编辑: 紫甘兰 话题热度:265 2019-09-29
关键词: 点火失败,原因,锅炉,点火不成功,点火,失败,锅炉点火,什么,不成功 添加资源
资源与摘要 编辑
紫甘兰
   锅炉点火失败什么原因

  点火要求:

  一、检查与调整锅炉水位 根据锅炉水位表调整水位,当锅炉水位低于正常水位时应进水,当高于水位计时则打开排污阀放水,使水位达到规定的正常水位。 锅炉首次(冷炉)上水的水位不应超过正常水位线。因为锅炉点火后,锅水受热膨胀,甚至超过安全水位线。一旦出现这种情况时,应通过排污来调整水位。 对照两组水位表反映的水位是否一致,必须将其排除。水位表若与水位表柱相连,则应检查水表柱连管的阀门是否开通。若水位表玻璃管有污染,清晰度差,必须加以清洗或更新。

  二、排污试验 运行前锅炉应对排污阀门做试验,确认良好后将阀门完全关闭,并注意不能有渗漏.

  三、压力表检查 检查所用压力表指针的位置,在无压力时,有限止钉的压力表指针应在限止钉处,有限止钉的压力表,指针离零位的数值不应超过压力表规定的允许误差。不符合要求应及时更换。并注意压力表联管上的旋塞在开启位置。

  四、给水系统的检查 检查储水罐内的水量是否充足,给水管路及阀门是否畅通。进行手动及自动给水作试验,确认其性能良好,动作正确。

  五、炉内通风换气 将烟道闸板打开,进行通风换气,有引风机的应先启动引水机进行换气。若自然换及烟道较长多弯,换气时间一般不少于lOmin;用机械引风换气,一般不少于5min。

  六、检查燃料及通风设备 检查全部炉排片传动部分的状况,要完整无损,转动正常。液体燃料应检查油罐雠量,气体燃料应检查气体储量,同时确认油量及气压正常。 对燃料管路、过滤网、燃料泵的状态,管路上阀门的开闭均应进行检查,确保没有常。 启动油加热器,使油保持适当的温度。检查调节阀的开闭是否符合要求。确认侦位报警器能正常动作。检查火焰监测器的受光面及保护镜是否清晰透明。各连锁系统的限制是否正常。

  七、自动控制装置检查 合上电源开关,由电源指示灯确认控制盘是否接通。检查作为介质(空气、油、弋;的管路及燃料管路上的各阀门开闭状态,确认它们无泄漏和异常。检查水位检测装置,在规定的最高及最低水位限处,能否正确地停止水泵和启毒泵。检查调节阀的开闭是否符合要求。确认低水位报警器能正确动作。 检查火焰监测器的受光面及保护镜是否清晰透明。

  详细检查工作如下:

