编辑: 紫甘兰 话题热度:265 2019-09-29
关键词: 点火失败,原因,锅炉,点火不成功,点火,失败,锅炉点火,什么,不成功 添加资源
资源与摘要 编辑
紫甘兰


  5 工业、消防及生活用水系统能投入正常使用,并备有足够的消防器材。

  6 生产现场应具有足够的正式照明,事故照明应能在正式照明故障时自动投入。

  7 锅炉本体及附属系统安装或检修工作完成,保温完毕。

  8 各运行岗位应有正式的通讯装置,临时岗位应有可靠的通讯联络设施。

  9 运行操作人员经培训合格,并取得上岗证书,能胜任本岗位的运行操作和故障处理。

  10 新装锅炉或锅炉承压部件检修后经水压试验合格。

  2 锅炉机组点火前的检查

  锅炉班长接到点火命令后,应及时通知司炉并由司炉组织本炉各岗位人员对所辖设备进行全面检查,在检查中如发现问题应及时汇报,并详细记入运行日志,对影响安全运行的缺陷,汇报领导待缺陷消除后方可投入运行。点火前必须对下列项目进行全面检查。

  1 燃烧系统

  1 燃烧室及炉膛内部检查

  ①燃烧室内部无杂物,检修施工的脚手架已拆除。

  ②燃烧室内壁高强浇注料层及布风板耐火浇注层无裂纹,无脱落及其它异常情况。

  ③二次风喷口无结焦,一次风风帽无损坏,风帽小孔无堵塞。

  ④返料口、给煤口无结焦、烧损、堵塞现象,返料管内壁无缺陷。

  2 风室及油燃烧器的检查

  ①风室内壁可塑料耐火层完整无损坏,燃烧器内壁耐火浇注料层无异常损坏,点火油枪无变形、油枪头无结焦及烧损现象,燃烧器二次风口无结焦。

  ②风室隔墙无变形无损坏,防爆门、人孔门应正常无损坏。放渣管、放灰管完整正常无结焦堵塞。

  3 物料分离及返料装置的检查

  ①旋风分离器内部清洁无杂物,汇合室顶无裂纹、无变形、无异常损坏,分离器各砖砌墙面无脱落、无损坏、无严重磨损,防爆门完好。

  ②分离器中心筒正常无变形,分离器烟气出口及冲刷面无严重磨损。锥形体及料腿浇注层正常无脱落损坏。

  ③返料器内清洁无杂物,小风帽完整正常,风帽小孔无堵塞。

  ④返料挡板正常无损坏,顺灰管、导灰管、膨胀节完好无异常。

  ⑤放灰、放渣管完整正常,返料风门开关灵活。

  4 烟道部分检查

  过热器、省煤器、空气预热器烟道内部、外部均完整无保温砖脱落,外护板无烧损,炉墙完好。受热面钢管无损坏、无明显腐蚀、磨损、结焦、积灰等现象。

  2 本体外部检查

  1 地面、楼梯、通道、栏杆、平台完整、清洁无检修遗留物、照明良好。

  2 各看火孔、人孔、检查孔完整并能严密关闭,各防爆门外部检查无缺陷。
hgtbkwd
说明原因。 烟台龙源电力技术股份有限公司 2019 年第一季度报告全文 4 适用 √ 不适用 ... 上等级机组的四角切圆锅炉进行应用示 范。 正在落实示范项目。 2 小型化等离子体点火... ---摘自《烟台龙源电力技术股份有限公司》
过于眷恋
点火三次不成功,须停止点火和供油,查明原因消除故障后,才能重新点火。 (六)当锅内压力升至稍大于大气压,空气阀有蒸汽昌出时,便可关闭空气阀。 (七)锅炉升压过... ---摘自《消防安全管理制度》
无理的喜欢
锅炉点火启动升温升压 1 9 155 2 4 1 5 燃油(气)锅炉点火启动 1 9 156 2 4 1 6 燃油(气... 锅炉事故与常见事故原因处理 30 5 2 6 1 锅炉事故 8 5 190 2 6 1 1 锅炉事故的定义 1 5 上... ---摘自《《锅炉操作工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
霜天盈月祭
应查明原因 予以消除。 2. 4 锅炉燃油系统燃烧器最小雾化压力测定 印度生产用于锅炉点火用柴油的粘度和杂质 含量等与国内零号柴油存在差异见表 3, 必须进行 雾化试验。 控制... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
865397499
运营期转油站燃气供暖锅炉、相变炉和计量站内水浴炉燃烧产生的废气、油气集输过程中... 在井场通过放散管点火放空,产生的二氧化硫、氮氧化物等燃烧污染物以无组织形式排放... ---摘自《艾湖油田艾湖2井区三叠系百口泉组油藏2018年水平井开发建...》
yyy888555
