编辑: 645135144 | 话题热度:536 2019-12-01 |
关键词: 安全,锅炉,管理,天然气,距离,燃气锅炉,natural gas,安全距离,天然气锅炉,平安 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
天然气锅炉安全距离
可参考《锅炉房设计规范》,锅炉与锅炉房建筑内部墙壁之间的净距离,应留给司炉工操作、检修和布置辅机的空间。 炉前净距 蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW,不宜小于3.0m; 蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW,不宜小于4.0m; 蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW,不宜小于5.0m。 注:当需要在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。对于6~65t/h的蒸汽锅炉、4.2~58MW的热水锅炉,当炉胶设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可设为3m。 锅炉侧面与后面的通道净距 蒸汽锅炉1~4t/h、热水锅炉0.7~2.8MW,不宜小于0.8m; 蒸汽锅炉6~20t/h、热水锅炉4.2~14MW,不宜小于1.5m; 蒸汽锅炉35~65t/h、热水锅炉29~58MW,不宜小于1.8m。 注:当需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求。还要补充一点,锅炉的最高操作点与锅炉房顶部最低结构之间的距离不应小于2m。 锅炉房和生产车间之间不匀速相连接,两者必须是独立的,一般是5米以上。 锅炉房与建筑物安全距离 1、锅炉房和一类高层建筑的安全距离是15米:一类高层指9-16层(高度最高50米); 2、锅炉房和多层居民住宅建筑的安全距离是13米:多层建筑是指2-9层的住宅及高度不超过24m的其他民用建筑; 3、锅炉房与裙房之前的安全距离是10米:与高层相连的裙房的高度一般不超过24m。 注:裙房指在高层建筑主体投影范围外,与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑。 |
645135144
2019-12-01
|
|
发展经济、安全、清洁的可再生能源及清洁能 源供热。如天然气、太阳能、土壤源热泵、地表水源热泵供热技术。 (5)供热管网无法覆盖区域,按照宜气则气、宜电则电的原则,完... ---摘自《第二十条 供热介质及参数.》
|
huangshuowei01
2024-05-23
|
|
本项目大气污染物主要为天然气锅炉燃烧天然气产生的PM10、SO2和NO2,厂区无组织产生的H2S、NH3。估算模式具体参数见表2.3-1,污染源具体参数见表2.3-2、2.3-3。 表2.3-... ---摘自《彭阳县生猪定点屠宰厂建设项目》
|
霜天盈月祭
2024-02-22
|
|
为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定,节约能源和保护环 境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求,制定本规范。 第1.0.2 条 本规范适用于... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2023-11-23
|
|
施廊道控制线内选线布局,并预留足够 的安全距离。 本项目位于柠条塔工业园神 木市新晨煤电化工有限公 司,项目建设不在基础设施 廊道控制线内 符合 5、选址可行性分析 本项... ---摘自《证书等级:乙级》
|
5天午托
2023-08-24
|
|
本项目选用的燃气蒸汽锅炉天然气耗量约为1.4*106Nm³/h,由集贤产业园燃气管网引入厂区。 2.11 用电情况 该项目用电由集贤产业园区市政供电网提供,年用电量约3533万KWH... ---摘自《西安市环境保护科学研究院 评价证书类别:乙级》
|
雷昨昀
2023-05-25
|
|
外延规划项目排放污染物的最远影响距离 (D10%)的区域。本规划排放污染物最大 D10... 燃气锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准(DB61/1226-2018) 》表3中燃气锅炉标 准;... ---摘自《环境影响报告书》
|
f19970615123fa
2023-02-24
|
|
存在场所 1 天然气 (甲烷 ) 锅炉燃料 天然气储罐 表4-30 天然气物质特性表 中文名称 天然气 英文名称 Natural gas dehydration 外观与性状 无色无味气体 主要成分/分子式 CH4 ... ---摘自《1、项目由来》
|
黎文定
2022-11-25
|
|
将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为 7m C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间 D.将干式变压器室布... ---摘自《2016 年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案》
|
GXB156399820
2022-08-26
|
|
10m B.常压燃气锅炉房布置在主楼屋面上,使用管道天然气作燃料,距离通向屋面的安全出口 10m C.裙楼五层的歌舞厅,各厅室的建筑面积均不小于 200 ㎡,与其他区域共用安全... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2022-05-27
|
|
安全生产管理 51 3.6 现有环境风险防控与应急措施情况 51 3.7 现有应急物资与装备、救... 方位 最近直线距离(m) 人数 经度 纬度 1 万科花园新城 西南 640 11000 E117°12′11.... ---摘自《天士力控股集团有限公司》
|
山南水北
2022-02-25
|
|
检测实验室安全 第3部分:机械因素 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50028 城镇燃气设计规范 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB 50041 锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 ... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2021-11-26
|
|
拆除现有燃煤锅炉。本项目建成后陕西延长石油装备制造有限公司原有经营范围及规模不变,不新增员工。 厂区外供气管道由甘泉县丰源天然气有限公司负责实施,本次评价不包括... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2021-08-27
|
|
电气设备安全设计导则 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50028 城镇燃气设计规范 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB/T 50033 建筑采光设计标准 GB 50041 锅炉房设计规范 GB ... ---摘自《ICS 13.100》
|
NaluLee
2021-05-29
|
|
民用建筑与燃油或燃气锅炉房及蒸发量或额定热功率大于本条规定的燃煤锅炉房,其防火... 除高层民用用天线等突出物的距离不应小于5.0m; 2 出口不应少于2个,每个出口宽度不宜... ---摘自《UDC 中华人民共和国国家标准 GB》
|
芳甲窍交
2021-02-27
|
|
楼梯间是保证人员安全疏散的重要通道,输送甲、乙、丙液体等物质的管道不 应设置在楼梯间内。 5 布置在楼梯间内的天然气、液化石油气等燃气管道,因楼梯间相对封闭,容易 ... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2020-11-28
|
|
时,该层应设置 2 个安全出 口或疏散门。 每个分隔单元内的任一点至最近直通室外的出口的直线距离不应大于本规范表 5.5.17 中有关多层其他建筑位于袋形走道两侧或尽端的疏散... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2020-08-29
|
|
供应站安全评价现场检查表”和“液化天然气(LNG)汽车加气站安全评价现场检查表” (见附录A)。 本标准由北京市市政市容管理委员会提出并归口。 本标准由北京市市政市... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2020-05-30
|
|
热管网覆盖的区域,不得新建分散燃煤供热锅炉。 2.0.3 供热热源应充分利用工业余热、废热资源和地热、太阳能等能源。 2.0.4 供热设施的建设必须满足消防、安全、环保、防洪... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2020-02-29
|
|
表3 天然气技术指标表 序号 项目 建设内容 技改后 现状 技改 1 锅炉房 煤改气 2台4t/h的燃煤蒸汽 锅炉及45m烟囱等配 套设备(1用1备) 除软水制备设备的燃 煤锅炉及配套设备停 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2019-12-01
|
|
安全标志和危险图形 总则 GB 50011 建筑抗震设计规范 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50041 锅炉房设计规范 GBT 17824.3 规模猪场环境参数及环境管理 JB/T 5117 全喂入联合... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
|
学冬欧巴么么哒
2019-09-01
|