  8、燃烧器马达运转,但在预吹扫后停机 燃烧器马达运转,但大约20秒后停机(只对带有密封检验装置的设备而言)

  (1)空气压力开关失灵 (2)压力开关受污,管道阻塞 (3)电磁阀不密封

  (1)更换 (2)清洁 (3)排除不密封的情况

  9、燃烧器马达运转,但在10秒后在预吹扫状态中停机

  (1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小) (2)鼓风机受污,热继动作 (3)燃烧器马达旋转方向错误

  (1)正确调节压力开关,如果需要,进行更换(2)清洁(3)电源换极

  点火失败10、燃烧器马达运转,电压加在控制器接线柱16上,没有点火,稍后故障停机

  (1)点火电极距离太大 (2)被污染 (3)点火电极或电路接地 (4)点火变压器失灵

  (1)调节电极间距 (2)清洗 (3)排除接地,更换受损电极或电缆 (4)更换点火变压器火焰未形成

  11、马达运转,点火正常,但稍后故障停机

  (1)电磁阀没有打开,因为电磁阀线圈损坏或电缆断裂

  (1)更换电磁阀或排除电路不通的故障

  12、在带有密封性检验装置的设备中,密封不严;燃烧器马达运转,点火正常,但稍后停机(无故障显示)

  (1)电磁阀不密封 (2)供气不足 (3)过滤器堵塞(1)排除不密封的情况 (2)清洗或更换

  13、火焰形成,但在额定负载运转情况下停机

  (1)过滤器受污

  (2)调压阀由于惯性工作

  (3)气量计失灵或深层管道积水清洁过滤器

  (2)检验吸油喷嘴

  (3)通知燃气管理机构

  在电力过程中火焰监控故障

  14、燃烧器马达运转,可以听到点火,火焰形成正常,但随后故障停机电离电流不稳,太低

  (2)燃气空气混合调节不匀

  (3)点火火花影响到电离电流改变电离电极位置;排除电离电路及接线柱中的过高环境电阻(将接线柱拧紧)

  (2)重新调整(再调试)

  (3)点火变压器初级线圈更换相线与中线

  15、火焰传感器

  (1)紫外线探头受污

  (2)光亮太弱

  (3)紫外线探头失灵清洁(去油脂)

