编辑: 贾雷坪皮 话题热度:243 2019-12-31
关键词: 锅炉,燃油,爆炸,采暖,供热,供暖,供热锅炉,锅炉爆炸 添加资源
资源与摘要 编辑
贾雷坪皮


  a、可燃气体爆燃

  b、残存点火油引起的爆燃。

  c、尾部积灰可燃物引起爆燃

  2、可能引起炉膛爆炸的工况有以下几种

  锅炉灭火、锅炉辅机发生故障突然停运、燃烧器切换、炉内严重结焦掉渣、燃料性质突然改变、炉膛压力大幅波动、燃烧恶化、锅炉长时间燃烧不完全等应特别引起重视,做到尽早发现及时处理。

  防止灭火

  1、当炉膛已经灭火或已局部灭火并濒临全部灭火时,严禁投助燃油枪、等离子点火枪等稳燃枪。当锅炉灭火后,要立即停止燃料(含煤、油、燃气、制粉乏气风)供给,严禁用爆燃法恢复燃烧。重新点火前必须对锅炉进行充分通风吹扫,以排除炉膛和烟道内的可燃物质。

  2、100MW及以上等级机组的锅炉应装设锅炉灭火保护装置。该装置应包括但不限于以下功能:炉膛吹扫、锅炉点火、主燃料跳闸、全炉膛火焰监视和灭火保护功能、主燃料跳闸首出等。

  3、锅炉灭火保护装置和就地控制设备电源应可靠,电源应采用两路交流220V供电电源,其中一路应为交流不间断电源,另一路电源引自厂用事故保安电源。当设置冗余不间断电源系统、时,也可两路均采用不间断电源,但两路进线应分别取自不同的供电母线上,防止因瞬间失电造成失去锅炉灭火保护功能。

  4、炉膛负压等参与灭火保护的热工测点应单独设置并冗余配置。必须保证炉膛压力信号取样部位的设计、安装合理,取样管相互独立,系统工作可靠。应配备四个炉膛压力变送器:其中三个为调节用,另一个作监视用,其量程应大于炉膛压力保护定值。

  5、炉膛压力保护定值应合理,要综合考虑炉膛防爆能力、炉底密封承受能力和锅炉正常燃烧要求;新机启动或机组检修后启动时必须进行炉膛压力保护带工质传动试验。

  6、加强锅炉灭火保护装置的维护与管理,确保锅炉灭火保护装置可靠投用。防止发生火焰探头烧毁、污染失灵、炉膛负压管堵塞等问题。

  7、每个煤、油、气燃烧器都应单独设置火焰检测装置。火焰检测装置应当精细调整,保证锅炉在高、低负荷以及适用煤种下都能正确检测到火焰。火焰检测装置冷却用气源应稳定可靠。

  8、锅炉运行中严禁随意退出锅炉灭火保护。因设备缺陷需退出部分锅炉主保护时,应严格履行审批手续,并事先做好安全措施。严禁在锅炉灭火保护装置退出情况下进行锅炉启动。

  9、加强设备检修管理,重点解决炉膛严重漏风、一次风管不畅、送风不正常脉动、直吹式制粉系统磨煤机堵煤断煤和粉管堵粉、中储式制粉系统给粉机下粉不均或煤粉自流、热控设备失灵等。

