编辑: 没心没肺DR | 话题热度:883 2019-07-09 |
关键词: 锅炉,基础,允许偏差,标高,标高允许偏差,偏差,锅炉基础,误差,允许,基础标高,许可,允许误差,标高允许误差 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
分包不允许 2.1 构成招标文件的其他资料 招标人发出的答疑及补遗书(如有) 2.2.1 投标... 并将被视为重大偏差,按无效标处理。 2、投标人填写的项目编码、项目名称、项目特征... ---摘自《正安县2018年第三批自行组织实施撤并建制村硬化路建设项目...》
|
GXB156399820
2024-09-04
|
|
7t/h 的燃煤锅炉房 D.独立建筑的建筑面积为 280 ㎡的单层制氧车间 21.消防应急预案演练... 水箱底标高为 62.6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量 57L/s.... ---摘自《《综合能力》 真题解析 2016 年注册消防工程师考试》
|
无理的喜欢
2024-07-27
|
|
差或者负偏差的处罚 580 省质量技术监 督局 行政处罚 经营者估量计费,改变计量数据的... 行政处罚 对尾矿库运行到设计最终标高的前12个月内,生产经营单位未 进行闭库前的安... ---摘自《(共2768项)实施 事项》
|
黑豆奇酷
2024-06-17
|
|
管道标高除注 明外均指管道中心至室内地坪的高度。 2、 锅炉本体的基础施工应按到货设备资料并经核实无误后方可进行;设备安装完壁厚在进行管 道连接的安装。 3、 管道及附... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
|
hyszqmzc
2024-05-09
|
|
2、根据方案进行施工,做好标高过程测量控制,确保基础平整度不超允许偏差。 1、基础施工时控制好所用材料及施工质量; 2、基础施工完毕进行检查,不符合要求的进行整改;... ---摘自《ICS 91.010.01》
|
紫甘兰
2024-03-31
|
|
各个基础间的轴线、标高等的允许偏差应符合相关规定检查。 f.基础交付设备安装时,混凝土强度不应低于设计强度的75%。 防渗混凝公章经办人:年月日审批意见: 公章经办人:... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2024-02-21
|
|
主要应用于建筑工程测量控制网标高基准点的测设及厂房、大型设备基础沉降观察的测量... 喷涂面上不允许出现干料或流淌; 3.喷涂方向应垂直于受喷面,喷嘴与喷涂面的距离宜为... ---摘自《大立2016一级建造师真题》
|
捷安特680
2024-01-12
|
|
"锅炉压力容器安全监察部门许可证" "教育行政部门" "对违反国家有关规定举办学... 其最大允许误差低于所销售商品的负偏差规定等的处罚(含2个子项)1.零售商品经销者... ---摘自《其他审批监管部门行政处罚》
|
Mckel0ve
2023-12-04
|
|
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆... 标高误差±1cm,违者罚款2,000元。 9 一个经过自检的钢筋骨架中钢筋焊接长度不足及焊... ---摘自《连州市2018年度公路安全生命防护工程(二标段)》
|
lonven
2023-10-26
|
|
基础上编写了《安顺永峰煤焦集团有限公司毕节市七星关区八寨镇大梨 树煤矿(兼并重组... 消除了锅炉燃煤排放烟尘、SO2 及NOX 对环境的影响。根据 HJ2.2-2018《环境影响评价... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2023-09-17
|
|
个,距离偏差±15mm,合格率不小于 95%为合格。 63.某城市全年最小频率风向为东北风... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2023-08-08
|
|
1.12.3 偏差 (不允许 允许,偏差范围:/ 偏差幅度:/ 2.1 构成招标文件的其他资料 含招... 在此基础上,拟派专业监理工程师中具备热控专业、电气专业、锅炉专业、汽机专业、焊... ---摘自《中华人民共和国》
|
思念那么浓
2023-06-30
|
|
