编辑: 匕趟臃39 | 话题热度:850 2018-05-24 |
关键词: 膨胀水箱,锅炉,应当,膨胀,应该,水箱,锅炉膨胀水箱,tank,多高 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
系统采用开式膨胀水箱定压方式(冬夏共用)。 4.6 自控方式简述 4.6.1 冰蓄冷自控系统 该系统旨在对中央空调机房实现计算机自动控制,对制冷机组内部的闭环控制则由设备自身... ---摘自《暖通空调初步设计说明书》
|
于世美
2024-08-20
|
|
应自带有预充压力的膨胀水箱,不小于8升。 燃气壁挂炉标准配件应含:90℃弯头1个、排烟管1米、产品使用说明书1套、墙面挂件1套 运行噪音:不大于国家标准53dB(在1米左... ---摘自《和田市疾控中心壁挂炉采购项目》
|
阿拉蕾
2024-07-04
|
|
膨胀水箱液位,热水或锅炉机组 的 运行 状态等 。 c . 接收操作 台的指令 , 自动或手动设置熟 水机 组(锅炉)温度 给定值 。 d . 接收操作 台的指令对热水机组实行逻辑启停 控制... ---摘自《自动控制 设计 和节 能思 路探 讨》
|
摇摆白勺白芍
2024-05-17
|
|
锅炉本体容水量大,与大气接通,配置膨胀水箱,常压 下运行,无安全隐患。 与真空相变锅炉相比,避免了频繁抽真空,热能输出更加稳定、线性。 创新设计 环保高效 L 型布置,... ---摘自《全自动数控燃气锅炉》
|
星野哀
2024-03-31
|
|
3、空调水系统定压采用高位膨胀水箱,补水采用补水泵,不符合GB50736-2012第8.5.16条规定,应直接通过膨胀水箱向系统补水。 4、暖施-29中2-10~13/2-J轴三间商铺缺新风设... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
|
丑伊
2024-02-12
|
|
却塔、冷却水循环泵、膨胀水箱等组成。空调末端采用全空气系统(组合式空调 器或吊装式空调器)。空调水系统采用两管同程式系统。空调产生凝结水通过凝 结水管排向室外。 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2023-12-27
|
|
算、膨胀管或膨胀水箱的设计计算,应按照现行国家标准《建筑给 水排水设计规范》GB 50015 的规定执行,其中管道流量应按给水 系统的设计秒流量计算。 6.5.2 太阳能供热水箱... ---摘自《DB/T 29-250-2018》
|
sunny爹
2023-11-09
|
|
合格的报价人应该是: 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件; 具... 补给水箱、补水泵、膨胀水箱、板式换热器。 (5)供应商投标时需要提供软件现场演示,... ---摘自《依据政府采购法》
|
JZS133
2023-09-23
|
|
个18膨胀水箱 2m3 个19无缝钢管、阀门、附件 套110 室外热力管道改造 套111 七四一四厂机加等四个厂 房的蒸汽供暖系统改造 面积:36100m2 栋4汽改水 ㈡ 电气工程 1 动力配电... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2023-08-06
|
|
6 吨热水水箱供厨房等使用, 末端:夏季制冷采用风机盘管。 系统空调运行概述: 春秋... 常规用燃油锅炉加热的方式,燃油的价格高,产生的效能并不高。而空气能热回 收技术在... ---摘自《酒店 解决方案》
|
苹果的酸
2023-06-20
|
|
具有吸水膨胀性好、比表面积大、较强的吸附能力和离子交换能力,若经改良后其吸附及... 1、水箱: 系统设置的水箱,保证系统有30-60分钟的缓冲调节能力。或者根据客户要求... ---摘自《2》
|
jingluoshutong
2023-05-03
|
|
④污染物防治:项目生产主要能源为电能和天然气,不建设燃煤锅炉。项目粉尘 废气、乙... 高位膨胀水箱补水定压; 空调机采用新型高效离心风机, 节能 10%以上;空调机组、水... ---摘自《中药原料深加工项目》
|
怪只怪这光太美
2023-03-17
|
|
