编辑: 旋风 话题热度:790 2020-02-10
关键词: 锅炉,压力,水位计,冲洗,清洗,冲洗水位计,清,pressure 添加资源
资源与摘要 编辑
旋风
   锅炉怎么无压力冲洗水位计

  锅炉在运行中,含有杂质或盐类的水或蒸汽会进入水位计中的汽、水连通管和玻璃管内。这些杂质和盐类会粘结在汽水连通管与玻璃管的内壁上,时间久了会使汽、水连通管截面逐渐减小,直至水位计不能真实地反映出锅筒的水位。玻璃管也会变得模糊不清,甚至形成假水位而造成缺水或满水事故。所以,必须经常保持水位计的灵敏度。

  为保证水位计工作可靠,锅炉在运行中,每班必须至少冲洗一次,如出现两只水位计水位不一致应立即查找原因,检查是否旋塞漏水、漏汽,水、汽连通管是否堵塞,旋塞孔是否堵塞,炉水碱度是否较高等问题。

  水位计冲洗程序:

  水位计冲洗前应检查锅炉两侧水位计的水位是否一致,然后再进行下列冲洗程序。

  1、如图所示,锅炉正常运行时,水位计的旋塞开关处于图1中的位置,当需冲洗时,放水旋塞置于2的位置,开启旋塞放水,因汽水连通管的旋塞已处于开启的位置,即可同时冲洗汽、水连通管及玻璃管。

  水位计冲洗步骤

  2、冲洗完毕,先关闭水旋塞。单独冲洗汽连通管与玻璃管(图中3的位置)。

  3、打开水旋塞,再次同时冲洗汽、水连通管和玻璃管(如图中4的位置)。

  4、关闭汽旋塞,再单独冲洗水旋塞、连管和玻璃管(如图中5的位置)。

  5、打开汽旋塞,在图中6的位置,关闭放水旋塞,水位计冲洗完毕恢复图中1的位置。

  水位计的冲洗方式:

  1 、汽冲洗

  1)将水位计的一、二次阀完全关闭,开排污阀。

  2)开启汽侧一次阀至全开,将汽侧二次阀缓慢开启1~1/5圈,利用高压蒸汽冲洗结垢的云母片。

  3)通过控制汽侧二次阀的开度来调节高压蒸汽的流量,冲洗时间1~2分钟(时间不宜过长)。

  4)若水位计已清晰,可停止冲洗工作。

  5)冲洗完毕。顺序关闭一次阀、二次阀、排污阀。

  6)将水位计投运。

  2、 水冲洗

  1)关闭汽包水位计汽侧一、二次阀、水侧二次阀,隔离汽包水位计。

  2)打开汽包水位计排污阀,待水放净后关闭排污阀。

  3)冲洗水位计时由开、关水侧二次阀来控制冲洗水的压力,缓慢并微开汽包水位计水侧二次阀,使水依次流过水侧二次阀、水汽侧阀之间的连通管、汽侧二次阀、水位计,使水位计充满水。

  4)关闭水侧二次阀,开启排污阀,依靠水位计内的压力与水的自重带走污垢。

  5)反复冲洗几次后检查,若水位计已清晰,可停止冲洗工作。

  6)将水位计投运。

  3、 水位计的投运

  1)开启汽水侧一次阀。

  2)将水位计的汽侧二次阀缓慢开启1/5圈,再将水侧二次阀缓慢开启1/5圈,即将关闭状态阀门的手轮逆时针旋转1/5圈,待水位正常后,汽阀、水阀交替开启,直至全开。否则如水位计阀门一次全开,保险子会将通道堵死,出现假水位而造成严重事故。

