编辑: 赵志强 | 2019-07-06 |
六、外护层代码 ;
七、派生代码-D不滴流,P干绝缘;
八、额定电压-单位KV (0.6/1KV、1.8/3KV、3.6/6KV、6/6KV、6/10KV、8.7/15KV、12/20KV、21/35KV、 26/35KV)
九、电缆芯数线径组成-#*#+#*#
十、温度-如105表示耐温105摄氏度 电线电缆型号命名 派生 外护套 特征代号 绝缘层代号 类别用途 导体代号 内护套 电线电缆型号命名 X/XKV SSS 电压等级 导体根数 导体线径 耐温 主芯 YJ L V
2 2 聚氯乙烯护套 双钢带铠装 聚氯乙烯护套 铝芯 交联聚乙烯绝缘 例1电线电缆型号命名 例2电线电缆型号命名 ZN-YJY-0.6/1KV-3*240+1*120 阻燃交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套600V4芯电力电缆 铝线载流量估算口诀 电线电缆载流预估 我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
1、1.
5、 2.
5、
4、
6、
10、
16、
25、
35、
50、
70、
95、
120、
150、
185、
240、
300、
400、
500、
630、
800、
1000、1200 多芯电缆载流 电线电缆载流预估 低压配电导体选择应符合下列规定:1 电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;
下列场所应选用铜芯电缆或电线:1)易燃、易爆场所;
2)重要的公共建筑和居住建筑;
3)特别潮湿场所和对铝有腐蚀的场所;
4)人员聚集较多的场所;
5)重要的资料室、计算机房、重要的库房;
6)移动设备或有剧烈振动的场所;
7)有特殊规定的其他场所. 电线电缆载流预估
2 导体的绝缘类型应按敷设方式及环境条件选择,并应符合下列规定:1)在一般工程中,在室内正常条件下,可选用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套的电缆或聚氯乙烯绝缘电线;
有条件时,可选用交联聚乙烯绝缘电力电缆和电线;
2)消防设备供电线路的选用,应符合本规范第13.10节的规定;
3)对一类高层建筑以及重要的公共场所等防火要求高的建筑物,应采用阻燃低烟无卤交联聚乙烯绝缘电力电缆、电线或无烟无卤电力电缆、电线.3 绝缘导体应符合工作电压的要求,室内敷设塑料绝缘电线不应低于0.45/0.75kV,电力电缆不应低于0.6/lkV;
21.8.5 综合布线电缆、光缆根据其本身具有的燃烧特性,分为普通型(PVC)、低烟无卤型(LSOH)、低烟无卤阻燃型(LSHF-FR)、氟塑料树脂制成的难燃型(FEP)四类.工程选用时,应按使用场所和敷设条件选择相应特性的缆线,特级场所应选用难燃型(FEP),一级场所宜选用难燃型(FEP),
一、二级场所应选用低烟无卤阻燃型(LSHF-FR)以上的缆线,三级场所宜选用低烟无卤型(LSOH)缆线. 产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号字)A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,
(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF) 电线电缆型号字母含义 G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心.L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火 电线电缆型号字母含义 O:同轴(结构代号)P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化). S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探 电线电缆型号字母含义 U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)V:(P)V(C)(聚氯乙烯)W:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)X:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)YJ:交联聚乙烯绝缘P2:铜带屏蔽ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆 电线电缆型号字母含义