屋脊(分水线)、变形缝、楼梯间、水箱间、电梯机房、天窗及挡风板、屋面上人孔、检... (7)管道热膨胀、排污、排气措施。 6)空调 (1)空调冷、热负荷,折合耗冷、耗热量指... ---摘自《重庆市建筑工程施工图设计文件》
|
阿拉蕾
2023-01-28
|
|
锅炉的额定热效率,应符合表9.2.2-7的规定。当设计采用 户式燃气采暖热水炉作为采暖... 9 空气调节水系统的定压和膨胀, 宜采用高位膨胀水箱方式。 9.3.4 以蒸汽作为暖通空调... ---摘自《民用建筑绿色设计标准》
|
5天午托
2022-12-12
|
|
水箱 N1 G2/N1 G2/N2 G3/N3 G3/N4 加压设备 N1 G2/N1 G2/N2 G3/N3 G3/N4 加热储热设... N4 直接膨胀式空调系统 N1 N1 N2 N3 N4 风机盘管加新风系统 N1 N1 N2 N3 N4 温湿度独... ---摘自《DGJ》
|
摇摆白勺白芍
2022-10-25
|
|
水器 、减压阀、安全阀、膨胀管(水箱)(3分) 作用:保证凝结水及时排放,阻止蒸汽漏失。(2分) 建筑消防系统根据使用灭火剂的种类和灭火方式分为哪几种灭火系统?(5分)... ---摘自《定谭遭(A?)》
|
qksr
2022-09-08
|
|
全自动水处理、水路除污器、锅炉膨胀水箱、回水控制系统各一台。 1 台 安装材料及附件 包括安装阀门、仪表、压力表、温度表、法兰、管材、保温紧固件油漆等 1 项 锅炉安装及... ---摘自《义马市公安局采暖设备采购项目》
|
黎文定
2022-07-22
|
|
根据设备故障或断水流信号关闭冷水机组或热泵或锅炉; 2 防止冷却水温低于冷水机组允许的下限温度; 3 根据水泵和冷却塔风机的故障信号发出报警提示; 4 根据膨胀水箱高、低... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 建筑设备智能一体化监控系统设计标...》
|
star薰衣草
2022-06-05
|
|
凝结水箱(除盐水箱)制作安装,瓶装供氢系统安装,启动锅炉房安装划定区域内的其它管道安装;发电机电气与引出线安装,主变压器系统安装,网络继电器室及220kV屋外配电... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2022-04-18
|
|
有一台2蒸吨的燃煤锅炉无脱硫设施,采取简易的直接通入水箱的除尘方法,除尘效果差。","该公司于2010年6月审批了环评手续;2蒸吨的燃煤锅炉,已拆除到位。","完成... ---摘自《1-21批》
|
雷昨昀
2022-03-02
|
|
保证锅炉及压力容器安全运行而必须设置的附属仪表、阀门及控制装置。 2.0.16 静置设备 still epuipment 在系统运行时,自身不做任何运动的设备,如水箱及各种罐类。 2.0.17 分户... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
|
Mckel0ve
2022-01-13
|
|
膨胀水箱材质为不锈钢板膨胀水箱箱底离地200mm膨胀水箱和补水箱设超高超低液位控制和报警,纳入BA系统。","个","1",,"绍兴斯派克、杭州永泉、上虞金泰", ... ---摘自《情况说明》
|
xwl西瓜xym
2021-11-27
|
|
膨胀水箱 8 水泵 9 流量计 10 注水阀 1 1 防倒流装置 12 采暖回水 13 冷水进 14 燃气接口 15 热水出 16 采暖供水 17 安全阀 18 板式换热器 19 泄水阀 20水压传感器 21 内部旁通 22 ... ---摘自《Why Vaillant?》
|
gracecats
2021-10-10
|
|
水箱系统 B=压力式水箱系统(含膨胀水箱,补水阀,泄水阀,水流量 开关)(标准配置) 维修序号(非客户选择码) C=第2次 机组型号 附加选项 维修码 6 Split-Koolman机组性能... ---摘自《Split-Koolman》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2021-08-24
|
|
变形缝、楼梯间、水箱间、电梯机房、天窗及挡风板、屋面上人孔、检 修梯、室外消防楼... 以及锅炉热效率、溴化 锂吸收式冷 (温) 水机组性能系数、 单元式空调机组能效比、 ... ---摘自《湖南省房屋建筑工程施工图设计文件》
|
王子梦丶
