编辑: 丶蓶一 话题热度:271 2019-09-25
关键词: 燃气锅炉房,屋顶,锅炉,锅炉房,燃气,负压,燃气锅炉,放到 添加资源
资源与摘要 编辑
捷安特680
负压系统 中心吸引泵站布置在地下室内 设备噪声 锅炉房 设置在地下室内,配置 1 台4t 的热水锅炉 锅炉烟气 公用 工程 供水 市政供水管网,水泵房布置于地下室内 噪声 供电 接市政... ---摘自《隆昌通康医院新建项目》
枪械砖家
燃气体爆炸 C.可燃粉尘爆炸 D.锅炉爆炸 【答案】D 【解析】化学爆炸是指由于物质急剧氧化或分解产生温度、压力增加或两者同时增加而形成的爆炸现象。化 学爆炸前后, 物... ---摘自《2015 年注册消防工程师考试《技术实务》章节习题汇总》
jingluoshutong
由市政燃气管网供应,可满足项目需求。1 项目年用气量 15 万方。 依托 供电 由市政供电... 食堂油烟经油烟净化器(净化效率大于 85%)处理后应超屋顶达标排放。 新建 废水 食堂... ---摘自《重庆市江津区发展和改革委员会》
黎文定
不外排,产生的废气污染物主要为燃气锅炉废气(颗粒物、NOX、 SO2)、硫化氢、氨... 且W﹤6000 三级B 间接排放 / 本项目 有废水产生,但作为回水利用,不排放到外环境,... ---摘自《1、项目由来》
阿拉蕾
锅炉及各种进口发电 机组、国产发电机组等。项目叉车运输需燃用柴油,柴油储存于专用... 90%)负压收集,烘干工序产生 的有机废气经全密闭的烘箱负压收集 (收集效率按 100... ---摘自《四川省三台县固锐实业有限责任公司》
颜大大i2
(林格曼黑度,级) 烟囱高度 (m) 燃气锅炉 20 50 150 ≤1 >8 2、废水污染物排放标准 ... 置,保持微负压状态,便于有机废气收集。烘干废气经收集后通过“水喷淋+UV 光解+活... ---摘自《浙江宝归来车业有限公司》
ok2015
压燃油或者燃气锅炉可以设置在地下二层或者屋顶上,同时,设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。 按照上述选址原则要求,在考虑了安全... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
鱼饵虫
规定的燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准,具体见表 1.6-8。 表1.6-8 大气污染物排放... 达标后车间屋顶高空排放。 2.3.2.5 涤纶梭织布印花生产工艺说明 (1)前处理 前处理的... ---摘自《绍兴超超染整有限公司》
霜天盈月祭
表3中燃气锅炉标准,具体标准限值见表 4-10。 表4-10 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 项目 标准要求 执行标准 颗粒,最终经嘉兴市 联合污水处理厂集中处理后... ---摘自《1、项目地理位置图 2、嘉兴市水环境功能区划图》
匕趟臃39
上升滞留屋顶不易排出 C.上升滞留屋顶易排出 D.从窗户排出 169、氢气为单纯性... 燃油、燃气锅炉需要布置在汽车库、修车库内时,锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单... ---摘自《安徽省第二届危化救援技术竞赛理论试题库》
捷安特680
项目燃气热水锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3燃气锅炉限值。 根据《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) ,项目排气筒 ... ---摘自《江苏华功半导体有限公司》
Mckel0ve
锅炉房 3#楼南侧, 设置 4 台6300KW 燃气热水锅炉, 2 台3t/h 燃气蒸汽锅炉。 浆洗房 4#楼4F 西侧 通风动力系统 卫生间排风进气系统,防、排烟系统,门诊、住院区 内各功能区... ---摘自《中国(绵阳)科技城核医学中心(一期)》
无理的喜欢
基于湿式回热的燃气锅炉节能技术研究 能源与动力工程学院 山东大学 87.71 51 基于碳酸二甲酯合成的电化学储能技术研究 中国科学院青岛生物能源 与过程研究所 省科技厅 83.03 ... ---摘自《委员会》
sunny爹
项目运营期燃气锅炉排放执行《锅炉大气 污染物排放标准》(GB17271-2014)表2中的... 注10:建设项目生产工艺中由废水产生,但作为回水利用,不排放到外环境的,按三级 B... ---摘自《1 概述.》
梦三石
燃气锅炉产生的烟尘、SO2、NOx 经12 米高排气筒达标排放,生产过程产生的少量有机 废气经车间排风装置无组织排放,实验室(质检)废气产生量极少,废气通过通风柜和中效 ... ---摘自《一、建设项目基本情况》
hgtbkwd
压燃油或燃气锅炉不应位于地下二层及以下。 位于屋顶的常 (负) 压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于 6m; 3 疏散门应直9.3.15 净化或输送有爆炸危险粉尘和碎屑的... ---摘自《建筑防火通用规范》
5天午托
燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准,排气筒高度参照 执行不得低于 8m。项目表面处... 其余部分以无组织形式排放到车间外, 本环评按 50%在车间内沉积计。本环评按负压喷... ---摘自《浙江嘉威门业有限公司》
芳甲窍交
封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于20%; 3 除第1、2款外,当生产过程中使用或产生... ---摘自《UDC 中华人民共和国国家标准 GB》
252276522
气蒸汽锅炉房、燃气热水炉间和控制室、值班室等。 2.0.28 明火设备 fired equipment 燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。 2.0.29 火炬系统 ... ---摘自《UDC》
252276522
当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于 6.00m 时,可设置在屋顶上。 采用相对密度(与空气密度比值)大于等于 0.75 的可燃气体作燃料的锅炉,险性远比蒸汽锅炉低。目... ---摘自《UDC》