编辑: 黑豆奇酷 2019-07-01
2010年机房巡检工作总结 时光飞逝,转瞬间2010年已经过去,应中国移动成都分公司无线中心相关领导的指令,根据《移动机房巡检细则》,我BSC维护组对成都市移动机房相关BSC设备设施进行了定时、定量的安全巡检 .

现总结如下. 工作内容 机房网元标签巡检

2 机房环境巡检

4 机房BSC网元硬件巡检

3 1 机房设备设施巡检

3 3 硬件巡检 机房BSC网元硬件巡检主要检查网元板件指示灯,单板版面情况,一些板件是否插入对应槽位以及电源模块的巡检.由于网元板件的一些故障不能再终端上体现,所要现场查看,防止故障的发生. 硬件巡检 网元电源模块巡检. 网元单板状态巡检 网元硬件巡检 单板状态巡检 单板出现红灯状态 单板版面损坏 电源及风扇巡检 电源模块巡检包括电源及风扇的巡检 是否有红灯 指示灯巡巡检 温度是否正常 温度巡检 转速是否正常 风扇巡检 Company Name 红外成像仪在巡检中的应用 在日常巡检中,加强了对各网元的温度巡检.使用了专业的红外成像仪,能够准确的显示出在某一范围内,各网元、硬件的最高温度,最低温度和平均温度.这一仪器使用,更有效的帮助我们排除网元的隐患故障,减少事故的发生率.仪器外观 Company Name 红外成像仪在巡检中的应用 红外成像仪所呈现的图像可以准确的表示出各硬件的最高温度,最低温度和某一范围内的平均温度.便于了我们对某些温度不在正常范围内的硬件进行及时的更换,排除隐患故障. 电源及风扇巡检 指示灯巡检是要看电源模块的工作指示灯是否为红色 温度巡检主要是查看电源模块温度有没有超标,电源模块的温度在27℃~34℃. 风扇巡检主要是看风扇的转速是否正常,有没有风吹出来. 硬件巡检总结 2010年各月份巡检硬件故障对比,2010年共巡检出网元硬件故障50起,处理46起.剩余4起未处理,其中1起为该网元已下电退网,不需要处理,而另3起为板件未插入,也不需要处理. 硬件巡检总结 参照机房巡检硬件故障中各板件百分比对照图,可以知在整体硬件故障巡检中,XCDR板4起,占硬件故障整体的8%;

电源模块3起,占硬件故障整体的6%;

NVM板2起,占硬件故障整体的4%;

MSI板8起,占硬件故障整体的16%;

GPROC3-2板6起,占硬件故障整体的12%;

GDP2板7起,占硬件故障整体的14%;

DPROC板7起,占硬件故障整体的14%;

GCLK板4起,占硬件故障整体的8%;

GDP板7起,占硬件故障整体的14%;

KSWX板1起,占硬件故障整体的2%;

LANX板1起,占硬件故障整体的2% 硬件巡检分析 由于未插入板件是网元改造后遗留在网元上,对网元业务毫无影响,可以不考虑,而下电网元则已下电退网,也可以不考虑.所以我们除去其中的下电网元和未插入板件的4起故障,将DPROC、XCDR、GDP、GDP

2、MSI等串口板故障相加,则其占70%,而电源模块的故障占6%,LANX、KSWX、GPROC3-

2、GCLK等核心板件故障占24%.这些数字说明串口板在巡检故障中占绝大部分,而并不能说明串口板发生故障远远大于核心板件,因为巡检故障是针对自查故障和派单故障的弥补.而核心板件故障都是对业务影响大的故障,监控系统会第一时间发现并下派工单.所以在巡检中才会出现核心板件故障远远少于串口板. 标签巡检 机房标签巡检主要是检查机柜及DDF架的标签.由于时间过长,机房内风扇等原因导致标签的脱落,巡检主要目的是将发现的这些问题标签进行重贴和加固. 标签巡检内容 网元标签 标签巡检 DDF架标签 资源清查标签 网元名称标签 资产标签 资源清查标签 DDF架名称标签 标签巡检结果 2010年,我BSC维护组共对成都市内各移动机房中的BSC网元及相关DDF架标签重新黏贴并加固98件 .由于机房内风扇和空调不间断吹风,导致标签很容易脱落,所以我部门决定对机房内网元标签进行不定时巡检,每个月最少两次,以确保机房内各种标签一直存在. 标签巡检总结 2009年春节之后,我维护部门针对各个机房的资产标签、资源清查标签、网元标签进行了整体巡检,对于各种已脱落标签、将要脱落的标签、粘贴不牢固的标签以及临时标签进行了统一处理,对已脱落标签、将要脱落的标签、粘贴不牢固的标签进行了重新黏贴和加固,对临时标签进行了更换.并每个月都会对各个机房的标签进行详细检查,发现问题立即处理.以保证网元标签正常. 设施设备巡检 机柜设施设备巡检主要是检查机柜设施,防止由于机柜的损坏导致的网元故障. 设施设备巡检内容 BSC网元 PCU网元 DDF架BSC网元机柜是否存在破损、故障等情况 PCU网元机柜是否存在破损、故障等情况 DDF架是否存在破损、DDM脱落等情况 设施设备巡检结果 2010年我BSC维护组共巡检出设施设备故障25起,其中DDF架故障9起,PCU网元机柜故障16起,BSC网元机柜故障0起. 设施设备巡检总结 设施设备故障是由于各种设施设备的老化以及施工等原因,造成设施设备故障.而我维护部门没有处理这些故障的设备和材料,所以对于这些问题只能做到临时处理,并提交到移动相关部门,请求及时处理. 环境巡检 环境巡检主要是检查机房环境,对机房内的温度、湿度、防雷接地、机房墙体裂缝深水、机房地板、门窗密封等不符合《移动机房巡检细则》的环境问题.消除一些安全隐患 . 环境巡检内容 门窗密封 温度 湿度 机房地板 墙体裂缝深水 防雷接地 环境巡检内容 环境巡检 机房湿度在30%~70% 机房温度在18℃~24℃ 机房地板平整无突起 墙体无裂缝深水 门窗密封良好 防雷接地正常良好 环境巡检结果 2010年,我BSC维护组在机房环境巡检中 发现峨影机房、沙湾机房、青龙场机房、石羊场机房、西城机房、高新机房的地板已经脱落,主要原因是地板托架损坏. 环境巡检总结 机房环境故障主要是由于各种设施设备的老化以及施工等原因,造成设施设备故障.而我维护部门没有处理这些故障的设备和材料,所以对于这些问题只能做到临时处理,并及时申报,做到早发现、早处理. 机房巡检总结 在2010年机房巡检中,共巡检出硬件故障50起,出去对业务和安全毫无影响的4起外全部处理.共重贴标签98个.巡检出设备故障25起,处理18起,其他7起处故障处理需要专用设备,故而未处理.在巡检中发现6个机房存在安全隐患,其部分地板托架损坏,已申报移动相关部门并处理完毕.机房巡检是保证机房内各网元正常工作的基础要求,是重中之重.机房巡检一定要仔细、谨慎,务必要确保机房安全.2010年已经过去,我们要延续2010年的优点,改进不足之处,继续努力,以确保圆满的完成工作. THANKS

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题