编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 2018-10-22

b直流电压线圈中的电流在衔铁闭合前后不变化. 成反比,所以特性为二次曲线形状: 交流电压线圈的吸力特性交流电压线圈的阻抗主要决定与线圈的电抗,电阻可以忽略: 当频率、匝数和电压都为常数时,磁通为常数时:F为常数 结论:a交流电压线圈在衔铁闭合前后吸力几乎不变化(如考虑漏磁通,随 的减少略有增加).b交流电压线圈中的电流在衔铁闭合前后随气隙 的减小而减小. 综上:a衔铁动作与否取决于线圈两端的电压. b 直流电磁机构的衔铁动作不改变线圈电流. C交流电磁机构的衔铁动作改变线圈电流. eg: U型: 6~7倍 E型: 10~15倍说明:衔铁卡住不能吸合,或者频繁动作,交流电压线圈可能烧毁.对于可靠性要求高,或频繁动作的控制系统采用直流电磁机构,而不采用交流电磁机构. 2)反力特性反力特性:指电磁机构转动部分的静阻力与气隙的关系曲线电磁机构的反力:作用弹簧、摩擦阻力和衔铁的重量.电磁机构的反力特性如图所示: 4.反力特性与吸力特性的配合F吸 略大于F反电磁铁正常工作时衔铁在吸合的过程中,吸力必须大于反力,但也不能太大否则影响电器的机械寿命 5.短路环1)单相交流电磁机构存在的问题磁通是交变:衔铁产生强烈的振动和噪音,易使电器结构松散、寿命降低,同时使触头接触不良,易于熔焊与烧毁.2)短路环的作用短路环:磁通分相的作用,使合成后的吸力在任一时刻都大于反力,消除振动和噪声. 短路环的示意图:

三、触点系统

1、触点(执行元件)作用:分断和接通电路的作用.

2、触点接触形式:点接触、线接触和面接触.点接触:小电流的触点线接触:中等容量的触点面接触:大容量的触点 (a)点接触 (b)线接触 (c) 面接触

3、电接触(接触电阻) 电接触:动、静触点完全接触并有工作电流通过. 触点的接触过程: (a)最终拉开 位置 (b)刚接触位 置(c)最终闭 合位置

四、电弧的产生和灭弧装置 1.电弧的产生及危害1)电弧的产生触点由闭合到断开时,当电压超过10~20V和电流超过80~100mA,在拉开的两个触点之间将出现强烈的火花,实质是气体放点的现象,通常称之为 电弧 . 撞击电离 热电子发射 热电离 形成电弧2)电弧的危害a烧灼触点,降低电器的寿命和电器工作的可靠性.b使触点的分断时间延长,严重的会产生事故.

2、灭弧装置灭弧措施:降低电弧温度和电场强度.常用的灭弧方法有:拉长电弧、冷却电弧和电弧分段常用的灭弧装置:1)磁吹式灭弧装置(广泛应用于直流接触器中)磁吹灭弧装置:利用电弧电流本身灭弧,电弧电流愈大,吹弧能力也越强.2)灭弧栅 (常用作交流灭弧装置) 3)灭弧罩 (用于交流和直流灭弧.)采用一个用陶土和石棉水泥做的雨高温的灭弧罩,用以降温和隔弧. 4)多断点灭弧

第二节 接触器接触器: 频繁地接通或切断电动机或其它负载主电路的一种电磁式控制电器.特点:频繁操作和远距离控制.接触器按主触点通过的电流种类可分为:交流接触器、直流接触器. l一电磁机构 2―主触点和灭弧装置3―释放弹簧 4一辅助触点5一底座

一、接触器结构

1、电磁机构:线圈、铁芯和衔铁组成.主触点和灭弧装置主触点:通断较大电流的主电路. 1)按主触点的容量大小有桥式触点和指形触点2)直流接触器、电流20A以上的交流接触器均装有灭弧罩(或带有栅片或磁吹的灭弧装置).注意:不能将交直流接触器的主触点互换使用,否则使灭弧发生困难.辅助触点辅助触点:通断较小电流的控制电路.特点:桥式触点、触点的容量较小. 1)辅助触点可分为:常开触点、常闭触点 2)辅助触点的作用:控制电路中起联锁、逻辑运算;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题