2021-07-07
|
|
(3)水处理设备中的离子交换或者过滤用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱; (4)蓄能器承压壳体。 1.5 不适用范围 本规程不适用于以下容器: (1)移动式压力容器、气瓶、氧... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2021-05-20
|
|
膨胀水箱:材质要求为304L,体积为1000*1000*2000mm(H) 4.10.2 纯水箱:材质要求为304L,体积为1000*1000*2000mm(H) 4.10.3 补水箱:材质要求为Q235-A,体积为3200*... ---摘自《锅炉及配套设施公开招标邀请书》
|
cyhzg
2021-04-03
|
|
(6)水处理设备中的离子交换或者过滤用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱; (7)蓄能器承压壳体; (8)简单压力容器; (9)消防灭火用气瓶、呼吸器用气瓶、非重复充装气瓶... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2021-02-14
|
|
锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过( A ) 。 A. 2t/h B. 3t/h ... 助燃气体 312、水箱上的哪种管不得装阀门 ( D )。 A.进水管 B.出水管 C.泄水管 ... ---摘自《安徽省第二届危化救援技术竞赛理论试题库》
|
匕趟臃39
2020-12-29
|
|
关闭电锅炉,由 蓄热水箱中的热水向系统供热。 电锅炉采暖方式:整个采暖期单位面积的电锅炉采暖费用=单位面积热负荷 *热负荷系数*每天电热水锅炉工作时间*采暖期天数*电... ---摘自《新疆维吾尔自治区公共机构》
|
施信荣
2020-11-11
|
|
采暖锅炉及其附属设备 137 13.8 通风管道 139 13.9 空调设备及管道 141 本规程用词说明 ... 以及水箱和泵房的容量。 消防箱及设备损坏应予检修;有下列情况之一,应予拆换: 1 ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-09-25
|
|
消防水箱、水池等容积,消防泵房的设置等; 3)消防用水量(设计流量、一次灭火用水... 有的一个锅炉房供热面积达700多万平方米。因此对这样规模大的工程,就应该作多方案... ---摘自《建筑工程设计文件编制深度规定》
|
摇摆白勺白芍
2020-08-08
|
|
膨胀水箱 (补水罐) 的容积宜为系统水容量的 5% ꎬ 且应设 在室内ꎬ 其高度应高出供水干管 100mm ~ 300mmꎻ 4 供水干管中间上弯处循环ꎬ 只是远端散热器环路阻力大ꎬ 可以... ---摘自《吉林省工程建设地方标准》
|
摇摆白勺白芍
2020-06-22
|
|
的有围护结构的水箱间不计算 C、围护结构不垂直与水平面的楼层应按其底版面外墙外围... D、瓦斯爆炸,火药爆炸,锅炉爆炸,容器爆炸 E、中毒,窒息,触电,淹溺 15、施工质... ---摘自《施工员试卷四》
|
会说话的鱼
2020-05-05
|
|
开放式方形膨胀水箱(锅炉用)、板式换热水器、热水循环泵、高压区膨胀罐、生活热水控制箱、太阳能集热装置及配套的阀门、管道等组成生活热水、空调热水多台燃气热水炉模... ---摘自《项目编号:5113232018000148》
|
glay
2020-03-19
|
|
B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于... (易) A.生产装置 B.屋顶水箱 C.容器 D.可燃液体、气体 E.管线 32.运用突破战术时,... ---摘自《灭火救援》
|
You—灰機
2020-01-31
|
|
(6)水处理设备中的离子交换或者过滤用压力容器、热水锅炉用膨胀水箱; (7)蓄能器承压壳体; (8)简单压力容器; (9)消防灭火用气瓶、呼吸器用气瓶、非重复充装气瓶... ---摘自《南通市特种设备》
|
烂衣小孩
2019-12-15
|
|
