流Im则大大增加,由于UX 的二次阻抗很大,负荷电流IL可以忽略不计,因此,可以认为一次电流全部流入励磁回路.即 .故把UX看成一个电抗器.
第四节 对称分量滤过器
一、零序电流滤过器
二、零序电压滤过器
三、负序电压滤过器
四、负序电流滤过器
五、接线 一.零序电流滤过器 工作原理: 零序电流滤过器由三台相同型号和相同变比KTA的电流互感器构成 (1)三相对称短路时 三相对称短路时,继电器输入电流Ir等于不平衡电流 Iunb,其值很小. (2)发生接地故障时 1)当发生接地故障,TA一次侧出现零序分量电流,二次侧才有3I0输出.继电器输入电流Ir=3I02)采用零序电流互感器的优点是没有不平衡电流,同时接线也简单.
二、零序电流互感器接线 为防止故障电流沿电缆铅皮由电缆头接地线入地,使继电器因无电流流过而拒绝动作.为此,电缆铅皮和铠装从电缆头至零序电流互感器一段应与地绝缘,电缆头接地线必须穿过零序电流互感器后接地. 三.零序电压滤过器 由三个单相电压互感器或三相五柱式电压互感器构成零序电压滤过器当忽略电压互感器误差时,开口三角形绕组输出电压Umn为: 正常运行时,三相电压对称,电压滤过器输出为零Umn=0,单相接地短路时输出零序电压3U0/KTV=100V 发电机中性点接地电压互感器构成零序电压滤过器 G 加法器构成零序电压滤过器
四、 负序电压滤过器 单相阻容式负序电压滤过器由两个电阻―电容器臂(移相臂)组成.其原理如下图所示. 工作原理分析 1.由上图可知 用对称分量法可证明如满足下式:则输出电压中无正序电压,只与输入负序电压成正比. 输入正序电压时 输入正序电压时向量图 输入负序电压时 五.负序电流滤过器 负序电流滤过器,其输出单相或三相电流中负序分量与输入三相电流中负序分量成正比,可分为单相式或三相式负序电流滤过器.滤除零序分量的方法:零序磁势补偿法(两相电流差法)单相感抗移相式负序电流滤过器:单相式负序电流滤过器.它由UA和UX组成.二次输出电压 ――转移电抗.UA二次输出电压为 下图可知,负序电流滤过器的输出电压为 和 的相量差. 五.负序电流滤过器 (a)负序电流滤过器接线图 (b)输入正序电流时 (c)输入负序电流时 五.负序电流滤过器工作原理分析 1输入零序电流所以UA和UX一次磁动势相互抵消,故不反应零序分量.2输入正序电流 超前 , 和 同相位.若,其输出电压 ,既不反应正序电压.由2-42式得 五.负序电流滤过器工作原理分析 取参数 ,则 .输入负序电流如图2-15 (b)所示, 与 相位差为180°,其输出电压由式(2-42)得当 时,其输出电压 与输入负序电流成正比. 本章内容结束 作业 本次课重点内容是电抗变换器零序、负序滤过器,要理解好电抗变换器、零序电压、电流滤过器的物理意义.课外作业:习题2-6,2-8,2-12预习