编辑: 静看花开花落 | 话题热度:2485 2015-02-19 |
关键词: 锅炉,水压试验,改造,水压,试验,锅炉改造,实验,水压实验 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
中国农业科学院马连洼三所锅炉房改造工程招标文件 2004 年9月1.2 施工图 表1-2 图纸名称 图纸编号 出图日期 建筑施工图纸 建1~建82004 年7月结构施工图纸 结1~结42004 年7月... ---摘自《第一章 编制依据》
|
jingluoshutong
2024-06-19
|
|
单站增压改造需拆除站内已建 1 座甲醇储罐, 同时把原来 1 台油水缓冲罐挪至甲 醇储罐... 要求,气驱压缩机房(按照锅炉房 设施考虑)与工艺装置间安全间距要求 10m。站内原... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2024-04-09
|
|
⑫供水压力不满足要求 现有供水工程修建后没有及时更新改造,随着城市的快速发展,特别是现代城 市高层建筑的普及,导致现有供水工程供水压力不能满足需求。其中城区勒尔... ---摘自《碌曲县县城引水工程》
|
AA003
2024-01-29
|
|
能发电机组的热交换设备技术改造项目 建设单位 杭州锅炉集团股份有限公司崇贤分公司 法人代表 吴南平 联系人 王中帅 通讯地址 杭州市余杭区崇贤街道四维村 联系电话 ... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2023-11-19
|
|
供暖管网扩建改造 1 项三、供应商资格要求: 1、供应商须符合《中华人民共和国政府采... 3、供应商须具有锅炉安装维修叁级及工业管道GC3级及以上资质; 4、供应商须为未被... ---摘自《甘肃省政府采购》
|
烂衣小孩
2023-09-09
|
|
瓦企业,加快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控尘十项强制规定”, 加大清扫保洁机具投入和作业频次,建成区道路机扫率保持 85%以上... ---摘自《丰都县水利工程管理站》
|
烂衣小孩
2023-06-30
|
|
锅炉生产厂家具有中华人民共和国特种设备制造许可证(压力容器)许可资质及安装改造维修一级资质; ⑷、投标单位必须具有2013年1月1日以来58MW( 75t/h)或以上的超低氮排... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2023-04-20
|
|
号锅炉整体水压试验一次成功, 无一泄漏, 一次汽水 压试验压力 41.4Mpa, 为目前国内同等参数锅炉中水压试验压力最高, 标志着哈 锅在超临界锅炉的国产化研制上迈出了成功... ---摘自《兰州重离子加速器冷却储存环通过验收》
|
sunny爹
2023-02-08
|
|
酒泉市瓜州县 2017 年城区整治燃煤锅炉接入集中 供热系统改造工程项目 (瓜州县渊泉第三小学换热站房建工程) 招标文件项目编号: GZCB(2017)206-GSZZ56 采购单位:瓜州... ---摘自《酒泉市瓜州县 2017 年城区整治燃煤锅炉接入集中》
|
5天午托
2022-11-29
|
|
锅炉水压试验完 2003.6.15 2004.1.20 14 厂用电受电完 2003.5.20 2003.12.1 15 酸洗开始 2003.8.23 2004.3.23 16 锅炉点火冲管及恢复 2003.500 台2施工现场 某某产业机器公司 六 ... ---摘自《第1章 工程概况与主要工程量 3》
|
棉鞋
2022-09-19
|
|
主厂房封闭完成,锅炉水压试验完成,半露天堆场完成,厂外线路施工完成,升压站安装调试完成,空压机房、化水间结构封顶。",,"工业转型升级大会战推进工作组",,,... ---摘自《第一批项目》
|
星野哀
2022-07-10
|
|
到顶,烟气净化主设备安装和锅炉水压试验全部完成;威海 市生活垃圾焚烧厂扩建工程可研报告、环评报告编制单位和 PPP 咨询机构招投标工作已完成。五莲县生活垃圾焚烧工程 ... ---摘自《督察反馈意见整改情况》
|
元素吧里的召唤
2022-04-30
|
|
级锅炉制造:灭菌 器、清洗机、热交换设备、垃圾焚烧处理设备、低NOX 燃烧装置、水处理设备等工业 设备制造;本公司所生产产品的安装、改造、修理;水处理剂的生产;销售... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2022-02-18
|
|
锅炉生产单位许可条件 16) 附件 C 压力容器生产单位和移动式压力容器充装单位许可条... 其中,特种设备制造、安装、改造、修理单位的质量保证体系应当符 合本规则附件 M《... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2021-12-09
|
|
- 34 - 5、锅炉使用燃料量季报在线记录数据等.34 - 第七部分 灰渣处理协议(合同)及灰... 建设( ( ( (或改造 或改造 或改造 或改造) ) ) )综合利用发电工程项 综合利用发... ---摘自《附件二:》
|
木头飞艇
2021-09-29
|
|
新建空压站、三坐标测量恒温室、静水压试验室、力学性能实验室及其他配套设施和辅助设施。","2015-2016","9088.38","7158.405","同意","1", ,"22","上海... ---摘自《信息表-初审通过》
|
匕趟臃39
2021-07-20
|
|
