总量不得超过 0.15t/a,烟囱高度不得低于 8 米;现有项目已不再使用燃油锅炉,已经变 更为燃气锅炉; ②该项目无生产性废水排放, 其他污水须达到 《污水综合排放标准》 (GB... ---摘自《1 前言》
|
You—灰機
2024-07-18
|
|
“新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时,其 烟囱应高出最高建筑物 3m 以上”,本项目新建 1 根烟囱高度为 15m。 4.2.2、废水污染物排放标准 本项目无新增生活污... ---摘自《昆山视之高涂层材料有限公司油改气锅炉项目.pdf》
|
jingluoshutong
2024-05-16
|
|
“新建锅炉房的烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时,其 烟囱应高出最高建筑物 3m 以上”,本项目新建 1 根烟囱高度为 15m。 4.2.2、废水污染物排放标准 本项目无新增生活污... ---摘自《油改气锅炉项目.pdf》
|
会说话的鱼
2024-03-13
|
|
注:①燃气锅炉烟囱高度为15m,满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m的规定,且高出周边200m范围内建筑物3m。 ②乙醇最高允... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2024-01-10
|
|
"下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求B.采用负压燃烧,密封问题较易解决C.烟气通道的承压能力比水管式强,抗爆性能比水管... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2023-11-08
|
|
若加在正文段落处,则该段内容为强 制性要求。 序号 文件主要内容名称 编列内容规定 1 项目名称 2018年采暖燃气锅炉低氮改造 2 采购编号 PXM2018_036204_000064-JH001-XM... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
|
hyszqmzc
2023-09-05
|
|
(DB61/1226-2018)标准 要求;锅炉烟囱实际高度为 15m(周围最高建筑物低于 12m),满足《锅炉大气污染物 排放标准》(GB13271-2014)中“燃油、燃气锅炉烟囱不低于 8... ---摘自《陕西企科环境技术有限公司 评价证书类别:乙》
|
木头飞艇
2023-07-04
|
|
家产业政策要求。 (2)项目运营期生产废水主要为鸭棚冲洗废水,经污水处理设施处理后用于附 近农作物液体肥料,不外排,产生的废气污染物主要为燃气锅炉废气(颗粒物、... ---摘自《1、项目由来》
|
黎文定
2023-05-02
|
|
项目现有 2 台2t/h 的燃气蒸汽锅炉烟气通过 1 根 改建 4 18m 高烟囱排放, 本项目建成后使用 2 台2t/h 电锅炉代替原有 燃气锅炉。项目共使用 7 台烤炉(一层 2 台,夹层 2 台,二层 ... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2023-02-27
|
|
建议及要求.126 15.3 评价总结论.126 杭州锦图针织有限公司全自动电脑横机设备引进及新增水洗设备、置换环保燃气冷凝式蒸汽锅炉、淘汰燃煤锅炉技改项目 绍兴市环球环境保护... ---摘自《杭州锦图针织有限公司》
|
ok2015
2022-12-26
|
|
燃气锅炉,烟囱高度 8m。 实际烟囱高度 10m 循环水池 冷却循环水水池。 与环评一致 办公室 建筑面积 66m2 。包括办公、宿舍。 与环评一致 食堂 建筑面积 20m2 。用于职工吃饭... ---摘自《水果蔬菜快递专用箱生产项目》
|
ok2015
2022-10-24
|
|
在炉体与空气系统连接管上应采取防止炉内燃气窜入空气管道的措施。并应设防爆装置。 4.4.14 油制气炉宜露天布置。主烟囱和副烟囱高出油制气炉炉顶高度不应小于4m。 4.4.15 ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2022-08-21
|
|
