12 & 16M STEP1 0rpm 0rpm 0rpm STEP2 300rpm 300rpm 300rpm STEP3 320rpm 320rpm 325rpm STEP4 340rpm 345rpm 355rpm STEP5 370rpm 385rpm 400rpm STEP6 440rpm 465rpm 500rpm STEP7 535rpm 575rpm 630rpm STEP8 615rpm 785rpm 880rpm STEP9 750rpm 825rpm 920rpm Pc>2.
7Mpa Pc>2.7Mpa Pc>2.7Mpa Pc>2.7Mpa Pc>2.7Mpa Pc>2.7Mpa Pc1.81Mpa Pc>1.81Mpa Pc2.25MPa Pc>2.30MPa Pc2.20MPa 高压保护控制(制暖R410A机种) 正常运转 低优先权压缩机停止 限频运转 主室外机:52Hz+OFF+OFF副室外机:全停 温控待机 当连续发生3次,发生"E3"故障 Pc3.58MPa Pc>3.38MPa Pc>3.38MPa Pc>3.49MPa 高压保护控制(制暖,R22机种) 正常运转 低优先权压缩机停止 限频运转 主室外机:52Hz+OFF+OFF副室外机:全停 温控待机 当连续发生3次,发生"E3"故障 Pc2.30MPa Pc>2.10MPa Pc>2.10MPa Pc>2.20MPa 防止运转中,低压压力下降影响压缩机制冷C 由室外主机的低压传感器控制制暖C 由各台室外单机的低压传感器进行控制 低压保护控制 低压保护控制(制冷,R410A机种) 正常运转 所有标准压缩机停止 主室外机:52Hz+OFF+OFF副室外机:全停 温控待机 当连续发生3次,发生"E4"故障 Pe>0.40MPa Pe120.C持续90秒Tp>140.C HTdi135 .C OR 每30秒检测 & 每60秒检测 HTdi120 .C持续10分钟以上 OR 吐出管保护控制 (标准压缩机) 正常运转 停止 HTds>115.C持续5分钟以上HTds>135.CTp>115.C持续10分钟以上Tp>130.C OR 10分钟 正常运转 停止 HTds>120.C持续5分钟以上HTds>140.CTp>120.C持续10分钟以上Tp>140.C OR 10分钟 R410A机种 R22机种 防止由于变频器瞬间过电流或翅片温度过高导致故障对于室外机多联系统,每台变频压缩机各自进行控制 变频器保护控制 变频器保护控制-过电流 正常运转 上限频率限制:从当前频率开始依次下降一级 限频运转 上限频率限制:从当前频率开始上升一级 温控待机 ①当60分钟内连续发生3次, 出现"L8"故障②当30分钟内连续发生3次, 出现"L9"故障 变频电流>13.5A 变频电流13.5A 变频器保护控制-翅片温度 正常运转 上限频率限制:从当前频率开始每分钟下降一级 限频运转 上限频率限制:从当前频率开始每分钟上升一级 温控待机 ①当60分钟内连续发生3次, 出现"L4"故障 Tfin>84.C Tfin《81.C上限频率=210Hz & Tfin〈81.C并持续3分钟以上 Tfin>84.C Tfin>89.C 过载保护控制-(标准压缩机) 标准压缩机运转 标准压缩机停止30分钟 运转要求 CT检测电流〉15.0A并持续3秒以上 90分钟内,持续出现3次则"E6"故障 防止因电机堵转等原因引起压缩机过热或过电流. 保护控制-防止冻结功能 当室内机液管侧热敏电阻(R2T)反馈温度过低时,该室内机进行防止冻结保护控制 正常运转 防止冻结保护 TR2T