  1 锅炉机组启动前应具备的条件

  1 生产现场场地平整,消防、交通及人行道路畅通。

  2 安装或检修施工脚手架应全部拆除,生产现场清洁卫生与施工现场有明显的分界及标志。

  3 新装或检修设备工作结束,并经试运行验收合格。

  4 新扩建部分的排水沟道畅通,沟道及孔筒盖板齐全。
hgtbkwd
说明原因。 烟台龙源电力技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 4 适用 √ 不适用 ... 上等级机组的四角切圆锅炉进行应用示 范。 正在落实示范项目。 2 小型化等离子体点火... ---摘自《烟台龙源电力技术股份有限公司》
过于眷恋
点火三次不成功,须停止点火和供油,查明原因消除故障后,才能重新点火。 (六)当锅内压力升至稍大于大气压,空气阀有蒸汽昌出时,便可关闭空气阀。 (七)锅炉升压过... ---摘自《消防安全管理制度》
无理的喜欢
锅炉点火启动升温升压 1 9 155 2 4 1 5 燃油(气)锅炉点火启动 1 9 156 2 4 1 6 燃油(气... 锅炉事故与常见事故原因处理 30 5 2 6 1 锅炉事故 8 5 190 2 6 1 1 锅炉事故的定义 1 5 上... ---摘自《《锅炉操作工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
霜天盈月祭
应查明原因 予以消除。 2. 4 锅炉燃油系统燃烧器最小雾化压力测定 印度生产用于锅炉点火用柴油的粘度和杂质 含量等与国内零号柴油存在差异见表 3, 必须进行 雾化试验。 控制... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
865397499
运营期转油站燃气供暖锅炉、相变炉和计量站内水浴炉燃烧产生的废气、油气集输过程中... 在井场通过放散管点火放空,产生的二氧化硫、氮氧化物等燃烧污染物以无组织形式排放... ---摘自《艾湖油田艾湖2井区三叠系百口泉组油藏2018年水平井开发建...》
yyy888555
这种原因引起的损坏不在质保 范围内。 该系列锅炉须在无冷凝状态下运行,所以锅炉进... 燃烧机点火失败,怀疑管道内有空气时,关闭手动主燃气阀, 并重复上述 1-5 点火步骤。... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
飞翔的荷兰人
锅炉给水泵与锅炉联锁保护 (2)点火失败保护 (3)异常熄火保护 (4)电机过载、短... 原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转,因此推迟的时间将按照推迟交货期... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
ok2015
值班人员在系统运行中发现有故障时,必须及时分析原因,进行必要的操作与调整,如无... 点火启动前的检查 ①锅炉和风机以及锅炉循环水泵应完好正常,处于可工作状态。 ②安... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
摇摆白勺白芍
昨天记者了 解到, 锅炉爆燃原因已经初步查明, 系工人在检修中违规操作引起。 据了解... 成功的情况下仍违规多次点火, 导 致炉内燃油爆燃。目前 6 名重伤人 员已经脱离危险。 ... ---摘自《保护城市记忆 还清历史欠账》
迷音桑
突然熄火或点火失败的安全装置; ——使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施,... 分析原因,制 定整改措施,落实防范预案,估算整改资金,在规定时限内组织整改; —... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
无理的喜欢
若温度不正常上升,应即时查明原因加以消除。 )若压火时间过长,可热态启动一次,... 什么锅炉点火水位? 由于水的受热膨胀及汽化原理,点火前的锅炉进水常在低于汽包正... ---摘自《鳢缠跏?》
黑豆奇酷
这种原因引起的损坏不在质保 范围内。 该系列锅炉主热交换器须在无冷凝状态下运行, ... 如果点火 燃烧机点火失败,怀疑管道内有空气时,关闭手动主燃气阀, 并重复上述 1-5 ... ---摘自《魔焰系列 魔焰系列 2》
喜太狼911
燃油(气)锅炉点火启动步骤 1 9 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第7页/共10 页195 ... 锅炉事故与常见事故原因处理 22 9 3 6 1 锅炉事故 7 9 220 3 6 1 1 锅炉事故的定义 1 9 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
JZS133
主要原因有两个:一是河北省没有鼓励 支持股权投资基金业发展的政策, 对相关高端管... 公司的主营业务为锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造,致第23 页VC 每周简... ---摘自《中国风险投资研究院》
棉鞋
燃气燃烧出现脱火故障的原因是(B)。","A.燃气压力过低B.燃气压力,"A.检测灵敏... "新型燃气热水器上的点火控制器要求在点火不成功的情况下,必须能够自动关闭主阀、... ---摘自《燃气基础知识》
qksr
的高速运算,断定外部原因所至,火箭起飞后不受影响。 在科学的道路上成功总是与失败... 实验快堆首次临界成功,核反应堆临界相当于常规火电站锅炉点火,是机组发电的必要... ---摘自《中心组学习资料》
颜大大i2
点火枪到位后开点火器和速断阀以及点火失败后关速断阀的点火和灭火保护操作,同时在... 引起锅炉灭火的原因在绝大多数情况下是锅炉燃烧不稳定,而在任何负荷下,都可能发生... ---摘自《高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中...》
怪只怪这光太美
锅炉附带燃气燃烧器。在该锅炉的设计文件总装图中要求燃烧器类型为TS1L/IB550G,... 贾继光、韩相富4名人员进行点火,多次点火不成功,判断原因为当日气温太低,燃油燃... ---摘自《潍坊市复源工贸有限公司》
yn灬不离不弃灬
双加压硝酸装置氧化炉点火失败原因分析及改造 [日期:2009-06-03] 来源:云南解化  ... 通过生产记录检查发现,1998—2007年废热锅炉出现过几次泄漏,并在氧化炉处有蒸汽... ---摘自《双加压硝酸装置氧化炉点火失败原因分析及改造》