主要标准要求 废气 GB13271-2014 锅炉大气污染物 排放标准 表3特别排 放限值 燃气锅炉 颗粒物:20mg/m3 ; SO2:50mg/m3 NOX:150mg/m3 GB16297-1996 大气污染物综合 排放... ---摘自《第一章 总论》
|
阿拉蕾
2022-06-19
|
|
(GB13271-2014)表3燃气锅炉排放标准要求执行,标准值详见表13。锅炉房烟囱高度根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表4燃煤锅炉房烟囱最低允许高度确... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2022-04-17
|
|
表2中燃气锅炉相关大气污染物排放限值要求。 表4-5 新建锅炉大气污染物排放浓度限值 污染物项目 SO2 NOX 颗粒物 烟气黑度(林格曼黑度,级) 限值(mg/m3) ≤50 ≤200 ≤20 ≤... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
|
f19970615123fa
2022-02-12
|
|
注:燃气锅炉烟囱高度不低于8m。 颗粒物排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》新污染源中的二级标准,具体标准值详见下表。 GB16297-1996《大气污染物综合... ---摘自《浙江竞宏新材料科技有限公司》
|
ok2015
2021-12-11
|
|
放,可完全达标。 2)锅炉 开工燃气蒸汽锅炉年使用天然气 502.13 万m3 ,其烟气量为 5523.43 万m3 /a, 烟 囱高度为 15m,每万立方米天然气污染物产生系数为 NOx1.33kg、SO... ---摘自《1.建设项目概况.》
|
ddzhikoi
2021-10-09
|
|
方山县环境保护局要求企业立即对燃煤锅炉进行拆除取缔。2.企业已对燃煤锅炉烟囱、管道进行了拆除,锅炉已不具备使用条件,完成整改。","已完成" "12","SX-07-618"... ---摘自《终稿》
|
yn灬不离不弃灬
2021-08-06
|
|
燃气锅炉废气 “根据《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014),燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m,锅炉房烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其高度应高出建筑物3m以... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2021-06-04
|
|
天然气锅炉采用低氮燃烧方式,锅炉烟气经10m高烟囱排放; 依托现有,本次环评要求锅炉高度加高至15m 榨油产生的异味无组织排放;提升、包装产生的粉尘经与设备直接相连... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2021-04-02
|
|
燃气锅炉烟囱 烟尘(TSP) SO2 NOx 距源中心下 风向距离 浓度 (mg/m3 ) 占标率 (%) 浓度 (mg/m3 ) 占标率 (%) 浓度 (mg/m3 ) 占标率 (%) 10 0 0 ---摘自《国环评证乙字》
|
紫甘兰
2021-01-28
|
|
下燃煤锅炉”等相关要求,因此,通化市燃气总公司将第一储配站现有的 2 台4t/h 燃煤锅炉拆除,更换为 2 台3t/h 燃气蒸汽锅炉,型号为 WNS3-1.25-Y(Q) 。 根据《建设项目环境影... ---摘自《行业类别及 D4430》
|
思念那么浓
2020-11-26
|
|
针对燃气电厂烟囱并未设定高度要求,深圳市人民政府发布“关于印发大气环境质量提升计划(2017-2020年)的通知”也未对燃气电厂烟囱设定高度要求。 北京地区由于空气质量... ---摘自《《固定式燃气轮机大气污染物排放标准》》
|
匕趟臃39
2020-09-24
|
|
《锅炉大气污染物排放标准》中燃油锅炉排放控制要求。燃油、燃气锅炉烟囱不低于8m,新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高于最高建筑物3m,详见表... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2020-07-23
|
|