  3)如果因错误操作引起保险子堵死通道时,应立即处理,处理方法是:立即关闭阀门,不得延误时间,然后按上述开启阀门方法重新操作一次。

  4)锅炉正常运行时要全开水位计的汽、水阀门否则保险子起不到保护作用。
645135144
水量,洗衣房、锅炉房、水景用水,道路浇洒、汽车库和停车场地面冲洗、 绿化浇洒和未... 出水、泄水、溢水、透气、水位计、水位信号传输器等平面、剖面图或系统轴测图及详 图... ---摘自《上海市装配式混凝土建筑工程》
jingluoshutong
锅炉安全附件齐全(安全阀、压力表、水位计),全面按照周期进行检定。安全出口通畅... 立即利用车间内部急救箱进行救治,利用新鲜水进行冲洗,根据伤者情况送医治疗 邢海涛... ---摘自《风险管控手册》
hys520855
水管锅炉 SF-37.7/5.8T 1 2 汽包水位计 UFNSH 1 3 罗茨风机 SSR200 2 4 输送风机 MBQ... 有压力、温度显示仪,以便随时根据运行工况停机或开机,达到节电效果。 4.3 洁生产... ---摘自《江西金佳谷物股份有限公司》
star薰衣草
电站锅炉入“3050100电站锅炉及辅助设备” 2100402 民用锅炉 台2100500 水轮机 台... 压力仪表 只2400103 流量仪表 台2400104 物位及机械量仪表 台2400105 显示及调节仪... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
ZCYTheFirst
被动土压力(见上图 C) :若刚性挡土墙在外力作用下,向填土一侧移动,这时作用在... 瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息以及其他伤害。其中高处坠落、... ---摘自《lK411000 城镇道路工程》
ddzhikoi
批139层 层2610 阀门 配套 耐磨, 防腐 批1311 电控 TXL 台133*6t/h锅炉脱硫设备 ... 就地水位测量采用磁翻板水位计。液位指示计的指示范围为整个容器/水箱。 箱体或筒仓... ---摘自《永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝》
cyhzg
锅炉压力容器安全监察暂行条例(国发[1982]22号) 特种设备安全监察条例(中华人民共... 碱炉的就地水位计和溜槽采用远程监视系统。 碱炉的蒸汽对空排防管应设消音装置。 点... ---摘自《附件3》
梦里红妆
应进行( )。 A.空气吹扫 B.水 C.蒸汽吹扫 D.酸洗 20.设计压力为 0.4MPa 的埋地铸... 的锅炉,其水位计和安全阀(不包括省煤器上的安全阀)的安装数量为( )。 A.一个水... ---摘自《2013年造价工程师考试真题》
阿拉蕾
","火力发电厂锅炉炉膛安全监控系统技术规程","浙江省电力试验研究院、西安热... "电容式量水堰水位计","国网南京自动化研究院","电力行业大坝安全监测标准化... ---摘自《标准目录库》
645135144
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉压力容器、焊接、机动车船艇 驾驶、爆... (4)水位观测 在上、下闸首及邻近闸首的闸室段布设自动水位计,共4个。 (5)施工期监测 ... ---摘自《第一卷 商务文件》
Mckel0ve
对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等... 3)水位计及浮球购安 1500元/套; 4)标志标牌及管理设施(制安)39173元/项; 5)水... ---摘自《青田县小型工程》
此身滑稽
应严格执行《锅炉压力容器安全监察暂行条例》,《蒸汽锅炉安全技术监督规程》,《压... 汽包锅炉应至少配置两只彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计水位计的配... ---摘自《《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》》
NaluLee
任何燃油锅炉或燃油部件,以及通往上述舱间的围壁通 道。 (Item 17) 第V-1 页 附件 V 固... 每个水位计压力表的接头须设置断流阀或旋塞。须设置设施,以防止 海水不慎注入压力... ---摘自《临时本地船只谘询委员会》
飞鸟
由于由于锅炉汽包内与现场水位计内的温度不同,会造成锅炉汽包内外饱和蒸汽水的比重... 公称压力、工作压力水位计零位位置,见下表,或根据用户要求设计(参见4.2): 最... ---摘自《产品名称:云母双色水位计/双色水位计
yn灬不离不弃灬
水位计玻璃板 块36.00 28 2018年第9期/电子刊物 印刷必究 7、墙砖、地砖、地板、地毯... 压力表补芯 个4.68 3 24690003 压力表补芯 15*10 个4.68 4 24690005 应变计预埋件 个... ---摘自《1、黑色金属及有色金属》
yyy888555
锅炉安装级别有无超许可证范围 现场核实工程资料,与有关人员座谈,了解用户信息反馈... 审查安全阀、压力表、水位计、温度计等主要安全附件的质量证明书、合格证、校验报告 ... ---摘自锅炉安装改造维修许可鉴定评审细则》
