编辑: 麒麟兔爷 | 话题热度:506 2019-11-15 |
关键词: 锅炉,缺水,满水,判断,锅炉满水,水或,识别,水,water | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉事故原因分析1)超压运行2)超温运行3)锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位过高会引起满水事故。4)水质管理不善。锅炉水垢太厚;给水中呈酸性;碱性过高。... ---摘自《第5章 实验室特种设备的安全管理》
|
哎呦为公主坟
2024-05-22
|
|
氨逃逸和SO2/S O 3转化率等指标,判断其是否失活,并定期进行催化剂单体的检测和脱... 每台锅炉设两台SCR反应器,布置在锅炉省煤器和空预器之间。4方案确定某电厂1#、2#... ---摘自《2卷第1》
|
此身滑稽
2024-02-20
|
|
锅炉受压元件用的材料应当有标记,切割下料前,应当作标记移植,并且便于识别; (2... 压火后应当保证锅水温度、压力不回升和锅炉不缺水; (2)当锅炉运行中发生受压元件... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2023-11-21
|
|
发现锅炉缺水时,应首先判断是轻微缺水还是严重缺水,然后酌情予以不同的处理。通常判断缺水程度的方法是“叫水”。“叫水”的操作方法是:打开水位表的放水旋塞冲洗汽连... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
|
苹果的酸
2023-08-21
|
|
锅炉满水和缺水等事故的重点要求,制定了《防止电力生重大事故的二十五项重点要求》... 锅炉汽包水位高,低保护应采用独立测量的三取二的逻辑判断方式。当有一点因某种原因... ---摘自《《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》》
|
此身滑稽
2023-05-21
|
|
3)水位偏差:水位过低会引起严重缺水事故同,锅炉水位过高会引起满水事故,长时间... 对事故信息进行初步分析判断,迅速报告公司带班领导,并通知相关单位、部门协助事故... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
|
笔墨随风
2023-02-19
|
|
保护系统应该能在锅炉缺水时及时动作,避免干锅和烧坏水冷壁,满水时能自动打开放水... 量校验模块判断该测点质量的好坏。若有一个变送器质量坏,则退出保护,余下两个中任... ---摘自《锅炉汽包水位保护技术研究进展》
|
喜太狼911
2022-11-19
|
|
只是以核反应堆及蒸汽发生器来代替火力发电的锅炉, 以核裂变能代替矿物燃料的化 学... 判断推理 一、图形推理。请按每道题的答题要求作答。 46、从所给四个选项中,选择最... ---摘自《考德上公培-2019 湖南农信社(农商行)招聘考试培训班》
|
人间点评
2022-08-19
|
|
应急办公室根据事故信息判断突发事件的等级,启动相应级别应急响应。 2.信息上报程序... 人员伤亡、财产 损失 锅炉 1、缺水、满水,材质缺陷、水位故障、水质不合格结垢腐... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
|
GXB156399820
2022-05-20
|
|
B2.7.17 炉底水封破坏的判断与处理(注B-2); B2.7.18 锅炉结渣的处理(注B-2)。 B3 ... B5.2 锅炉应急处理操作 B5.2.1 锅炉缺水; B5.2.2 锅炉满水; B5.2.3 锅炉超压; B5.2.4 ... ---摘自《山东省质量技术监督局》
|
鱼饵虫
2022-02-17
|
|
锅炉、压力容器及压力管道法规知识.4 1 锅炉、压力容器及压力管道法规体系结构.4... 缺水和满水事故.54 5 汽水共腾事故.54 6 省煤器损坏和空气预热器泄露事故.54 7 ... ---摘自《锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
|
252276522
2021-11-17
|
|
判断 句子是否有毛病, 常采用紧缩句子的方法。 '+ 1" 0 句中 “百年中国电影” 表意... &$ 由第三段可知, 水垢是在锅炉内壁上产生的, 并非由蒸汽 直接产生; ($ “除医学... ---摘自《附:参考答案与解析》
|
xiong447385
2021-08-17
|
|
例9:锅炉预先危险性分析 锅炉预先危险性分析表 1.轻微缺水,可以进水到正常水位。2.... 则可判断是严重满水事故2. 发生一般满水事故,须立即停止给水,减弱燃烧,开启排污门... ---摘自《安全评价师(三级)国家职业资格培训基础知识讲座之二危险...》
|
xwl西瓜xym
2021-05-18
|
|
3.10防止锅炉汽包满水和缺水事故 14 3.11防止汽轮机超速和轴系断裂事故 15 3.12防止汽... 锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的三取二的逻辑判断方式。当有一点因某种原因... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2021-02-15
|
|
锅炉缺水 锅炉满水 锅炉超压 汽水共腾 锅炉水冷壁爆管 锅炉过热器爆管 烟道爆炸和尾部... 初步确定的事故等级、初步判断的事故原因; (3)已经采取的措施; (4)有无次生或... ---摘自《青岛市城阳区人民政府办公室》
|
鱼饵虫
2020-11-15
|
|
2、员工正确掌握锅炉在运行中遇特殊情况可能出现超压、缺水、满水、爆管等事故的处... 判断天然气泄漏,而且很严重。 锅炉操作发现此异常后立即打开锅炉房内防暴强排通风机... ---摘自《 》
|
飞鸟
2020-08-16
|
|
②锅炉运行人员运行技术水平低,误判断,甚至把缺水当成满水。 ③水位指示仪表本身原因引起缺水。 ④给水系统故障引起。 ⑤炉排污管道,排污阀泄漏。 ⑥一根主给水管线同... ---摘自《桂林市七星区》
|
ZCYTheFirst
2020-05-16
|
|
锅炉严重缺水,水位在汽包水位计中消失。 )锅炉严重满水,水位超过汽包水位计上部可... 掌握水位计的这些特点,在对照水位时,可避免误判断。 、水位计指示不准的原因有哪些... ---摘自《鳢缠跏?》
|
无理的喜欢
2020-02-14
|
|
锅炉事故看不见水位的处理方法 4 2 1 判断 4 2 2 满水处理 4 2 3 缺水处理 (注:将“操作技能鉴定要素细目表”和“理论知识鉴定要素细目表”组合成为《鉴定要素 细目表》 ) ---摘自《《锅炉操作工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
过于眷恋
2019-11-15
|
|
炉底水封破坏的判断与处理(注1); A2.7.17 锅炉结渣的处理(注1)。 A2.8 锅炉常见故障、事故的原因、处理及预防; A2.8.1 锅炉缺水; A2.8.2 锅炉满水; A2.8.3 锅炉超压; ... A2.5.5 吹灰设备(注1); A2.5.6 锅炉范围内的管道、分汽(水或者油)缸。 A2.6 锅炉水... ---摘自《附件2》
|
黑豆奇酷
2019-08-15
|