烟囱高度 6 5国内外锅炉大气污染物排放控制相关标准研究 6 5.1国外相关标准 6 5.1.1美国 6 5.1.2欧盟 8 5.1.3世界银行 8 5.2国内相关标准 9 5.3本标准与国内外标准限值对比 11 5.3.... ---摘自《锅炉大气污染物排放标准》
|
怪只怪这光太美
2020-05-20
|
|
锅炉烟囱高度应符合 GB 13271 的规定,燃气锅炉额定容量在 0.7MW 以上的烟囱高度不得低于 15m。 (3)餐饮区油烟 餐饮油烟执行国家《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB1848... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2020-03-18
|
|
烟筒高度过低,加热炉未安装除尘设施。","现该企业已按要求落实“两断三清” "180","滦南县","滦南县跃翔金属制品厂","现场检查时,该厂正在生产1.切割生产... ---摘自《突出问题》
|
施信荣
2020-01-15
|
|
烟囱最低允许 高度(m) 绍兴市高峰印染有限公司年印染加工高档纺织品 16000 万米技术升级改造建设项目环境影响后评价报告 -9- 燃气导热油锅炉 20 50 150 I 8 注: 《锅炉大气... ---摘自《绍兴市高峰印染有限公司》
|
LinDa_学友
2019-11-12
|
|
定,燃气锅炉烟囱高度需大于等于 8m,周围半径 200m 距离内有建筑物时,烟囱应 高出最高建筑物 3m 以上,由于本项目周围 200m 范围内有建筑物,环评要求锅炉房 至少设置 ... ---摘自《环境影响报告表》
|
赵志强
2019-09-10
|
|
建燃气锅炉烟囱高度不低于 8 米, 因此, 评价要求锅炉燃烧废气通过 8 米高排气筒排放。 热平衡核算: 本项目预热工段采用新密港华燃气有限公司提供的天然气作为烧结能源。... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
|
f19970615123fa
2019-07-09
|
|
烟气黑度(林格曼黑度,级) ≤1 烟囱高度(燃气锅炉) 不低于 15m 注:烟囱高度同时需要满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271-2014)的要求; 新建锅炉房的烟囱周围... ---摘自《无标题》
|
向日葵8AS
2019-05-06
|
|
3.烟筒排放高度不达环保部要求。","1、企业已新购在线监控设施安装到位,在线设施传输正常;2、成安县环保局责令企业将原料全部覆盖,已覆盖到位;3、高烟囱正在防腐施... ---摘自《1-21批》
|
雷昨昀
2019-03-04
|
|
燃气和其他燃料锅炉大气污染物排放浓度限值 单位:mg/m 3 (烟气黑度除外) 污染物项目 燃油锅炉 燃气锅炉 其他燃料锅炉 监控位置 颗粒物 20 10 20 烟囱排放口 二氧化硫 100 ... ---摘自《山东锅炉大气污染物排放标准(地方标准)》
|
飞鸟
2018-12-31
|
|
(已建成, 锅炉烟囱高度 不符合规范要 求, 环评要求烟 囱高度需增至 8m) 废水 本项目不涉及生产用水,无生产废水排放;本项目 不新增劳动定员,不新增生活污水。 不新增废... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2018-10-28
|
|
(GB16297-1996)表2标准要求 氨气 20 15 -- -- 表4-5 燃气锅炉大气污染物排放标准 污染物项目 限值(mg/m3) 污染物排放监控位置 颗粒物 20 烟囱或烟道 二氧化硫 50 氮氧化物 ... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
|
迷音桑
2018-08-26
|
|
中燃气锅炉烟囱高度要求为不得低于 8m, 本项目在实际建设过程排气筒为 10m, 能够满足排放标准的相关要求; 项目沉淀池由一级处理变为三级沉淀,处理效果更好; 化粪池变... ---摘自《年产 8 万吨葛薯、川明参加工生产线》
|
于世美
2018-06-24
|
|
本标准规定的排放浓度均指标准状态下干烟气 中的数值。 3.7烟囱高度stack height 指从烟囱(或锅炉房)所在的地平面至烟囱出口的高度。 3.8氧含量O 2 content 燃料燃烧后,烟... ---摘自《锅炉大气污染物排放标准广东省地方标准(DB 44/765-2019)》