这种原因引起的损坏不在质保 范围内。 该系列锅炉须在无冷凝状态下运行,所以锅炉进... 燃烧机点火失败,怀疑管道内有空气时,关闭手动主燃气阀, 并重复上述 1-5 点火步骤。... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
飞翔的荷兰人
锅炉给水泵与锅炉联锁保护 (2)点火失败保护 (3)异常熄火保护 (4)电机过载、短... 原因是中标人没有在出厂前进行设备整体联合试运转,因此推迟的时间将按照推迟交货期... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
ok2015
值班人员在系统运行中发现有故障时,必须及时分析原因,进行必要的操作与调整,如无... 点火启动前的检查 ①锅炉和风机以及锅炉循环水泵应完好正常,处于可工作状态。 ②安... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
摇摆白勺白芍
昨天记者了 解到, 锅炉爆燃原因已经初步查明, 系工人在检修中违规操作引起。 据了解... 成功的情况下仍违规多次点火, 导 致炉内燃油爆燃。目前 6 名重伤人 员已经脱离危险。 ... ---摘自《保护城市记忆 还清历史欠账》
迷音桑
突然熄火或点火失败的安全装置; ——使用易燃易爆稀释剂(如天拿水)清洗设备设施,... 分析原因,制 定整改措施,落实防范预案,估算整改资金,在规定时限内组织整改; —... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
无理的喜欢
若温度不正常上升,应即时查明原因加以消除。 )若压火时间过长,可热态启动一次,... 什么锅炉点火水位? 由于水的受热膨胀及汽化原理,点火前的锅炉进水常在低于汽包正... ---摘自《鳢缠跏?》
黑豆奇酷
这种原因引起的损坏不在质保 范围内。 该系列锅炉主热交换器须在无冷凝状态下运行, ... 如果点火 燃烧机点火失败,怀疑管道内有空气时,关闭手动主燃气阀, 并重复上述 1-5 ... ---摘自《魔焰系列 魔焰系列 2》
喜太狼911
燃油(气)锅炉点火启动步骤 1 9 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第7页/共10 页195 ... 锅炉事故与常见事故原因处理 22 9 3 6 1 锅炉事故 7 9 220 3 6 1 1 锅炉事故的定义 1 9 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
JZS133
主要原因有两个:一是河北省没有鼓励 支持股权投资基金业发展的政策, 对相关高端管... 公司的主营业务为锅炉点火及燃烧成套设备和控制系统的设计制造,致第23 页VC 每周简... ---摘自《中国风险投资研究院》
棉鞋
燃气燃烧出现脱火故障的原因是(B)。","A.燃气压力过低B.燃气压力,"A.检测灵敏... "新型燃气热水器上的点火控制器要求在点火不成功的情况下,必须能够自动关闭主阀、... ---摘自《燃气基础知识》
qksr
的高速运算,断定外部原因所至,火箭起飞后不受影响。 在科学的道路上成功总是与失败... 实验快堆首次临界成功,核反应堆临界相当于常规火电站锅炉点火,是机组发电的必要... ---摘自《中心组学习资料》
颜大大i2
点火枪到位后开点火器和速断阀以及点火失败后关速断阀的点火和灭火保护操作,同时在... 引起锅炉灭火的原因在绝大多数情况下是锅炉燃烧不稳定,而在任何负荷下,都可能发生... ---摘自《高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中...》
怪只怪这光太美
锅炉附带燃气燃烧器。在该锅炉的设计文件总装图中要求燃烧器类型为TS1L/IB550G,... 贾继光、韩相富4名人员进行点火,多次点火不成功,判断原因为当日气温太低,燃油燃... ---摘自《潍坊市复源工贸有限公司》
yn灬不离不弃灬
双加压硝酸装置氧化炉点火失败原因分析及改造 [日期:2009-06-03] 来源:云南解化  ... 通过生产记录检查发现,1998—2007年废热锅炉出现过几次泄漏,并在氧化炉处有蒸汽... ---摘自《双加压硝酸装置氧化炉点火失败原因分析及改造》
发帖评论