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆... 允许调整合同价格的工程量偏差范围: 工程量清单单项数量与施工图计算数量出现误差,... ---摘自《(GF—2017—0201)》
|
匕趟臃39
2023-05-22
|
|
尺寸允许偏差 组35 表面质量 组35 抗热震性 组200 变形(中心弯曲度、翘曲度、边直度... 标高 测点 100 轴线尺寸 构件 100 预埋件位置 测点 100 构件垂直度 构件 100 表面平整度 ... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2023-04-13
|
|
一般项10.4.2 对建筑物及厂区内的水泵房、污水站、锅炉房、热交换站、空压站、变配电... 电能质量一电力系统频率允许偏差(GB/T15945) 14 电能质量一供电电压允许偏差(... ---摘自《绿色工业建筑评价导则》
|
AA003
2023-03-04
|
|
由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)归口。 本标准负责起草单位:中... 力学性能和尺寸偏差的管道用钢管制 作。用于制作热煨弯管的钢管应具有良好的再次热加... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2023-01-24
|
|
气锅炉燃烧处理。 绍兴华彬石化有限公司(原绍兴远东石化有限公司)地块场地环境初步... 室内相 对偏差 室间相 对误差 加标回收 率 室内相 对误差 室间相 对误差 镉<0.1 ±35 ±40 ... ---摘自《绍兴华彬石化有限公司》
|
梦里红妆
2022-12-16
|
|
基础型钢安装的允许偏差。 基础型钢应有明显的接地。 4 盘柜基础 盘柜安装 盘、柜安装应牢靠,其允许偏差应符合下列要求: 垂直度:小于1.5/1000mm 水匀平整,焊缝宽度应满... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2022-11-07
|
|
基础表面平整度允许偏差1/1000; (3)埋设件的位置、标高和垂直度以及施工工艺符合出厂说明书要求。 4.4.3 起重机的轨道基础或混凝土基础应验收合格后,方可使用。 4.4.4 起重... ---摘自《关于发布行业标准》
|
王子梦丶
2022-09-28
|
|
管道安装的允许偏差(mm) 项目允许偏差 室外25 架空及地沟 室内15 坐标埋地60 室外±20 架空及地沟 室内±15 标高埋地±25 DN≤100 2l‰,最大 50 水平管道平直度 DN>100 3l‰... ---摘自《GB50184—2011 工业金属管道工程施工质量验收规范》
|
阿拉蕾
2022-08-20
|
|
贯通后重要方向误差超 过允许偏差值的,1 处扣 5 分 中腰 线标 定 中腰线标定符合《煤矿... 积 水标高、积水线、探水线、警戒线 10 查资料。 每缺 1 种图纸扣 3 分, 图纸电子文档... ---摘自《第1部分 总则》
|
枪械砖家
2022-07-12
|
|
水表进水口中心标高按设计要求, 允许偏差为±10mm。 . 生活污水管道应使用 塑料管、铸铁管、混凝土管道。 . 悬吊式雨水管道应使用钢管、铸铁管或塑料管。易受振动的雨... ---摘自《ض丬?》
|
hyszqmzc
2022-06-03
|
|
允许偏差 1 地脚螺栓中心线偏移 ±5mm 2 墩柱中心线偏移 ±5mm 3 墩柱顶面标高 ±10mm 4 墩柱顶面水平度 5mm 5 墩柱不垂直度 长度的 1/1000,最大不大于 15mm 6 基础标高 ±3... ---摘自《深圳市工》
|
梦里红妆
2022-04-24
|
|
燃烧器标高的允许偏差为±5mm; - 21 - (2)各燃烧器间距的允许偏差为±3mm; (3)调风装置调节应灵活、可靠,且不应有卡、擦、碰等异常声响; (4)燃烧器与墙体的接触处,应密封... ---摘自《长沙市蓝天保卫战工作领导小组办公室 长沙市生态环境保护委...》
|
hgtbkwd
2022-03-16
|
|
允许有30%不合格 D.抽检时,可不用扭力矩扳手检查 正确答案: A 160.脚手架上各构配... A 350.临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所之间的防火距离应不小于( )m。 A.5 B.10 C.... ---摘自《建设工程安全生产技术》