hys520855
公楼、锅炉房及淋浴间、机修间及车库、大门及门卫等。 本项目为亚行贷款项目,项目总... 滤池水位计 PDT480 2002 年台16 49 低压开关柜 2002 年台150 反冲洗泵配电柜 FKQL-... ---摘自《第二卷 PPP 项目合同》
戴静菡
防止水位计爆破伤人。 3.6.6 检修方面 3.6.6.1 压力容器、高压除氧器的焊缝应进行检验,... 重点是检查中层和下层传热元件,若发现结垢时需。 3.8 防止锅炉炉膛爆炸事故 为... ---摘自《目次》
向日葵8AS
保留完整的设计修改、洽商、质量验收、压力试验、、试运行和竣工测量等 文件。 ... 的水位计中应有双色水位计或电接点水位计中的一种 3.4.18 为了确保锅炉安装工程质量,... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
没心没肺DR
注:承压类特种设备检验师(检验员)包括锅炉压力容器、压力管道的检验师(检验 员... 现场进行水位计冲洗, 确认水 位测量装置的准确性。 项目编号:YCZB19QY015 http://... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
sunny爹
2套电接点水位计,设置3套平衡容器,水冷壁鳍片的宽度要保证鳍片的最高温度不超过300℃(余热锅炉运行8000h受污染后)。水冷壁管材质为20G,壁厚5.5mm,水冷壁鳍片材... ---摘自《目录》
匕趟臃39
水蓄热式电锅炉 国内先进 自主研发 河北程龙暖通设备科技有限公司 石家庄 25 低温空气... 高精度压力变送器 国际先进 自主研发 河北美泰电子科技有限公司 石家庄 54 超低温空气... ---摘自《2018年河北省工业新产品新技术》
笨蛋爱傻瓜悦
用大量流动冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动水或... ④在锅炉运行时,当发现严重缺水或满水;水位计压力表或安全阀等安全部件失效;给水... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
f19970615123fa
介质的液体进行冲洗。酸洗合格后的管道封闭或充氮保护。 第12 题: 设计压力为 0.6... 锅炉水位计安装时做法正确的是( ) 。 A.每台锅炉均应安装一个水位计 B.水位计和锅筒... ---摘自《安装计量》
哎呦为公主坟
锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4 功能 1、水位自动控制:自动上水、停水,使锅炉水位... 工作压力:<1.6MPa 适应介质:水、蒸汽 介质温度:≤225℃ 7、工作方式:连续 8、输... ---摘自锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4》
旋风
膨胀槽和低位贮槽常采用人工理或高压冲洗。  有的锅炉因长期停用严重锈蚀,或其... 水基的,油污和焦渣较多时,过滤阀容易堵塞,压力 表剧烈抖动,需及时理;当... ---摘自《有机热载体锅炉及》
hyszqmzc
1 低压燃气锅炉及辅机设备成套 额定蒸发量Q=20t/h,额定压力:1.25MPa,饱和蒸汽,... 1只双色水位计(或两只双色水位计); 9)配套节能器(省煤器)要求采用钢管式省煤... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
kr9梯
"SZS29全自动燃油(气)整装水管锅炉","江苏双良锅炉有限公司" "482","... "智能气泡水位计产业化项目","湖北亿立能科技有限公司" "1164","2014GH... ---摘自《火炬》
枪械砖家
爆破前后冲洗煤壁巷帮;炮掘工作面安设有移动喷雾装 置,爆破时开启使用 10 查现场。 ... 压力表、水位计、温度表等仪器仪表齐全、有效;5. 机房安设有应急照明; 6.电气设备防... ---摘自《第1部分 总则》
yyy888555
水位计|双色水位计|锅炉水位计 HAD/DSJ-6 该产品水位显示晰,色泽鲜艳,观察角... 25, 公称压力 ≤2.5 Mpa,试验压力 ≤3.8Mpa,使用温度 <300℃ 显示颜色 :汽红水绿, ... ---摘自《高水位计|双色水位计|锅炉水位计 HAD/DSJ-6》
hyszqmzc
各级锅炉压力容器安全监察机构及各有关单位要组织有关人员学习和贯彻新规则。 新规则... 水位计的汽水连通管、压务表连通管、蒸汽加热管、汽水取要管、连续排污管等是否完好... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
252276522
中压锅炉本体设备安装。工程量单项目设置及工程量计算规则,应按表 C.3.1 的规定执 ... 水位计安装 形式 组030617009 手摇泵安装 规格 个 按设计图示数量计算 安装 030617001... ---摘自《UDC》
匕趟臃39
