编辑: 鱼饵虫 | 话题热度:1262 2019-09-10 |
关键词: 平衡容器,平衡容器水位计,水位计,锅炉,平衡,容器 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉平衡容器常见问题及解决方法 问题:锅炉水位测量是双室平衡容器接EJA变送器测量水位的,现在水位显示与双色水位计水位不符,双室平衡容器应该怎样调试。 解决方法:1)系统没有工作时(锅炉汽包液位为零):在确保正负压室充满冷凝水的前提下,关闭平衡阀,打开正负相阀,同时打开双室平衡容器的汽液相阀门。此时输出应该为20MA,及满量程。现场将输出调至4MA,及将零点做100%量程负迁移。 2)系统工作时(锅炉汽有液位):在确保正负压室充满冷凝水的前提下,关闭平衡阀,打开正负相阀,同时关闭双室平衡容器的汽液相阀门。重复上述步骤。 测量系统正常工作时,三组阀状况:平衡阀关闭;正负相阀开启。双室平衡容器的汽液相阀门开启。 |
鱼饵虫
2019-09-10
|
|
总体验收收时还应有锅炉压力容器安全监察机构代表参加!! (4)安装验收合格后,由锅炉使用单位持有关资料到当地质量技术监督行政部门锅炉压力容器安全监察机构办理锅炉... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2024-05-17
|
|
用以控制汽包压力,监视水位,以保证锅炉的安全工作。 、电接点水位计工作原理? 电接点水位计工作原理是根据汽和水的导电率不同来测量水位的。它是由水位容器,电极和测... ---摘自《鳢缠跏?》
|
无理的喜欢
2024-02-12
|
|
锅炉额定输出功率 rated power 额定功率 rated pressure 额定压力 rated speed 额定速率 ... 自记水位计 recoverable 可回收的,可恢复的 recoverable heat 可回收的热量 recoverable ... ---摘自《-- 暖通空调术语 guide apparatus 导向器》
|
苹果的酸
2023-11-09
|
|
项目燃气热水锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)... 反应容器,当混合气体流经加热的衬底表面时, 它们就在衬底表面上发生热分解反应,并... ---摘自《江苏华功半导体有限公司》
|
捷安特680
2023-08-06
|
|
3.6防止压力容器及管道爆破事故 9 3.7防止锅炉尾部再次燃烧事故 11 3.8防止锅炉炉膛爆炸事故 12 3.9防止制粉系统爆炸和粉尘爆炸事故 13 3.10防止锅炉汽包满水和缺水事故 14 3.... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2023-05-03
|
|
某 厂一 台20T/h蒸汽锅炉,其平衡容 器和平板水位计的规格(法兰中心距)L均为440ram,水位计 玻璃 板规格 为218x34x 1 7 , 圉2其水 位 可见部 只有 1 9 4 r am. 因此 为使 仪表... ---摘自《种实用高精度压控恒流源》
|
丶蓶一
2023-01-28
|
|
建设二号车间、三号车间和锅炉房等设施。经现场勘查,原 金寨天吉脲醛树脂粘合剂制造... 平衡胶 膜纸 表层胶 膜纸 耐磨装置 胶膜纸 耐磨表层胶膜纸 甲醛释放量 mg/L A 级不大于 ... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
|
迷音桑
2022-10-25
|
|
凝汽式发电机组,预留70 t/h 锅炉建设的场地条件。以沅江市及周边县市秸秆、稻壳和林... 容器。高压加热器正常疏水时,逐级自流疏水至除氧器;在高加故障时,事故疏水 ---摘自《第1章 总则》
|
ddzhikoi
2022-07-22
|
|
变形等异常现象时关闭就地水位计,继续升到试验压力。锅炉在试验压力下应保 持20min。保压期间压力下降不应超过 0.05MPa; 6 试验压力应达到保持时间后回降到额定工作压力... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2022-04-18
|
|
——异种钢焊接知识,包括低碳钢与低合金钢相焊、珠光体耐热钢与奥氏体不锈钢 相焊、碳钢与奥氏体不锈钢相焊、不锈复合钢板的焊接钢 ——焊接梁与焊接柱锅炉、压力容器典... ---摘自《附件3:》
|
yn灬不离不弃灬
2022-01-12
|
|
热电锅炉工艺管理考核办法 序号 热电定期操作项目 考核 标准 1 每周一早班冲洗锅炉就地水位计 - 10 2 每周一早班试验紧急放水电动门 - 10 3 每周一早班试验油枪、油枪放水 - 10 4 ... ---摘自《热电锅炉工艺管理考核办法》
|
黑豆奇酷
2021-10-09
|
|
河南省锅炉压力容器安全检测研究院 李文广 山东电力研究院锅检中心 肖世荣 大连市锅炉压力容器检验研究所 王旭东 神华国华(北京)电力研究院 梁军哈尔滨锅炉厂有限责任公司 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
|
865397499
2021-07-06
|
|
锅筒水位平衡容器安装前,应核查制造尺寸和内部管道的严密性。安装时应垂直,正、负压管应水平引出,并使平衡器的设计零位与正常水位线相重合。 6.2.7 电动执行机构的安装... ---摘自《UDC》
|
252276522
2021-04-02
|
|
电接点水位计2套; 汽包水位测量单室平衡容器4套;氧量计4套; 点火燃烧器用火检探头及火检冷却风系统,包括管道阀门、就地控制箱等。 安全阀及点火排汽系统的排汽管道、... ---摘自《洛阳市龙羽宜电有限公司260T/H循环流化床锅炉设备采购项目》
|
哎呦为公主坟
2020-12-28
|
|
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测量波动的因素 六、汽包供需平衡对汽包水位的影响 七、制定控制策略 八、捍卫“经典“ 九... ---摘自《www.gongkong365.com》
|
f19970615123fa
2020-09-24
|
|
锅炉热平衡系统边界内有两种或两种以上被加热工质(如水和蒸汽、热载体和热水、热载体和水及空气等),并分别输出至各自用热设备的锅炉。 露点 dew point(又称:露点温度 ... ---摘自《-》
|
hgtbkwd
2020-06-21
|
|
司的经营范围为:锅炉水位表、液位计、吹灰器、平衡容器、节流装置、阀门、 仪器仪表、金属化工填料生产及配件制造、销售、维护;锅炉辅机设备安装、维 修服务;工业自动... ---摘自《湖北英达律师事务所》
|
gracecats
2020-03-18
|
|
8)锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀,1只板式水位计,1只双色水位计(或两只双色水位计); 9)配套节能器(省煤器)要求采用钢管式省煤器(ND钢),并严格按... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2019-12-14
|
|
销售水位计及 平衡容器等 63.00 63.00 3 2015.08 东方电气集团东方 锅炉股份有限公司 销售流量测量 装置 12.37 12.37 4 2015.09 哈尔滨锅炉厂有限 责任公司 销售水位计、 水位TV... ---摘自《关于吉林省隆华测控股份有限公司 挂牌申请文件反馈意见的回...》
|
jingluoshutong
2019-09-10
|
|
平衡容器水位计差压3个信号输入补偿系统,补偿系统就能算出以零水位为参照点的准确的水位数值。 在工程中实践中对汽包水位进行实时压力和温度补偿,补偿后的水位值进行零... ---摘自《单室平衡容器汽包水位测量的补偿技术研究》
|
梦三石
2019-06-06
|