|
hys520855
2022-02-05
|
|
0.9m 高的外墙位 置)标高为日照时间计算起点。 4.2.3 【住宅间距控制】住宅建筑间距必须在满足 4.2.2 条日照标 准和 4.3.2 条退界要求的基础上,同时符合以下规定(图示参见附... ---摘自《(2018 修订版)》
|
鱼饵虫
2021-12-27
|
|
为了减小热偏差,节省金属用量,采用二级再热方式,其中高温再热器置于对流过热器后... 锅炉为单汽包,自然循环煤粉炉,呈∏形布置。汽包中心标高为42200mm,布置在炉前... ---摘自《200t/h高压煤粉锅炉热力计算》
|
梦里红妆
2021-11-18
|
|
二、地基基础 9 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验 地基强度或承载力检验、工程桩承载力检验方法和数量应符合要求。 10 桩位偏差、桩顶标高、试件强度 偏差和试件留... ---摘自《表1》
|
丶蓶一
2021-10-10
|
|
并检查孔位中心,允许偏差为±50mm。 (6) 砌至坚硬岩层时,护壁底应与坚硬岩石垫紧,... 挖至设计标高时,孔底不应积水,终孔后清理好护壁上的淤泥和孔底残碴、 积水,然后进... ---摘自《施工阶段监理》
|
人间点评
2021-09-01
|
|
另外,验线时还应检查垫层顶面的标高。 基础验线时的允许偏差如下: 长度L≤30m 允许偏差±5mm 30m<L≤60m 允许偏差±10mm 60m<L≤90m 允许偏差±15mm 90m<L 允许偏差±20... ---摘自《第1章 工程概况 1》
|
ddzhikoi
2021-07-23
|
|
布置在炉前煤仓间底层磨煤机基础上。 锅炉尾部在炉后钢架K5排与K7排之间配备有两台... K5等五个轴线共布置五件叠形连接的大板梁,大板梁的顶标高约为+85900mm;炉架高度... ---摘自《1 工程概况》
|
被控制998
2021-06-14
|
|
当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时, 可采用三级耐火等级的建筑, 选项 C ... 测量值的允许负偏差不得大 于规定值的 5%。因此,本题的正确答案为 B。 30.【答案】A... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
|
f19970615123fa
2021-05-06
|
|
3)特别潮湿场所、导电良好的地面锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。 ... D.重量偏差 【233网校答案】B 【233网校解析】钢筋进场时,应按国家现行相关标准的... ---摘自《233网校2016年一级建造师《建筑工程》真题及答案》
|
lonven
2021-03-28
|
|
工业锅炉烟气除尘、特种专用工业窑炉含尘尾气颗粒物回收、空气净化 等。 4.2 污染负荷... b)支承安装后上平面标高偏差为±3mm。 6.6.3.6 灰斗应符合下列要求: a)灰斗跨度沿... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2021-02-16
|
|
标高的允许偏差,室外安装为±20mm,室内安装为±10mm。 检查数量: 按安装总数的 10%抽查, 且不得少于 4 只, 即支管两侧的分支管的始端及末端各 1 只。 检查方法:尺量检... ---摘自《水喷雾灭火系统技术规范》
|
怪只怪这光太美
2021-01-08
|
|
铝塑复合管及阀门安装后的允许偏差和检验方法宜符合表 4 . 3 . 2 8 的规定,检查数量应符合下列规定: 1 管道与墙面的净距,水平管的标高: 检查管道的起点、终点,分支点及变... ---摘自《验收规范》
|
XR30273052
2020-11-30
|
|
锅炉房工程安装工程工序与方法 38 5.11 电气工程 49 5.12 给排水工程.54 第六章 施工质... (3)模板安装允许偏差和检查方法要符合规范要求。 5.3.3 混凝土工程 1)本工程所用混凝... ---摘自《第一章 编制依据》
|
jingluoshutong
2020-10-22
|
|
