编辑: xiong447385 2019-07-12

16 0

16 横端子台 DC24V FX2N-16EX

0 16

16 横端子台 FX0N-16EYT FX0N-16EYR

16 0

16 横端子台 DC24V FX0N-16EX

0 16

16 横端子台 FX0N-8EYT FX0N-8EYR

8 0

8 横端子台 DC24V FX0N-8EX

0 8

8 横端子台 DC24V FX0N-8ER 4(8) 4(8) 8(16) 连接形式 输入信号电压 晶体管输出 晶闸管输出 继电器输出 输入 输出点数 输入点数 输入输出点数 表3-4 FX2N型PLC软元件表 T250~T255 0.1~3276.7s 6点100ms保持型 T246~T249 0.01~32.767s 4点1ms保持型 T200~T245 0.01~327.67s 46点10ms T0~T199 0.1~3276.7s 200点100ms 定时器(T) S900~S999 100点 信号报警器 S0~S9 10点 初始 S500~S899 400点 锁定 S0~S499 490点 一般 状态继电器(S) M8000~M8255 256点 特殊 M500~M3071 2572点 锁定 M0~M499 500点 一般 辅助继电器(M) Y0~Y267 184点 输出继电器(Y) X0~X267 合计256点184点 输入继电器(X) 编码范围 点数 类型 软元件 表3-4 FX2N型PLC软元件表(续) V0~V7以及Z0~Z7 16点 变址(16位) 从D8000~D8255 256点 特殊(16位) D1000~D7999 7000点 文件寄存器(16位) D200~D7999 7800点 锁定(16位) D0~D199 200点 一般(16位) 数据寄存器(D) C251~C255 5点A/B相C246~C250 5点 双相 C235~C245 11点 范围:-2147483648~+2147483647 单相 高速计数器(C) C220~C234 32位加/减计数器 15点 锁定32位C200~C219 32位加/减计数器 -2147483648~+214748364735点 一般32位C100~C199 16位加计数器 100点(子系统) 锁定16位C0~C99 16位加计数器 0~32767 200点 一般16位 计数器(C) 表3-4 FX2N型PLC软元件表(续) 16位:0~FFFF 32位:0~FFFFFFFF 十六进制 16位:-32768~32767 32位:-2147483648~2147483647 十进制 常数 N0―N7 用于MC和MRC时8点 嵌套层次 100*~150*和16**~18**(上升触发*=1,下降触发*=0,**=时间(单位:ms)) 6输入点、3定时器、6计数器 用于中断 P0~P127 128点 用于CALL 指针(P) 3.1.4输入、输出继电器(X、Y) 输入继电器(X)用于连接外部的输入开关、接点连接,接受外部开关量信号,并通过梯形图进行逻辑运算,其运算结果由输出继电器(Y)输出,驱动外部负载. 表3-

5 输入继电器和输出继电器元件分配表 Y0~Y267184点Y0~Y7764点Y0~Y4740点Y0~Y3732点Y0~Y2724点Y0~Y1716点Y0~Y78点 输出继电器 X0~X267184点X0~X7764点X0~X4740点X0~X3732点X0~X2724点X0~X1716点X0~X78点 输入继电器 扩展时 FX2N-128M FX2N-80M FX2N-64M FX2N-48M FX2N-32M FX2N-16M 型号 输入继电器(X)和输出继电器(Y) 输入继电器(X)和输出继电器(Y)在PLC中各有184点,采用八进制编号.输入继电器编号为:X0~X

7、X10~X

17、X20~X27……X267.输出继电器编号为:Y0~Y

7、Y10~Y

17、Y20~Y27……Y267.但输入继电器和输出继电器点数之和不得超过256,如接入特殊单元、特殊模块时,每个占8点,应从256点中扣除. 3.1.5辅助继电器(M) 辅助继电器(M)相当于中间继电器,它只能在内部程序(梯形图)中使用,不能对外驱动外部负载,在梯形图用于逻辑变换和逻辑记忆作用.辅助继电器有通用辅助继电器、断电保持辅助继电器和特殊辅助继电器. 1) 通用辅助继电器通用辅助继电器的元件编号为M0~M499,共500点.它和普通的中间继电器功能一样,运行时,如果通用辅助继电器线圈得电,当电源突然中断时线圈失电,若电源再次接通时,线圈仍失电.通用辅助继电器也可通过参数设定将其改为断电保持辅助继电器.2) 断电保持辅助继电器断电保持辅助继电器的元件编号为M500~M3071其中M500~M1023共524点,可通过参数设定将其改为通用辅助继电器.M1024~M3071共2048点,为专用断电保持辅助继电器.其中M2800~M3071用于上升沿,下降沿指令的接点时,有一种特殊性,这将在后面说明. 例3-1 用传送带运送产品 如图3-2所示.在传送带末端安装一个限位开关SQ,工人在传送带首端放好产品,按下起动按钮,传送带开始运行.当产品到达传送带末端并超过限位开关(即产品全部离开传送带)时,皮带停止. 断电保持辅助继电器 的应用 3) 特殊辅助继电器 特殊辅助继电器的元件编号为M8000―M8255,共有256点.特殊辅助继电器用来表示PLC的某些状态、提供时钟脉冲和标志(如进位、借位标志等)、设定PLC的运行方式、步进顺控、禁止中断、设定计数器的计数方式等.特殊辅助继电器通常分为两类.(1) 接点型(只读型)特殊辅助继电器M8000:运行监控.常开接点,PLC在运行(RUN)时接点闭合.M8002:初始化脉冲.常开接点,仅在PLC运行开始时接通一个扫描周期.M8005:锂电池电压降低.锂电池电压下降至规定值时接点闭合,可以用它的触点和输出继电器驱动外部指示灯,以提醒工作人员更换锂电池.M8011~M8014分别为10 mS、100 mS、1 S、1min时钟脉冲.占空比均为0.5.例M8013为1秒钟时钟脉冲,该接点为0.5秒接通,0.5秒断开. 接点型特殊辅助继电器应用举例 (2)线圈型(可读可写型)特殊辅助继电器 这类特殊辅助继电器由用户程序控制其线圈,当其线圈得电时能执行某种特定的操作.如:M8030:M8030的线圈得电时,当锂电池电压降低时,PLC面板上的指示灯不亮.M8033:M8033的线圈得电时,在PLC停止(STOP)时,元件映象........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题