编辑: ddzhikoi 话题热度:575 2019-11-20
关键词: 锅炉,锅炉给水泵,给水泵,启停,停止,给水泵启停,步骤,启停步骤,boiler 添加资源
资源与摘要 编辑
ddzhikoi
   锅炉给水泵启停步骤

  检查关闭循环水至给泵冷却水总门,缓慢开启工业冷却水进水总门及回水总门,根据需要调节开启各系统冷却水分门,确保各冷却系统工作正常。

  ① 检查调整冷却水总门:

  ②检查调整电机空冷器冷却水:

  ③检查调整冷油器冷却水:

  ④检查调整轴承室冷却水分门

  检查给水泵稀油站油箱油位应正常(2/3左右),油质合格,检查润滑油系统内各阀门应处于正常工作位置。一切正常后启动一台润滑油泵,另一台投入联锁备用。

  (注意:整个润滑油系统应无漏油现象,润滑油泵运行稳定,给泵各轴承回油正常,系统油压应为0.08-0.15MPa。)



  ①检查调整润滑油系统:

  ②检查油箱油位正常:

  ③检查润滑油泵连锁位置

  ④油泵开启后检查油压(就地、dcs画面):

  ⑤检查回油孔回油:

  检查给水泵进水门前低压给水系统处于正常供水状态。检查给水泵进水门前低压给水系统处于正常供水状态。

  (注意:低压给水系统处于单元制运行状态下启动给水泵时,应检查对应除氧器水位正常,二只下水门处于开启状态。低压给水系统处于母管制运行状态下启动给水泵时,应检查开启低压给水母管联通门。检查给水泵进水门前低压给水系统处于正常供水状态。)

  ①检查除氧器下水门:

  ②检查高低压给水母管联通门:

  检查给水泵出口电动门后手动门处于开启状态,手动门后高压给水系统处于正常供水状态。

  (注意:高压给水系统处于单元制运行状态下启动给水泵时,应检查至对应锅炉给水系统处于供水备用状态(汽机侧:高加进、出水电动门或大旁路电动门开启;高加进水电动门前隔离门、高加出水电动门后隔离门开启)。高压给水系统处于母管制运行状态下启动给水泵时,应检查开启高压给水母管联通门)

  检查给泵出口手动门(光杆显示开):

  检查关闭各有压放水门,调节开启给泵进水端放空门,机械密封水进水总门开启、各分门调节开启。

  ①检查开启密封水总门:

  ②检查调整开启给泵前、后端密封水分门:

  缓慢稍开给水泵进水门,直至全开,开启给水泵平衡水门(仅为1#、2#给泵)。

  (注意:排尽空气,注意泵体温升速度控制在3-5℃/min,关闭进水端放水门<进口压力显示不应突升至正常进水压力以上>)

  检查缓慢开启给泵进水门

  给水泵给水再循环系统检查,再循环水管上放水门关闭,再循环一、二次门开启。

  (注意:除氧层给水再循环母管至各除氧器二只联通门开启<除该除氧器停用情况>,给水再循环母管上各分断门按需开启)

  检查给水再循环手动门和电动门

  启动前暖泵操作步骤:

  暖泵:

  ⑴、先正暖泵:缓慢调节开启泵体出水端上、下放水门(仅5#泵上部有放水门),利用除氧器来水流经泵体进行加热。

  ⑵后反暖泵:全开反暖泵一次门、稍开反暖泵二次门,利用高压冷给水母管来水经节流流经泵体(进行加热)后由进水管返回除氧器。

  (暖泵要求:暖泵温升速度控制在1-2℃/min。壳体上下温差≤15℃。

  注:正常状态下启泵时建议:1、反暖泵时给水再循环应关闭(待启泵时再开启再循环)。2、启泵前适当开启进水端放水门。目的是让泵进、出水端及泵体中段上下部充分暖到)

  ①检查开启反暖泵总门:

  ②检查调整反暖门:

  检查给泵进水压力和温度,进水压力不低于该温度对应饱和压力的 1.13倍。

  启动前检查关闭暖泵系统的所有阀门。

  给泵启动前应检查液力偶合器勺管开度放在0位。

  汇报值长,联系电气、锅炉、汽机等相关岗位,给水泵准备启动。

  正常热备用泵检查,切除热工联锁

  给水泵启动操作步骤:

  一般采用dcs画面启动给水泵,检查出口电动门应联开,注意给水泵电机电流应在规定时间(约9秒)下回至正常,出水压力正常,检查给水泵运行情况正常,给水母管压力正常。

  (注意:启泵可采用DCS或硬手操启动,启动时应派专人现场监视给水泵及电机有无异声、振动,观察润滑油油压、温度及回油等应正常,注意各种水压应正常<尤其是平衡水压力应不高于进水压力0.3MPa>)

  ①检查无跳闸信号:

  ②启动允许条件检查:

  ③启动按钮为黑色

  ④硬操盘检查电流及状态指示:

  ⑤检查泵体压力表显示应正常:

  给水泵启动后应逐渐开大勺管开度,将转速升高至所需的正常转速。并停用辅助油泵,并投入润滑油低联锁。

  (注意:2#给泵低转速时应注意好偶合器出口温度不超过80℃)

  关闭给水泵给水再循环一二次门。

  通知化学,注意投用相应炉内取样加药系统。

  (注意:给泵润滑油温逐渐调整至35-45℃)