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 检查膨胀倍数,薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5:超薄型钢结构防 火涂料... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
|
颜大大i2
2019-10-28
|
|
热水供热锅炉房系统定压时应优先采用变频调速定压系统,此种定压方式具有投资少、运行稳定可靠、占地面 积小的优点。代替传统定压,如高位膨胀水箱定压方式、低位水箱加补... ---摘自《对锅炉房设计问题剖析》
|
雨林姑娘
2019-09-11
|
|
制作双金属式温度控制器时要求两种金属材料的线膨胀系数不应该有着较大的差异。(*)", "第二章燃气燃烧应用基础知识","判断39","双金属式温度控制器是利用材料的... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2019-07-25
|
|
膨胀水箱 5 不锈钢材质的储热水箱 1 2 5 4 3 Vitodens 200-W 1 Inox 径向换热器 2 可调节式 MatriX 圆柱形燃烧器 3 Vitotronic 数字控制器 Vitodens 100-W 1 内置隔膜式膨胀水箱 2 ... ---摘自《VITODENS 100-W VITODENS 111-W》
|
迷音桑
2019-06-08
|
|
当采用气体加压膨胀水箱时,其连通管 宜接在循环水泵进口母管上,并宜在循环水泵进口母管上,装设高于系统静压的 泄压放气管。 第4.1.4 条 采用集中质调时,循环水泵的选择... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2019-04-21
|
|
"3mm厚铁板,容积1吨锅炉用膨胀水箱","合同签订30日内供货安装调试完毕,并提供本地化的售后服务与指导","终身维修" "6",,,"货物","电力电缆敷设",... ---摘自《3(2)》
|
ok2015
2019-03-05
|
|
膨胀水箱稳定压力的优点是系统方式简单、压力稳定、不怕停电、并具有排气的作用。... 国家对安全性能要求高的设备实行合格证制度,如电梯、锅炉、消防设备等,并要求使用... ---摘自《第31讲课件讲义》
|
颜大大i2
2019-01-16
|
|
膨胀水箱安装时,应当安装阀门的是( ) 。 A.膨胀管 B.循环管 C.信号管 D.溢流管 【正确答案】 :C 【试题解析】 : 参见教材 p275。膨胀管上严禁安装阀门。循环管严禁安装阀门... ---摘自《安装计量》
|
f19970615123fa
2018-11-30
|
|
当采用气体加压膨胀水箱时,其连通管宜接在循环水泵进口母管上,并宜在循 环水泵进口母管上,装设高于系统静压的泄压放气管。 第4.1.4 条 采用集中质调时,循环水泵的选择应... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2018-10-13
|
|
膨胀水箱必须安装在出水管上,安装高度应在锅炉系统最高点处30cm以上。 3)户用程控生物质节能环保常压热水锅炉及其循环系统,裸露在室外的管道应有保温措施,膨胀水箱和... ---摘自《户用生物质节能常压热水锅炉技术的探讨》
|
会说话的鱼
2018-08-27
|
|
两用燃气壁挂锅炉(15.7 至36 千瓦) 1 低噪音排气鼓风机 2 高效热交换器 3 膜式膨胀水箱 4 宽大燃烧室供燃料清洁燃烧 5 可比例调节的大气预混式燃烧器 6 板式换热器 7 紧凑、 耐... ---摘自《VITOPEND 100-W (WH1C)》
|
ZCYTheFirst
2018-07-10
|
|
对热水采暖系统进行水压试验时,应隔断的部分除锅炉外,还包括 ( )。 A.膨胀水箱 B.排气装置 C.除污器 D.平衡阀 63.室内排水管道上需要设置双向清通的检查口,设置要求为(... ---摘自《2013年造价工程师考试真题》
|
梦里红妆
2018-05-24
|
|
系统中需要安装膨胀水箱,水箱高度应为系统中最高点250mm以上。 、严禁在减压管、排气管、补水箱上安装阀门,否则是非常危险的。 、暖气片中心高度应高于炉体进出口中心... ---摘自《怜般?》
|
ddzhikoi
2018-04-06
|