  10、加强点火油、气系统的维护管理,消除泄漏,防止燃油、燃气漏入炉膛发生爆燃。对燃油、燃气速断阀要定期试验,确保动作正确、关闭严密。
棉鞋
氮气瓶发生爆炸" "第一章燃气基础知识","单选12","天然气的爆炸浓度极限是... (氟里昂)气体压缩燃气锅炉的供气工艺,其计量有两种型式:一种是(中压计量),一... ---摘自《燃气基础知识》
ddzhikoi
2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目 招标文件 项目编号:XM-0000047109180918006 采购人:北京市女子监狱 招标代理机构:北京中外建工程管理有限公司 2018年09月目录第... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
芳甲窍交
用于保护供热锅炉的防冻保护监视启动。 提示 用于整个供热设备的防冻保护功能请参见 室温控制器的操作指南。 启动和关闭 启动供热设备 5576 584 CHI 9 停用供热设备 如果您想... ---摘自《操作指南》
迷音桑
供暖期中锅炉班工作人员应按规定坚守岗位,对仪表、控制系统、电机运转 情况要随时注意观察,作好值班记录。 供暖结束后, 锅炉班工作人员应对锅炉各系统再进行一次维护保... ---摘自《第一篇 综合管理》
ddzhikoi
水暖缺点:必须定期维护,管路漏水将造成壁癌及锅炉爆炸风险,温 控不准确,管路前后端温差大,多占用地面高度至少三公分以上,个人住 居设置没有办法使用低成本能源,升... ---摘自《不高於60 度输送到埋在地面下的盘管系统内做一个循环流动,》
You—灰機
B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于化学爆炸。 A、爆闪 B、爆燃 C、爆炸 D、爆震 50、 凡在时间或空间上失去控制的燃烧... ---摘自《灭火救援》
黎文定
鸭棚供暖采用 0.5t/h 燃气锅炉供热;冬季厌氧反应池采用罩棚保温 11 劳动定员及 工作制度 全场劳动定员 12 人,年工作日 365 天,实行三班倒制度,每班 8 小时 12 选址及周边 环... ---摘自《1、项目由来》
xiaoshou
热源厂锅炉、机组以及辅助设施等发生爆炸、火灾等导致无法 正常供热或人身伤亡的; (2)供热管网发生爆管影响大面积区域供热; (3)换热站、分配站出现运行故障导致大面... ---摘自《要情通报》
笨蛋爱傻瓜悦
然环境破坏而引发的灾害#如水灾'爆炸及剧毒'强腐蚀性 物质泄露等) * ( +直接经济损失... 特种设备包括锅炉'压力容器'压力管道'电梯'大型 ( $ ! # ( 游乐设施'客运索道'场*厂+内... ---摘自《济南市人民政府办公厅》
jingluoshutong
的范围或者期限内停止使用不符合国家规定的燃油发电机组或者燃 油锅炉的处罚 √ √ √ 省发展改 革委 47 行政处罚 对石油天然气管道企业未依法履行管道保护相关义务的处罚 √ ... ---摘自《省市县》
wtshxd
冬季供暖采用燃煤锅炉 供电 由区域电网接入,用电负荷等级为三级 通讯 营业室、办公室等岗位以及休息室设宽带局域网口,外线接入 当地通信网络 环保 工程 废气 站区加强通风,... ---摘自《建设项目基本情况》
王子梦丶
或者在城市集中供热管网覆盖地区新建、扩建分散燃煤供热锅炉,或者未按照规定拆除已建成的不能达标排放的燃煤供热锅炉的;生产、进口、销售或者使用不符合规定标准或者要... ---摘自《一、行政许可》
丶蓶一
燃油锅炉。2005 年由于锅炉燃料供应的改变,燃料渣油 改为天然气,对锅炉喷燃器和过热器进行了改造。根据实际情况,设计锅 炉给水正常温度 242℃,额定蒸发量 220t/h,过... ---摘自《中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司》
向日葵8AS
热管网覆盖的区域,不得新建分散燃煤供热锅炉。 2.0.3 供热热源应充分利用工业余热、废热资源和地热、太阳能等能源。 2.0.4 供热设施的建设必须满足消防、安全、环保、防洪... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
You—灰機
的取暖炉具、居民小区、工业企业的小型燃油、燃煤锅炉应根据热 源供应能力改烧气体燃料。 20 3.3.2 实施年限 实施年限:2017——2035 年 其中近期:2017——2025 年 远期:... ---摘自《利津县北宋镇农村供暖
南门路口
21 ②本生产锅炉点火及低负荷助燃选用国标 0 号轻柴油, 本工程燃油来自 2 个500m³的轻柴油罐,构成轻柴油灌区。如果发生轻柴油泄漏,遇点火源会发生火 灾或爆炸,影响周... ---摘自《东方希望包头稀土铝业有限责任公司(铝厂、电厂) 突发环境...》
贾雷坪皮
故使用燃油锅炉受限条件较少, 在建设周期上、投资、运营上,采取燃油锅炉方式供热是可行的。 尽管采用燃油锅炉供热是可行的,但本次环评建议,建设单位在未来规划中,尽 ... ---摘自《国环评证乙字第 2706 号》
hyszqmzc
设计依据 《锅炉房设计规范》GB50041-2008 《城镇供热系统节能技术规范》CJJ/T185-... 《爆炸危险环境电力装置设计规范》 GB50058-2014 《公共建筑节能设计标准》DN11/... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
怪只怪这光太美
船上两个燃油热油锅炉其中一个发生爆炸,导致三名船员重伤,且令热油锅炉顶盖及周边设备和附件严重受损。爆炸发生当日,热油锅炉曾多次燃点失败,船上轮机员遂维修燃烧器... ---摘自《香港商船资讯》
阿拉蕾
燃煤锅炉改用燃油锅炉,因此未建 未建 供水 (1)生产和生活用水均由园区供水管网供给; (2)循环冷却水系统 6 套。 (1)生产和生活用水均由园区供水管网供给; (2)循环冷... ---摘自《国环评证甲字》