一、液位控制系统的工作原理
1、液位控制系统的工作原理
2、液位控制系统原理演示
二、控制方案简介
1、控制系统的基本概念
2、简单控制系统
3、复杂控制系统
三、控制系统的工艺仿真说明
1、液位控制系统DCS图
2、液位控制系统现场图 液位控制系统的工作原理 多级液位控制和原料的比例混合,是化工生产中经常遇到的问题.
要做到平稳准确地控制,除了按流程中主物料流向逐渐建立液位外,还应准确分析流程,找出主副控制变量,选择合理的自动控制方案,并进行正确的控制操作.本仿真培训单元流程中有一个储罐,两个储槽,通过简单控制回路和分程、串级、比值等复杂控制回路,对其进行液位控制. 返回 液位控制系统原理演示 返回 控制系统基本概念 控制系统的组成过渡过程质量指标 返回 控制系统的组成 返回 过渡过程质量指标 返回 简单控制系统 简单控制系统的结构组成简单调节系统举例 返回 简单控制系统的结构组成 返回 简单调节系统举例 返回 复杂控制系统 串级控制系统比值控制系统 开环比值控制系统 单闭环比值控制系统 双闭环比值控制系统均匀控制系统分程控制系统 分程控制系统方块图 分程控制系统原理图前馈控制系统选择性控制系统 选择性控制系统方块图 选择性控制系统原理图 返回 串级控制系统 返回 开环比值控制系统 返回 单闭环比值控制系统 返回 双闭环比值控制系统 返回 均匀控制系统 返回 分程控制系统方块图 返回 分程控制系统原理图 返回 前馈控制系统 返回 选择性控制系统的方块图 返回 选择性控制系统的原理图 返回 液位控制系统的工艺仿真说明 本流程为液位控制系统,通过对三个罐的液位及压力的调节,使学员掌握简单回路及复杂回路的控制及相互关系. 缓冲罐V101仅一股来料,8Kg/cm2压力的液体通过调节产供阀FIC101向罐V101充液,此罐压力由调节阀PIC101分程控制,缓冲罐压力高于分程点(5.0Kg/cm2)时,PV101B自动打开泄压,压力低于分程点时,PV101B自动关闭,PV101A自动打开给罐充压,使V101压力控制在5Kg/cm2.缓冲罐V101液位调节器LIC101和流量调节阀FIC102串级调节,一般液位正常控制在50%左右,自V101底抽出液体通过泵P101A或P101B(备用泵)打入罐V102,该泵出口压力一般控制在9Kg/cm2,FIC102流量正常控制在20000Kg/hr. 罐V102有两股来料,一股为V101通过FIC102与LIC101串级调节后来的流量;
另一股为8Kg/cm2压力的液体通过调节阀LIC102进入罐V102,一般V102液位控制在50%左右,V102底液抽出通过调节阀FIC103进入V103,正常工况时FIC103的流量控制在30000 kg/hr. 罐V103也有两股进料,一股来自于V102的底抽出量,另一股为8kg/cm2压力的液体通过FIC103与FI103比值调节进入V103,比值系数为2:1,V103底液体通过LIC103调节阀输出,正常时罐V103液位控制在50%左右. 返回 液位控制系统DCS图 返回 液位控制系统现场图 返回