  (2)检测燃烧调节风与燃气量

  (3)更换泵

  16、不输油泵失灵

  (2)输油压力功率降低

  (3)进油阀不密封

  (4)进油管不密封

  (5)截流阀被关闭

  (6)过滤器受污

  (7)过滤器不密封

  (8)油管不密封

  (9)泵吸入空气

  (10)油管中真空度太高更换

  (2)更换泵

  (3)拆下进油阀清洗或更换

  (4)密封进油管

  (5)打开

  (6)清洁

  (7)更换密封圈

  (8)旋紧,排气

  (9)旋紧,排气

  (10)清洁过滤器、阀门喷嘴

  17、雾化不匀

  (1)喷嘴受污或磨损

  (2)清洁喷嘴或更新
雷昨昀
设备名称 一级部件 二级部件 单机用量 税则号列(供参考) 执行年限 3.深海铺管船 (平台) 海上打桩设备 1船套 84301000 氮气发生器 1船套 84213990 天然压缩机、再 液化装... ---摘自天然压缩机、再 2船套 84143019 液化装置》
向日葵8AS
燃烧有电气柜和 PLC 启停按钮,运行故障指示。若点火 失败,二者均有点火故障报警。 滨州圣普森环保科技有限公司年处置 1.94 万吨危险废物焚烧项目 竣工环砷、镍、 铅、铬... ---摘自《年处置1.94万吨危险废物焚烧项目》
旋风
中国石油天然股份有限公司长庆石化 分公司酸性气回收装置尾气达标排放治 理项目竣... 9 废氨气和其燃烧需要的空气从杜克烧氨炉还原反应区的燃烧注入, 还原反应区 主要... ---摘自《中国石油天然股份有限公司长庆石化》
颜大大i2
焙烧炉重油改天然主要包括供气管路铺设、燃烧架改造、燃烧及控制系统改造,核心是燃烧及控制系统改造。 收稿日期:2014-01-14 基金项目:贵州省科技计划项目(黔科... ---摘自《阳极焙烧炉重油改天然技术及应用》
645135144
故障异常的判断及处理 各部零件名称 误使用风险提示 使用方法 注意事项 规格 附录 免费... 主燃烧 采暖管路回水管 自动排气阀 水泵 分段电磁阀 压力开关 机器控制面板按键说明 ... ---摘自《L1PB34-30B75C L1PB39-35B75C》
ddzhikoi
天然供气压力 KPa 12-15 燃烧总功率 KW 8.5 最大运输件尺寸(长*宽*高) mm 4845*2340*2435 设备重量 t 9.3 2、工作原理: 排烟温度是锅炉的基本参数之一,选择较低的排... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
黑豆奇酷
锅炉水循环常见故障 1 5 2 2 燃料与燃烧 22 5 2 2. 1 燃料 16 5 67 2 2 1 1 燃料定义 1 5 68 ... 天然的种类 1 5 82 2 2 1 16 天然的主要成分 1 5 2 2 2 燃烧 6 5 83 2 2 2 1 燃料燃烧的... ---摘自《《锅炉操作工》(五级) 理论知识鉴定要素细目表》
You—灰機
一、天然基本常识 二、户内燃气设施安全注意事项 三、安全检查与隐患整改 四、泄漏检查与应急处置 五、公共燃气设施保护 附录一:燃气使用中常见的故障及排除方法 附录二... ---摘自《ZHEJIANG ENERGY》
向日葵8AS
自动燃烧控制系统应具有外部故障开机自检和运行自检功能。 过热保护装置 在任何条件下,过热保护装置的动作应优于自动调节装置。 过热保护装置需要手动复位后才能重启燃... ---摘自《ICS 91.140》
捷安特680
用气设备的燃烧的额定压力宜按表 10.2.2 采用。 表10.2.2 用气设备燃烧的额定压力(表压 kPa) 天然 燃气 燃烧 人工煤气 矿井气 ---摘自《城镇燃气设计规范》
You—灰機
超压气火炬放空系统及液态天然储罐等采 用一体化联动系统,只要某一环节发生故障,或原料气源出现波动等,将对整个系统 28 产生不利影响。 因此,为保证生产安全,最大程... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
阿拉蕾
主要有石油、天然、煤炭、沙金、铁、蛇纹 岩等十多种矿产资源,且储量大、质地好。... 气经过集气罐、阻火器送入燃烧燃烧,以节约燃料。 3.7.1.2 工艺流程简述 本项目废矿... ---摘自《国环评证甲字》
迷音桑
故障判断与 处理线路图开箱检查 使用方法 售后服务 特点与规格 炉头、齿盖、炉架安装示... 液化气 天然 天然 液化气 额定燃气压力 (KPa) 2.8 2.8 2.0/1.0 2.0/1.0 (注1) (注... ---摘自《JZY-A34/JZT-A34/JZR-A34》
huangshuowei01
作为燃料,向燃烧通入天然并鼓入空气点燃,加热炉内铝灰渣至熔化状态。具 体过程如下: 初级筛分后的铝灰渣投入双室炉的主室中,加热温度保持在 750℃左右,将铝 灰渣... ---摘自《青海中冠嘉颉环保科技有限公司》
学冬欧巴么么哒
方法:立即关闭天然供气阀门 。立即关闭蒸汽联箱入口总门。立即查明停电恢复时间,做好重新点炉准备。长时间不能恢复供电时,立即清扫油系 统。 (6)燃烧故障。原因:电... ---摘自《WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见故障分析-发表论文网》
丶蓶一
1#、2#、4#炉其中一台检修或故障无法运行时,启动 3#高压锅炉运行。 3#高压锅炉由于锅炉燃料由渣油改为天然,于2005 年对锅炉进行过 改造,但改造内容为更换燃烧,烟... ---摘自《中国石油天然股份有限公司宁夏石化分公司》
阿拉蕾
天然或液压油。 燃料控制系统 向燃气发生器提供燃料由一个调节系统来进行调节,该调节器没有装在燃气发生器上。 在燃气发生器上安装的部件有: q 燃烧和燃料供应总管... ---摘自《RB211-24G 燃气发生器》
黎文定
天然 发热量、密度、相对密度和沃泊指数的计算方法 GB/ T 13610 天然 气 的组成分析 气相色谱法 TSG 2B001 燃mlc气)燃烧安全技术规则 3 术语和定义 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 下... ---摘自《燃气燃烧节能试验规则》
芳甲窍交
系列燃烧提供:天然、丙烷气、空气雾化的 2 号油以及油气两用等燃料选项(从8.4 至63.0 MMBTU/ 小时)LNE 燃烧,氮氧化物排放可低于 30 ppm,提供:天然、丙烷气... ---摘自《E-系列》
飞翔的荷兰人
V 系列燃烧 美国 IC 燃烧公司 1.3 TO 16.8 MM BTU/HR 创新的技术 适用火管,燃烧室,商业水管,铸铁锅炉. V系列拥有一个独特的空气动力学风门设计, 允许准确的空气 - 燃... ---摘自《V 系列燃烧
发帖评论
发布一个新话题