锅炉安全附件和仪表 锅炉安全附件和仪表,包括安全阀、压力测量装置、水(液)位测量... (4)直读式水位计和水位示控装置开孔位置,应当保证该装置的示控范围包括最高、最... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
飞鸟
应具有能保证底片冲洗质量和底片保存的基本条件。 (五)具有与所制造产品相适应的无... 锅炉的厂内安全性能热态调试 (1)检查安全阀、压力表、水位计的型号、规格是否符合... ---摘自《附件1:》
颜大大i2
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 在试验压力状态下,继续加压,升压至试样爆破,爆破时压力不应小于水带工作压 力的 3... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
静看花开花落
锅炉本体刚性梁及吊架良好。汽包、联箱等处的膨胀指示器刻度楚,指示正确。 2.4.10... 2.6.6 汽包压力为0.2~0.3MPa时,冲洗汽包水位计,通知热工人员冲洗表管, 化学人员... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
yn灬不离不弃灬
不锈复合钢板的焊接钢 ——焊接梁与焊接柱锅炉压力容器典型金属结构的焊接知识 —... ——熟悉散热器、弹簧式压力表、水位计安装要求。 ——熟悉排水管道灌水试验的方法、... ---摘自《附件3:》
xiong447385
612 电力工业锅炉压力容器监察规程 /T 651 氢冷发电机氢气湿度的技术要求 5027 电力设... 除氧器、热交换器、汽包的水位计以及捞渣机等处。如因工作需要,必须在这些处所长时... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
烂衣小孩
压力表或压力控制器失效。 .锅炉元件损坏且危及运行人员安全。 .其它异常情况危及锅炉安全运行。 四.维护保养 ﹙一﹚推荐的日常维护 .锅炉排污、水位计等疏水。 .检查水质是否... ---摘自《纪鉴调?》
865397499
加热炉锅炉操作、外输泵操作、管线维修等; 井下作业系统:维护作业、措施作业、大修... 加热炉未定期进行检验、压力表、水位计等安全附件失效易造成加热炉事故;天然气管线... ---摘自《ICS 75.020》
252276522
且应在无漏水或变形等异常现象时关闭就地水位计,继续升到试验压力锅炉在试验压力... 并应在水质达到运行标准后停炉排水、冲洗锅筒内部和曾与药液接触过的阀门、除锅筒... ---摘自《UDC》
黑豆奇酷
每周一早班冲洗锅炉就地水位计 - 10 2 每周一早班试验紧急放水电动门 - 10 3 每周一早班... 1 炉前压力低于公司规定值,又无正当理由,每次 -60 2 各热力站供汽压力低于下限,每... ---摘自《热电锅炉工艺管理考核办法》
飞鸟
(7)当压力升到0.15~0.2MPa时,应进行水位表及压力表弯管的冲洗,并注意压力指示情况。 (8)在锅炉压力升至0.2~0.3MPa时,检查人孔及手孔盖是否渗漏,拧紧人孔、手孔和法兰... ---摘自《LHH型生物质》
星野哀
锅炉化学质量检 验报告和上次锅炉水处理系统运行检验报告,报告中所提出的问题能... 3-压力自动调节装置;4-套管式加热管;5-制冷机;6-恒温冷却器; 7-水位计及水位保护... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
xwl西瓜xym
锅炉安装、改造、重大修理的施工和化学过程,应当由具有相应资质的特种设备检验... 正常运行中操作(含水位计压力表的定期冲洗、安全阀定期排放试验); f) 设备的正... ---摘自《DB46》
阿拉蕾
限于节能型(属锅炉范围)。 07 552 84248100 喷灌系统 04 553 84248991 船用洗舱机 ... 声水水位计 04 1209 90158000 台站测风仪 04 1210 90158000 声学测波仪 04 1211 ... ---摘自《中国高新技术产品》
向日葵8AS
—整理夹:压力夹、弹簧夹、吊挂夹、板夹、抽杆夹、拉杆夹、其他整理夹; —文件袋(... 高压锅炉水位计用云母片、电子管 用云母片� 135 —无机耐高温合成云母纸层压板、云... ---摘自《1》
hyszqmzc
4 . 3 锅炉安全附件的 检查 4 . 3 . 1 压力表、水位计、温度计及连接管 应齐全并符合规定... 成压力时,冲洗水位计。 5 . 4 . 1 . 4 压力升到。 . 1 M P a - 0 . 1 5 M P a 表压力时,冲洗... ---摘自《工业锅炉运行规程》
AA003
排气压力测试,配合使用的角标发生器使获取的数据为相应曲轴转角下的压力波形,进行... 检查锅炉水位计通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手孔门、本体地脚... ---摘自《武汉理工大学》
无理的喜欢
从而可以提高锅炉运行的安全性。 )汽包中装有汽水分离装置,蒸汽冲洗装置,连续排污装置,炉内加药装置等以改善水汽品质。 )汽包上还装有压力表、水位计和安全筏等附件... ---摘自《鳢缠跏?》
发帖评论
发布一个新话题