锅炉标高偏差为±5mm。 B、锅炉横向找平用水平尺进行,锅炉的横向倾斜度不得大于5mm。 C、成排安装的同型号锅炉,前部一定要平齐,误差不大于2mm,锅炉两侧的间距要符... ---摘自《北京某大型公检建筑的空调水系统施工组织设计》
|
yn灬不离不弃灬
2020-09-12
|
|
木桩式标高 【答案】:B 【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,... 在锅炉设备搬运过程中,由于叉车故障在搬运途中失控,所运设备受损,返回制造厂维修... ---摘自《一、单选题》
|
思念那么浓
2020-08-04
|
|
在锅炉基础上适当标记放出锅炉整体的安装基准线,包括纵向基准线、横向基准线和标高基准线。纵向和横向基准线应互相垂直,基础平面外形尺寸允许偏差为±20mm以内。 2)、... ---摘自《锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
|
贾雷坪皮
2020-06-26
|
|
①根据锅炉的位置和标高,正确定出省煤器、除尘器、引风机以及烟囱的位置和标高。 ②将省煤器、除尘器和引风机分别就位于基础,初步找正位置。 ③配接锅炉与省煤器之间的... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2020-05-18
|
|
表3:锅炉安装质量现场复查结果表(火电) 5.表4:汽机安装质量现场复查结果表(火电... 垂直度及标高偏差满足设计要 求4屋面、墙面、地面及装修工程 4.1 地下工程防水应经检... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
|
XR30273052
2020-04-08
|
|
允许偏差 1 各立柱间距离 间距的1/1000,最大不大于10 2 各立柱间平行度 长度的1/1000,最大不大于10 3 横梁标高 ±5 4 横梁间平行度 长度的1/1000,最大不大于5 5 组合件相应... ---摘自《130t/h锅炉施工工法》
|
kieth
2020-02-29
|
|
质量标准所规定的允许偏差对照,来判断质量是否合格的方法是( )。 A.目测法 B.实测法 C.试验检查法 D.规范对照法 19.房屋建筑工程的地基基础工程,保修期限为( )。 A.1 ... ---摘自《《施工员》试卷十》
|
戴静菡
2020-01-21
|
|
燃烧器标高的允许偏差为±5mm; (2)各燃烧器间距的允许偏差为±3mm; (3)调风装置调节应灵活、可靠,且不应有卡、擦、碰等异常声响; (4)燃烧器与墙体的接触处,应密封严密... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2019-12-13
|
|
其标高的允许偏差 为 无垫铁安装法埋设的临时垫铁安装水平偏差不应大于 其标高允许偏差为 采用压浆法施工时 应及 时检查垫铁之间的间隙 三 应检查轴承座与底座之间未拧紧螺栓... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2019-11-03
|
|
水表进水口中心标高按设计要求,允许偏差为±10mm. 检验方法:观察和尺量检查。 说明: 4.2.10 为保护水表不受损坏, 兼顾南北方气候差异限定水表安装位置。 对螺翼式水表, ... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
|
Mckel0ve
2019-09-25
|
|
钢筋的混凝土保护层厚度允许偏差为±10mm。 c 设备基础的工程质量应符合下列规定: a)基础混凝土不得有裂缝、蜂窝、露筋等缺陷; b)基础周围土方应夯实、整平; c)螺栓... ---摘自《NB》
|
无理的喜欢
2019-08-17
|
|
锅炉及其辅助设备基础位置和尺寸的允许偏差 复检项目允许偏差(mm) 纵轴线和横轴线的坐标位置 20 不同平面的标高 0 -20 每米 5 柱子基础面上的预埋钢板和锅炉各部件基础平... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2019-07-09
|
|
锅炉及其辅助设备基础位置和尺寸的允许偏差 复检项目允许偏差(mm) 纵轴线和横轴线的坐标位置 20 不同平面的标高 0 –20 立柱基础面上的预埋钢板和锅炉各部件基础平面的水... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-05-30
|