需要在项目施工中分别建立锅炉安装改造质量管理体系和压力管道安装质量管理体系,任命各自的责任人员,分别负责锅炉安装和压力管道安装工作。 本工程施工中将可能多的使用... ---摘自《胜南社区纯梁集中供热工程》
|
元素吧里的召唤
2021-05-10
|
|
中煤能源新疆煤电化有限公司 高寒区超超临界锅炉水压试验后烘炉防冻技术 烘炉防冻质量管理小组 158 中国电建集团贵州工程有限公司 提高无地脚螺栓的钢结构安装一次验收合格... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2021-02-28
|
|
②锅炉检验项目包括锅炉外部检验、内部检验、水压试验,锅炉水处理设备检验以及锅炉辅机检验,不包含安全阀校验。" ,,"≤1T","144",, ,,,"306",, ,,,"459",, ,,,"153",, ,,... ---摘自《收费清单》
|
cyhzg
2020-12-19
|
|
累计完成总工程量的76%","汽机安装;锅炉水压试验;污泥干化设备安装;厂区综合管网安装;综合水泵房施工到顶层;工业冷却水设备安装;累计完成总工程量的85%","... ---摘自《按主责单位分》
|
元素吧里的召唤
2020-10-09
|
|
锅炉对流管束安装时做法正确的是( ) 。 A.连接方式有胀接和焊接 B.胀接前进行水压试验 C.补胀不宜多于 1 次D.应先胀后焊 【正确答案】 :A 【试题解析】 : 参见教材 p155。 ... ---摘自《安装计量》
|
f19970615123fa
2020-07-30
|
|
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2020-05-20
|
|
(三)锅炉定期检验 1.电站锅炉 类别 收费标准(元) 外部检验 内部检验 水压试验 水处理系统运行检验 D≤130 60D 200D 20D 20D 130<D≤410 160D 16D 16D 410<D≤1050 140D... ---摘自《日照市物价局 日照市财政局关于转发《山东省物价局 山东省...》
|
丶蓶一
2020-03-10
|
|
水压力,对有机热载体锅炉代表额定出口压力。 注1-4:其他汽水两用锅炉按照出口蒸汽参数和额定蒸发量分属以上各级锅炉。 1.5 进出口锅炉制造及使用 (1)境外制造在境内使... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2019-12-30
|
|
②锅炉检验项目包括锅炉内部检验、外部检验,水压试验,锅炉水处理设备检验以及锅炉辅机检验,不包含安全阀校验。 (二)压力容器 1、固定式压力容器 容器类别 Ⅰ类 Ⅱ类 ... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2019-10-20
|
|
水压试验监督 (元/台) D≤0.2t/h 400 400D,不足300元/台的,按300元/台收取 按修理改造总价的2%,不足300元/台的,按300元/台收取 300 200 按内部检验的50%,不足200元/... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2019-08-10
|
|
附件 蚌埠市特种设备检验检测收费标准 序号收费项目 计费单位 收费标准 备注一、锅炉设计、安装、修理(改造)图纸方案审查 (一) 产品设计图纸审批费 1 D≤4(吨/时) 元/套... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2019-05-31
|
|
余热锅炉水压试验紧固接头实用新型专利7、炭素窑余热锅炉实用新型专利8、锅炉用水加热装置实用新型专利9、余热锅炉机械清灰装置实用新型专利10、带机械清灰装置的管箱式... ---摘自《省科技奖》
|
匕趟臃39
2019-03-21
|
|
(1.锅炉定期检验包括 外部检验、内部检验和水压试验三种;外部检 验一般每年进行一次,内部检验一般每两年进 行一次,水压试验一般每六年进行一次;对于 见排查内容 36 无... ---摘自《浙江省教育厅办公室文件》
|
kieth
2019-01-09
|
|
安装、使用、检验、修理和改造。 汽水两用锅炉除应符合本规程的规定外,还应符合《热水 锅炉安全技术监察规程》的有关规定。本规程不适用于水容量小于30L 的固定式承压蒸... ---摘自《锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
|
252276522
2018-10-30
|
|
焊接→平齐烟管→清除锅筒及集箱内部杂物→封闭人孔及手孔等→水压试验→油漆 Ⅵ、锅炉各部件总装后,包装入库或直接发往用户。 6.2.1.2 内燃机及配件制造 (1)内燃机部件... ---摘自《通用设备制造业》
|
鱼饵虫
2018-08-20
|
|
锅炉改造中对于不提高额定工作压力,通过调整或更换受热面、更换蒸汽管道的方式提高额定工作温度的改造,不需进行技术评审。改造工作的其他要求应满足《锅规》的规定。... ---摘自《质检办特函〔2017〕1336号》
|
xwl西瓜xym
2018-06-10
|
|
锅炉制造、压力容器制造、安全附件制造、压力管道元件制造、境外特种设备制造、电梯制造(含安装、修理、改造)、起重机械制造(含安装、修理、改造)、客运索道制造(含... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
|
黎文定
2018-03-31
|
|
出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定 功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。 3.5 压力容器 指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范... ---摘自《SZDB/Z》
