   锅炉报警炉水液位极低

  最低安全水位:是指正常运行时的极限低水位。水管锅炉的最低安全水位,应能保证对下降管可靠供水。锅壳锅炉的最低安全水位,应高于最高火界100mm。对于直径小于或等于1500mm的卧式锅壳锅炉的最低水位,应高于最高火界75mm。

  锅炉最高允许水位:实指正常运行时的极限高水位。超过最高允许水位则易过多产生蒸汽带水,从而影响使用。

  正常水位:是指锅炉正常运行时的水位,它处于一个波动范围,一般情况下处于锅筒中心线上下50mm范围内。

  虚假水位分为3种情况:

  1. 水位计泄漏。

  如果是汽侧泄漏,水位偏高;如果是水侧泄漏,水位偏低。

  2. 水位计堵塞。

  无论汽侧阻塞还是水侧堵塞,水位均偏高,水位计水侧堵塞时,水位停止波动。

  3. 当负荷骤增,气压下降时,水位短时间增高。

  负荷骤增,压力下降,说明锅炉蒸发量小于外界负荷。因为饱和温度下降,炉水自身汽化,使水冷壁内汽水混合物中蒸汽所占的体积增加,将水冷壁中的水排挤到汽包中,使水位升高。反之,当负荷骤减,压力升高时,水位短时间降低。

  虚假水位容易引起操作人员的误判断,导致错误的操作指令,引起严重的后果。处理虚假水位,要靠操作人员的经验和严格的执行规程。

  掌握负荷骤增、骤减时所形成的虚假水位,对调整水位,平稳操作有很大帮助。当运行中出现此中虚假水位时,不要立即调整,而要等到水位逐渐与给水量蒸发量之间平衡关系变化一致时再调整。

  具体地讲,当负荷骤增,压力下降,水位突然升高时,不要减少给水量,而要等到水位开始下降时,在增加给水量。负荷骤减,压力升高,水位突然降低时,不要增加给水量,而要等到水位开始上升时,再减少给水量。

  负荷骤增分两种情况,一种情况是进入炉膛的燃料量没有发生变化,而外界负荷骤增。在这种情况下,汽压必然下降。由于相应的饱和温度下降,储存在金属和炉水中的热量,主要以水冷壁内炉水汽化的形式释放出来。炉水汽化使水冷壁管内蒸汽所占有的体积增加,而将多余的炉水排入汽包。此时给水量还未增加,由于物料不平衡引起的水位降低要经过一段时间才能反映出来,所以其宏观表现为水位瞬间上升。经过一段时间后,当水冷壁管内的蒸汽体积不再增加达到平衡,而物料不平衡对水位产生明显影响时,水位逐渐恢复正常。如不及时增加给水量,则会出现负水位。