  给水泵的所有联锁保护试验(即低油压联锁启油泵试验、低油压跳给水泵试验、低油压启泵条件试验、给水泵出口电动门随泵联锁开启、关闭试验等)均应在启泵前完成。
lqwzrs
给水泵暖泵系统的目的,是使泵体温度始终与除氧器水温相匹配。 (√) 13.凝结器循环水... 22.热量在金属内导热需要一定时间,因此在汽轮机启停或工况变化过程中,汽缸内 外壁... ---摘自《第二节 中级工》
戴静菡
当流动阻力超过给水泵富裕压头时,将迫使锅炉降负荷运行。 高温高压的大容量汽轮机的高压部分蒸汽流通截面很小,少量的沉积即会增加蒸汽的流动阻力,降低汽轮机的出力和效... ---摘自《目次》
紫甘兰
保护再热器,防止锅炉超压,起到降压、回收工质,降低噪音的功能。在机组运行过程中分别通过高低压旁路的压力调节。温度调节快开、快关功能来完成机组启停过程中的安全保... ---摘自《值班员岗位试题》
黑豆奇酷
设备的操作运行可分为汽机岗和锅炉岗, 两岗位人员协调操作, 使受训人员能够熟练地掌握机组启停过程和维持正常运 行的全部操作,学会处理异常、紧急事故的技能,提高实际... ---摘自《(一)热能动力实训室》
旋风
直流锅炉图6中没有锅筒,给水由给水泵送入省煤器,经水冷壁和过热器等蒸发受热面变成过热蒸汽送往汽轮机,各部分流动阻力全由给水泵来克服。第二次世界大战以后,这两种... ---摘自锅炉控制系统》
wtshxd
台电动锅炉给水泵,正常工况下, 2 台运行,1 台备用。由于垃圾热值变化大,为节约能源和维持系统运行稳定性,锅 炉给水泵采用变频控制。 由于不设高压加热器, 本系统共设 ... ---摘自《ECEPDI》
旋风
(可测瞬态流量),应用于锅炉给水泵的快速启停,间歇性的给水测量。 2.2.9数据记录: 2.2.9.1可记录的参数:所有测量参数及累积量。 2.2.9.2数据存储容量:不少于100000条... ---摘自《广州市政府采购》
XR30273052
每台给水泵规格: 流量 25~30m 3 /h 5.2.3 每套汽化冷却系统设 2 台电动循环水泵,一用一备,1 台事故柴油锅炉循 环水泵。当运行的电动循环水泵故障停机时,备用电动循环水泵... ---摘自《莱钢集团型钢有限公司》
烂衣小孩
给水泵入口压不得超过0.4MPa,同时为防止管线中杂物进入泵内,进入系统应设置过滤器,其流通截面,应大于管道截面的2倍。 燃油﹙气﹚蒸汽锅炉的水质应满足中华人民共和国... ---摘自《纪鉴调?》
静看花开花落
锅炉发生故障时应及时排除故障。 当确定可以进水时可按“手动启停”键开启泵 1 (给水泵) , 此时必须按住“手 动启停”健并保持 10 秒左右,泵1才能启动,只要松开按键泵... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
bingyan8
台电动锅炉给水泵 (2 用1备) , 预留远期增加 1 台给水泵的安装位置。由于垃圾热值变化大,为节约能源和维持系统 运行的稳定性,给水泵采用变频控制。 偃师市静脉产业园生... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
星野哀
b)水位控制:电接点水位表信号反馈至给水泵启停开关,高水位自动停泵,低水位自动启动水泵; 配有高低水位报警,低水位自动断开加热电源连锁保护。 c)配有超温报警,超... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
木头飞艇
1 给水泵、工业水泵、除氧水泵应进行日常维护保养。 2 对工业水池、工业水塔应经常检查和卫生清理。 3 应定期检查通往锅炉汽包、减温器的给水管道上的阀门组和给水泵再循环... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
liubingb
5.3.3 余热锅炉给水泵台数的选择,应能适应余热锅炉系统全年热负荷变化 的要求,并应设置备用。 5.3.4 当流量最大的 1 台给水泵停止运行时,其余给水泵的总流量,应能满 足所... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
会说话的鱼
锅炉机组启停报告、排污费缴纳等 1次/周 电子台账+纸质台账 至少保存3年6污染防治设施 污染治理措施运行管理信息 S DCS 曲线记录要求 DCS 曲线要求截屏后粘贴在 Word 文档... ---摘自《排污许可证》
阿拉蕾
以上燃油、燃气发电锅炉;各种容量的燃气轮机组的火 电厂;单台出力 65t/h 以上采用煤矸石、生物质、油页岩、石油焦等燃料的发电锅炉参照执 行。本标准不适用于各种容量的以... ---摘自《附件 3》
元素吧里的召唤
仿真机提供的故障程度可变故障,如凝汽器泄漏,锅炉给水泵速度 失控,凝汽器真空降低,调节振荡等,所有故障应能够在一段时间内根据教练员预定的幅度增加或降 低故障程度... ---摘自《兰州石化职业技术学院热能动力实训基地建设》
贾雷坪皮
干熄焦锅炉给水泵站、除盐水站、干熄焦循环水泵房及加药间 注:根据 GB 50016,加液氨间占除盐水站防火分区面积的比例小于 5%时,除盐水站的火灾危险性类别为戊 类。 6.8 ... ---摘自《ICS 13.100》
hys520855
泵站各泵的最优启停顺序。若μi = 0,则该泵停止运行 ;若μi = 1,则该泵运行。 表3运行... [ 2 ] 洪波. 火电厂并联运行锅炉给水泵的优化运行 [ J ]. 水泵技 术,1995 (2) : 16 - 21. [ 3 ] ... ---摘自《ASTM A487 - 4B材料大截面试块机械性能研究及应用》
f19970615123fa
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测... 也有两个串级 之间相互切换的,比如两个给水泵互为备用,调节汽包水位。它们都是控制... ---摘自《www.gongkong365.com》
发帖评论