|
枪械砖家
2018-04-21
|
|
(GB13271-2014)中的燃油、燃气锅炉烟囱高度要求进行设置, 采用8m高的排气筒及火炬系统排放燃烧废气。 本项目燃料为脱硫后的填埋气,其主要成分为甲烷,与天然气类似... ---摘自《基本情况》
|
xiaoshou
2018-02-17
|
|
燃气锅炉烟囱 高度执行 GB13271-2014 中的燃气锅炉烟囱高度要求,不低于 8m。 本项目有机废气(以VOCs 计)排放参照执行《福建省重点行业挥发性有机物排 放控制要求 ---摘自《福建省建设项目环境影响 报告表》
|
lqwzrs
2017-12-16
|
|
烟囱高度从锅炉烟囱所在的地表面至烟囱排放口的垂直距离。 4 技术 要求4.1区域划分 本标准将省会 ( 石家庄市) 划分A . B . C 三个区 域。 A区:赞皇县嶂石岩风景区、赞皇县石... ---摘自《石家庄市锅炉大气污染物排放标准》
|
阿拉蕾
2017-10-13
|
|
本标准规定了山东省锅炉大气污染物排放浓度限值、监测和监控要求,以及标准的实施与监督等相关规定。 本标准适用于除煤粉发电锅炉和大于45.5 MW(65t/h)的燃煤、燃油、燃气... ---摘自《ICS 130.040.40》
|
棉鞋
2017-08-11
|
|
燃气锅炉 NOx 减排对缓解冬季大气污染具有重要意义.3 - 2.2 环境管理的精细化要求.4 - 2.3 燃气锅炉 NOx 防治技术的发展成熟为标准制定提供了可能.5 - 3 技术路线及工作过程.6 - ... ---摘自《乌鲁木齐市地方标准》
|
丑伊
2017-06-09
|
|
污染物名称 限值(燃气锅炉) 烟囱高度 标准来源 颗粒物 20 燃气锅炉烟囱不低于 8m 《锅炉大气污染物排 放标准》 (GB13271-2014) SO2 50 NOX 200 烟气黑度(林格曼 黑度,... ---摘自《1 概述.》
|
sunny爹
2017-04-06
|
|
150 燃气锅炉烟囱高度要求:锅炉额定容量在 0.7MW 以上的烟囱高度不得低于 15m。 2)地下车库废气 原环评报告:地下车库废气排放执行北京市《大气污染物综合排放标准》 ... ---摘自《北京诺德国际广场项目》
|
阿拉蕾
2017-02-02
|
|
(GB13271-2014)中对于燃气锅炉最低烟囱高度的要求(燃气锅炉烟囱高度不 得低于 8m)。 1.5 防护距离 根据相关法律法规, 本项目防护距离包括大气 ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
|
f19970615123fa
2016-12-01
|
|
(GB213271-2014)本环评要求燃气锅炉烟囱高度不得低于8m,新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3m以上。同时通过设置卫生防护距... ---摘自《国环评乙字》
|
夸张的诗人
2016-09-28
|
|
煤油锅炉烟囱高度的规定 燃气、燃轻柴油、煤油锅炉烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不得低于 8m。 4.6.3 各种锅炉烟囱高度如果达不到 4.6.1、4.6.2 的任... ---摘自《锅炉大气污染物排放标准》
|
怪只怪这光太美
2016-07-27
|
|
烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按表3规定执行 ,燃油、燃气锅炉烟囱不低于8 m,锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200 m距离... ---摘自《锅炉大气污染物排放标准 山东省地方标准(DB 37/ 2374—20》
|
被控制998
2016-05-25
|
|
直燃型吸收式冷(温)水机组参照本标准中燃气、燃油工业锅炉排放控制要求执行。 本标准不适用于以生活垃圾、危险废物为燃料的锅炉。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2016-03-23
|
|
燃料燃烧时,实际空气消耗量与理论空气需要量之比值,用“α”表示。 DB44 /765-2010 2 3.4 烟囱高度 stack height 指从烟囱(或锅炉房)所在地平面至烟囱出口的高度。 3.5 最... ---摘自《DB44》
|
匕趟臃39
2016-01-19
|