  另一种情况是由于锅炉的燃料增加太快,使锅炉的蒸发量骤增。在这种情况下,由于水冷壁的吸热量骤增,水冷壁管内产生的蒸汽增多,蒸汽所占的体积增加,将水冷壁管内的炉水迅速排挤至汽包,使水位瞬间升高。
捷安特680
应装有带压力、液位、温度远传记录和报警功能的安全装置,设置整 流装置与压力机、动力电源、管线压力、通风设施或相应的吸收装置 的联锁装置。重点储罐需设置紧急切断装... ---摘自《江苏华功半导体有限公司》
黑豆奇酷
油压报警装置及液位检测装置。 (8)固定式铜冶炼炉的排放口应配置堵口工具、 设施或装置。 《铜冶炼安全生产规范》(GB/ T 29520) 《铜及铜合金熔铸安全 生产规范》(GB ... ---摘自《有色行业较大危险因素辨识》
AA003
船用辅锅炉操作规程…29) 24、分油机操作规程…31) 25、交流电站的操作规程…33) 26... 能够进行稳态和动态的颗粒排放测量,适合测量极低的颗粒浓度(ULEV)。且安装简便... ---摘自《武汉理工大学》
阿拉蕾
显示和高低液位报警。 (6) 设备和管线设置保温层,防止高温烫伤和低温冻凝。 (7) 危险地点和危险设备处设立安全标志或刷相应的安全色。生产现场设置 事故照明、安全疏散指示... ---摘自《国环评证甲字》
252276522
锅炉补 给水 工艺与产 品用水 直流冷 却水 敞开式循环冷 却水系统补充 水1pH 值6-9 6.5-8.... 由PLC 根据液位差或设定的时间间隔自动控制,亦可现场控制。 砂水分离器可以接受并... ---摘自《哈密三道岭工业园区污水处理建设项目》
芳甲窍交
离保护措施,并报警。高、中压管路系统所有零部件及管路均选用 SUS304 不锈钢材料... 《高压锅炉用水无缝钢管》 GB1048—70 《管子和管路附件的公称压力和试验压力》 GB... ---摘自《第一章 投标邀请》
252276522
燃油、燃气锅炉的点火程序控制、炉膛熄火报警和保护装置应灵敏。 9.4.4 严密性试验后,蒸汽锅炉和热水锅炉的安全阀,应分别按本规范第6.3.2和6.3.3条的有关规定进行最终调整... ---摘自《UDC》
梦里红妆
⑺《关于宁夏瑞科新源化工有限公司锅炉建设项目环境影响报告表的审查意 见》(吴环审... 分离出来的低分油 在流量、液位控制下进入汽提部分;分离出的含硫化氢循环氢经循环氢... ---摘自《宁夏瑞科新源化工有限公司》
贾雷坪皮
锅炉燃用脱硫净化后炭化炉产生的剩余煤气,SO2、NOx、颗粒物可达标排放;项目的无... 分离的焦油至焦油中间槽贮存,当达到一定液位时,用焦油泵将送至油品库区焦油储罐。 ... ---摘自《新疆圣雄焦化有限公司》
喜太狼911
锅水超温声光报警; 燃烧器熄火保护; 燃气泄漏保护; 热水循环泵与锅炉连锁保护; 自动停机保护内容如下: a) 燃烧器故障自动停炉,人工复位; b) 燃气压力极高、极低自动... ---摘自《甘肃民族师范学院锅炉改造项目政府采购》
鱼饵虫
锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐 设施、场(厂)内专用机动车辆等特种设备的作业人员及其相关管理人员统称特种设备作业人员。 ... ---摘自《山东省质量技术监督局》
向日葵8AS
电脑程序与液位信号双重保护 3.2 其他要求 3.2.1 锅炉本体和控制柜根据负荷需要为分体式结构。 3.2.2 具有设计合理、安装简单、维相关证明文件。 招标文件 YMDX2017-057 61 ... ---摘自《岷县梅川镇红店小学电锅炉、变压器》
思念那么浓
包括温度、压力、流量、液位仪表、调节阀、变送器等,安全正常运行需要的连锁监视与报警装置,以及现场盘柜。 2.2.2计算机监控通讯系统级二次仪表。 2.2.3界区内及与界区外... ---摘自《绍兴市中环再生能源发展有限公司》
f19970615123fa
锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。不锈钢无... 沉降物极低。从生产到使用过程中无毒 无公害 无污染 无腐蚀、无残留。不破 坏臭氧层,... ---摘自《安装计量》
牛牛小龙人
(2)风险防范措施不到位,有毒有害气体报警装置不完善,未进行应急预 案的编制及备案... 2 蒸发器液位槽 400* 1000 304 1 3 甲醛反应器 Φ2400 304/Q235-B 1 4 1#吸收塔 Φ2000*... ---摘自《巴州恒亚石油精细化工有限公司 8 万吨》
向日葵8AS
蒸汽锅炉锅筒液位过高和过 低报警、锅筒出口蒸汽压力过高报警、省煤器出口水温过高报警、热水出口压力 过低和过高报警、出口水温过高报警、燃气锅炉房燃气浓度过高报警。 ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
梦里红妆
锅炉控制系统 可切换手动 熄火保护装置 低水位报警极低水位停炉,满水报警并停泵,压力超高报警并停炉,温度超高报警并停炉,配有各种故障显示器。 12 运行排烟温度 <170... ---摘自《新昌县城西小学等学校锅炉设备采购项目采购要素》
xwl西瓜xym
及联锁试验超温报警及联锁试验低液位报警及联锁试验火焰传感器联锁试验炉膛压力(Pa ) 进风机风压(Pa ) 引风机风压(Pa ) 预热器风压(Pa ---摘自《DB46》
静看花开花落
⑸.6 缺水时,“低水位”指示灯亮并报警。 ⑹、循环泵 炉水温度升至开泵温度时循环泵启动,水泵模拟图形动态旋转,示意循环泵在运行中。 炉水温度降至停泵温度时循环泵关闭... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
lonven
锅炉配备有水位计、水位控制报警器,还配备有压力表及压力控制器。 五、自动控制系统说明 该燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃... ---摘自《概述:》