|
qksr
2018-01-19
|
|
改变锅炉热力循环系统或改变燃烧方式。 发生不明原因的蒸汽质量恶化或汽轮机通流部分积盐加重。 新建或扩建的水处理设备投产后,或运行的水处理设备进行工艺改造后,应对... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2017-11-09
|
|
特种气体设备安装改造维修告知书 CM115 3 动力站安装工程 质量管理 锅炉水压试验申报表 CM411 锅炉安全附件安装整定记录表 CM412 锅炉点火试运行申报表 CM413 锅炉总体... ---摘自《十三、注册建造师施工管理签章文件》
|
NaluLee
2017-08-30
|
|
我国锅炉制造、安装、改造和维修单位的装备及技术水平有了较大提高,高参数、大型化、复杂化以及新材料、新结构的使用已经成为我国锅炉行业的发展趋势,2012年颁布的《锅... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7001—2015》
|
star薰衣草
2017-06-20
|
|
锅炉水压试验实施细则/方案 15 压力容器类 压力容器产品安全性能监督检验实施细则/方案 16 钢制球形储罐产品安全性能监督检验实施细则/方案 17 液化气体汽车罐车产品安全性能... ---摘自《特种设备综合检验机构》
|
JZS133
2017-04-10
|
|
余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,并应在合格后投入运行。 4.1.4 垃圾焚烧锅炉点火启炉应符合下列要求: 1 点火前应进行全面检查。 2 点火升温过程应... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2017-01-29
|
|
小型热水锅炉(额定出水压力不超过0.1兆帕的热水锅炉,自来水加压的热水锅炉); (三)小型蒸汽锅炉(水容积不超过50升且额定蒸汽压力不超过0.7兆帕的蒸汽锅炉); (四... ---摘自《【发布单位】国家质量技术监督局》
|
ok2015
2016-11-19
|
|
安装、使用、检验、修理和改造。 汽水两用锅炉除应符合本规程的规定外,还应符合《热水锅炉安全技术监察规程》的有关规定。 本规程部适用于水容量小于 30L 的固定式承压蒸... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2016-09-09
|
|
锅炉蒸发量>35(吨/时) 蠕胀检测 锅炉水压试验检验 锅炉外部检验 5.压力容器定期检验 36 个子项 固定式压力容器 全面检验第一类压力容器 V<1 立方米 1 立方米≤V<2 立方米 2 立... ---摘自《降低涉企行政事业性收费项目》
|
Cerise银子
2016-06-30
|
|
水压试验监泵费按水压试验费的50%收取。 4.锅炉化学清洗检验费,按内部检验费的50%收取。 1 外部检验费 (1) 蒸汽锅炉P≤1.25MPa a D≤1(吨/时) 元/台70 b 1<D≤2(吨 ---摘自《质监系统》
|
sunny爹
2016-04-20
|
|
锅炉改造和重大修理,应由取得相应 级别的锅炉安装资格的单位或锅炉制造资 格的单位进行,不单独进行许可。 12 Tel:+86-010-59068800 Fax:+86-010-59068811 China ... ---摘自《中国锅炉与锅炉水处理协会》
|
丶蓶一
2016-02-09
|
|
名称水压试验压力(MPa) 在试验压力下保压时间(min) 受压铸件 2p,且不小于0.4 2 锅炉整体 1.5p,且不小于0.4 20 二十一、将13.1(1)(2)修改为: “(1)热水锅炉受压元(部)件... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2015-11-30
|
|
受压元件经重大修理或改造和距上次水压试验己达六年的锅炉, i 应进行水压试验。 2、 烘炉 新安装、移装、长期停用的锅炉或炉墙、炉拱经修理、改造的锅炉,需根据炉墙的情 ... ---摘自《大连市公安局物业 管理合同》
|
烂衣小孩
2015-09-20
|
|
余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,合格后方能投入使用。 余热锅炉投入运行前必须取得有效使用登记证。 3.4.2 焚烧厂A、B、C级检修应符合下列规定:... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
|
ok2015
2015-07-11
|
|
水压试验时应符合下列要求: a、锅炉充满水后,金属表面如有结露,应预以消除。 b、锅炉进行水压试验时,水压应缓慢地升降。当水压升到工作压力时,应暂停升压,检查有无... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2015-05-01
|
|
(2)试安装改造锅炉应已完成水压试验; (3)应在试安装改造的受理有效期内约请鉴定评审机构对其进行评审,逾期未鉴定评审的,受理自动失效。 5 鉴定评审 5.1 评审前的准备工... ---摘自《锅炉安装改造维修许可鉴定评审指南》
|
飞鸟
2015-02-19
|
|
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度 ℃ 142 ... ---摘自《概述:》
|
lonven
2014-12-10
|