编辑: 思念那么浓 | 话题热度:923 2019-08-27 |
关键词: 锅炉,焊接,试验,通球试验,通球,boiler | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
冲(吹)洗试验记录 5 通球试验记录 6 补偿器安装记录 7 消火栓试射记录 8 安全附件安装检查记录 9 锅炉烘炉试验记录 10 锅炉煮炉试验记录 11 锅炉试运行记录 12 安全阀定压合格... ---摘自《主动公开》
|
旋风
2024-05-14
|
|
", "9","室内排水管道通球试验记录","",,"","", "10","伸缩器安装记录表","",,"","", "11","水箱满水(闭水)试验记录","",... ---摘自《前期》
|
LinDa_学友
2024-02-08
|
|
室内排水管道通球试验记录GD3020309 20 卫生器具满水和通水试验记录 GD3020310 21 设备(组件、器具、部件、单元、装置)单体调试记录GD3010256 22 热水∕蒸汽锅炉及其... ---摘自《附件4》
|
f19970615123fa
2023-11-05
|
|
受热面管在组合和安装前必须分别进行通球试验,试验应采用钢 球,且必须编号,不得将球遗留在管内;通球后应及时采取可靠 的封闭措施,并作好记录 8 锅炉整体水压试验金属... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
|
XR30273052
2023-08-01
|
|
11.2锅炉钢架 64 11.3 承压部件 66 11.4 受压元件 68 11.5烟气管道及循环风机 71 12 烧结... 6.1.2 机架的焊接质量必须符合设计技术文件的规定,未规定时,必须符合现行国家标准... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2023-04-27
|
|
对所有水冷壁管屏在坡口制作后、安装前按内径75%进行逐根通球试验;并认真填写纪录; 2.6 水冷壁管屏切割吊运、坡口制作、管道焊接、焊口射线探伤、密封鳍片双面焊接、管... ---摘自《南阳鸭河口&天益发电有限责任公司》
|
匕趟臃39
2023-01-22
|
|
电站锅炉本体受热面组合安装时,设备清点检查的紧后工序是() ,找正划线 B,管子就位 C,对口焊接 D,通球试验 【答案】D 受热面组合安装的一般程序:首先是设备清点检... ---摘自《2013掰定歃荚ぬ雕驸(⑩拔拣戈æ)》
|
qksr
2022-10-18
|
|
"' 6 5 通球试验记录 "' 6 6 6 补偿器安装记录 6 6 7 消大栓试射记录 "' "' 6 8 安全附件安装检查记录 』‘ 6 9 锅炉烘炉试验记录 』‘ 6 JO 锅炉煮炉试验记录 "' 6 综合布线测试记... ---摘自《UDC》
|
252276522
2022-07-14
|
|
彻底清除,通球试验也不能有效检测到残余异物;安装过程 对管口的封堵措施执行不力,安装中也会有新的异物落入, 安装后联箱清理不够彻底, 锅炉冲管后没有采取拍片检查等 ... ---摘自《超超临界锅炉螺旋管圈水冷壁检验技术研究*》
|
Mckel0ve
2022-04-10
|
|
锅炉安装工程施工及验收标准 Code for construction and acceptance of boiler installation ... 受压元件焊接… 4.4 省煤器、钢管式空气预热器… 5 压力试验… 6 取源部件、仪表、阀门... ---摘自《UDC》
|
252276522
2022-01-04
|
|
目录 第1卷 简介 2 第2卷 施工前的准备工作 2 第3卷 基础验收、设备就位 2 第4卷 锅炉本体安装 9 第5卷 胀接与焊接施工 30 第6卷 汽水系统安装 43 第7卷 锅炉水压试验 48 第8卷 燃... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2021-09-30
|
|
删除了原来条款中“金属材料检验、设备焊缝检查、通球试验、焊接工艺评定”等内容。修订组认为这些工作的人员应该的考核要求,不由本标准规定为宜。 3.1.7焊接工程质量验... ---摘自《DL/T 869-2004《火力发电厂焊接技术规程》修订》
|
学冬欧巴么么哒
2021-06-26
|
|
(3)审查受热面管子通球记录,是否符合相关标准的要求,必要时进行现场监督 (C/B 类); (4)需要进行水压试验的,审查水压试验记录,是否符合《锅规》的要求,必要 时... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2021-03-23
|
|
(1)锅炉受压元件和与受压元件焊接的承载构件钢材应当是镇静钢; (2)锅炉受压元件用钢材室温夏比冲击吸收能量( 2 KV )不低于 27J; (3)钢板的室温断后伸长率( A )应当不... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2020-12-17
|
|
并且提供给甲方通球实验详细记 录,严格杜绝通球实验用的球遗漏在管道里面。(通球试验:通球直径≥0.75管道公称 内径) 。 膜式水冷壁管屏技术要求 2.4.1制造鳍片管屏用的扁... ---摘自《#1锅炉膜式水冷壁管屏制作技术要求》
|
kieth
2020-09-12
|
|
管屏两侧焊接 14mm 鳍片; 5.9 管屏制作完成后,需要进行水压试验和通球试验。水压试验 压力为 24.4MPa;保持 30 分钟;水压试验后对用压缩空气管屏逐根 进行吹扫,确保管... ---摘自《赤峰热电厂有限责任公司》
|
颜大大i2
2020-06-09
|
|
受热面管子通球试验的球径 表3.1.3 管子外经 弯曲半径 B级以上锅炉 C级以下锅炉 D1≥60 32<D1<60 D1≤32 R≥3.5D1 0.85DO 0.80 DO 0.70 DO 0.85 DO 2.5D1≤R≤3.5 D1 0.85 DO 0... ---摘自《锅炉受热面安装工艺》
|
静看花开花落
2020-03-05
|
|
经 通球试验后管件全部进行 RT 无损探伤检测,确保焊接质量。 4、弯管 使用自动弯管机,按照设计要求设定参数进行弯管。 弯管后的管件需要进行校正及通球试 ---摘自《电站锅炉蛇形管自动生产线》
|
南门路口
2019-11-30
|
|
锅炉受压元件、承载构件及其焊接用材料的选用应当满足国家或者行业相关标准的要求。 2.4 材料代用 锅炉的代用材料应当符合本规程对材料的规定,材料代用应当满足强度、结构... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2019-08-27
|
|
锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明核水压试验证明); 5. 锅炉安装说明书核使用说明书; 6. 受压元件重大设计更改资料。 对于额定蒸汽压力大于或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2019-05-23
|