编辑: 没心没肺DR | 话题热度:800 2019-12-21 |
关键词: 玻璃,液位计,锅炉,玻璃液位计,水位计,玻璃水位计,水 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
停用状态下的锅炉,某些部位水管和玻璃管式液位计容易冰冻胀裂。 1.冰冻天气时,应放掉锅内存水或者拆卸下水位计玻璃管。对于存水管道应有保暖措施。 1.及时更换冻坏的玻璃... ---摘自《雨雪冰冻极端天气特种设备预警指南》
|
5天午托
2024-05-26
|
|
对硝基氯苯胺化四工段北侧紧急出口门为推拉门,墙为用可燃材料做框架的玻璃隔墙,不符合乙类厂房的防火要求。 86.氯磺酸储罐未设液位计。 87.磺化反应工艺未进行HAZOP分... ---摘自《张家港市安全生产监督管理局》
|
lonven
2024-02-26
|
|
消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭; c) 在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测,当结冰或室内温度低于 5℃时,应采取确保不结冰... ---摘自《国家卫生健康委员会》
|
hyszqmzc
2023-11-28
|
|
该玻璃用于压力在6.4MPa以上的蒸汽锅炉和压力容器的高压液位计。 JC 891-2001 2017-01-01 JC/T 892-2016 红外辐射加热器用乳白石英玻璃管 本标准规定了红外辐射加热器用乳... ---摘自《附件1:》
|
飞鸟
2023-08-30
|
|
水位计和锅炉构成一个连通器。水位计也叫“液位计”或“液面计”。 因锅炉里的水在高温时汽化供暖,水和汽的损耗较大,要不断地补充水, 使锅炉里的水位保持一定的高度,... ---摘自《智浪教育--普惠英才文库》
|
ok2015
2023-06-01
|
|
锅炉烟气超低排放改造项目(脱硫部分) 1.1.2项目地点:陕西省榆林市榆阳区芹河镇榆... 磁翻板液位计的测量精度±10mm; 浆液液位根据工艺条件采用雷达液位计。 工艺水、氨... ---摘自《陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司》
|
没心没肺DR
2023-03-03
|
|
(2)有机热载体储罐需要装设一套直读式液位计; (3)直读式液位计应当采用板式液位计,不应当采用玻璃管式液位计。 11.3.5 温度测量装置 锅炉进出口以及系统的闪蒸罐、 ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2022-12-03
|
|
如基础不牢造成设备变形,玻璃液位计损坏等原因,腐蚀性物料泄漏,造成人员化学灼伤。 3)进入容器内检修或拆装管道时,腐蚀性物料的残液造成人员化学灼伤。 4)机泵检修... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
|
笔墨随风
2022-09-04
|
|
钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。 9.0.16 消防水泵接合器的接口及附件应每月检查一次,并应保证接口完好、无渗漏、闷盖... ---摘自《水喷雾灭火系统技术规范》
|
怪只怪这光太美
2022-06-07
|
|
爆液体不宜使用玻璃管液位计,储罐液位计指示宜为电子液位显示并设置液位高低 限报警,报警信号送至控制室; (4)蒸汽锅炉应配置压力表、温度计及水位计; (5)树脂反应... ---摘自《ICS 13.100》
|
贾雷坪皮
2022-03-09
|
|
设备上配置的玻璃液位计,其玻璃视管应装有保护套,并应在其两端装置阀门。 l) 所有管道特别是溶剂管道,应设计有可靠的防静电、防雷装置。 m) 视镜应选用耐高压形式并保... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
|
GXB156399820
2021-12-09
|
|
制冷用金属与玻璃烧结液位计和视镜 JB/T 10503 空调与制冷用高效换热管 NB/T 47008—2010 承压设备用碳素钢和合金钢锻件 NB/T 47013.2 承压设备无损检测 第2部分:射线检测 ... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2021-09-10
|
|
有利于防止锅炉缺满水事故。目前市场上销售的双色水位计普遍存在着结构复杂。调试困难, 水质较差时显示不清,红绿颜色混浊,需经常擦拭和不断更换色板、灯管、玻璃板,维... ---摘自《高清水位计|双色水位计|锅炉水位计 HAD/DSJ-6》
|
yyy888555
2021-06-12
|
|
可选择连接可读玻璃液位计 C. 按用户要求规格连接锅炉管路 Model 501水柱还可以按ASME PG-60规定,作为 一个独立的远程液位计,或着同玻璃管直接读数的 侧接式液位计相连.... ---摘自《Model 501水柱还可以按ASME PG-60规定,作为》
|
ddzhikoi
2021-03-14
|
|
I C S 1 7. 0 60 N 1 2 J, I I I - } 中华人民共和国机械行业标准JB/T9243一一1999玻璃管液位计Glasspipelevelgauges1999一0 8 一0 6 发布 2 0 0 0 一0 1 一0 1 实施 国家, 机械工业局... ---摘自《中华 人民共和 国机 械行业标 准》
|
wtshxd
2020-12-14
|
|
"玻璃液位计","0108","仪器仪表及量具","02","一般设备" "0301041602","锅炉液位自动报警器","03","仪器仪表","741201","玻璃液位计"... ---摘自《分类》
|
达达恰西瓜
2020-09-15
|
|
因此,它比传统的玻璃管,板式液位计具有更高的可靠性、安全性、先进性、实用性。由基本型、液位远传装置、液位控制报警开关三部分组成,它是以磁性浮子为感测元件,通过... ---摘自《UHC型》
|
ACcyL
2020-06-17
|
|
(钢制环氧玻璃钢内防腐) 2) 原水杀菌剂加药装置 1 套 (主要技术参数由投标人计算... 内防腐,供方提供水箱配装液位计以实现与相关泵的联锁,并能在上位机显示液位。 (2)... ---摘自《东莞市新东元环保投资有限公司 东莞市海心沙资源综合利用中...》
|
迷音桑
2020-03-19
|
|
西区泡沫罐液位计破损。 7.MTBE罐区重大危险源危险物质安全告知牌内容错误,告知牌... 19.公司办公楼面向危险化学品罐区一侧有玻璃门窗,不符合《石油化工防火设计规范》... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2019-12-21
|
|
型玻璃板液位计 ( 以下简称液位计 ) 适用于直接显示密 封压力容器中液体的液位高度,可应用于化工、化肥、炼油、制药、 油脂、电力、船舶及机车锅炉等行业容器设备上 . 本产... ---摘自《ULB 型玻璃板液位计》
|
紫甘兰
2019-09-22
|