编辑: lonven 2013-02-16
中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-96 (2003 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1997 年3月1日建设部关于国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》局部修订的公告 第135 号 建设部关于国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》局部修订的公告 现批准 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261―96 局部修订的条文, 自2003 年10 月1日起实施.

经此次修改的原条文同时废止. 局部修订的条文及具体内容,将在近期出版的《工程建设标准化》刊物上登载. 中华人民共和国建设部 二三年三月二十八日

1 总则1.0.1 为保障自动喷水灭火系统 (或简称系统) 的施工质量和使用功能, 减少火灾危害, 保护人身和财产安全,制定本规范. 1.0.2 本规范适用于建筑物、 构筑物设置的自动喷水灭火系统的施工、 验收及维护管理. 1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应符合 国家现行的有关标准、规范的规定.

2 术语2.0.1 准工作状态 condition of prepare operating 自动喷水灭火系统设备性能及使用条件符合有关技术要求,发生火灾时,能立即动作、 喷水灭火的状态. 2.0.2 系统组件 system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀、水力警铃、压力开关、水流指示器等专用产品 的统称. 2.0.3 监测及报警控制装置 equipments for supervisery and alarm control services 对自动喷水灭火系统的某些部位进行监控并能发出控制信号和报警信号的装置. 2.0.4 稳压泵 pressure maintenance pumps 能使自动喷水灭火系统的压力保持在设计工作压力范围内的一种专用水泵. 2.0.5 喷头防护罩 sprinkler guards and shields 保护喷头在使用中免遭机械性损伤,但不影响喷头动作、喷水灭火性能的一种专用罩. 2.0.6 取消 2.0.7 末端试水装置 end water-test equipments 安装在系统管网或分区管网的末端,检验系统启动、报警或联动功能的装置.

3 施工准备 3.0.1 自动喷水灭火系统的施工应由通过专业培训、考核合格,并经审核批准的施工队 伍承担. 3.0.2 自动喷水灭火系统施工前应具备下列条件: 3.0.2.1 设备平面布置图、系统图、安装图等施工图及有关技术文件应齐全;

3.0.2.2 设计单位应向施工单位进行技术交底;

3.0.2.3 系统组件、管件及其它设备、材料,应能保证正常施工;

3.0.2.4 施工现场及施工中使用的水、电、气应满足施工要求,并应保证连续施工. 3.0.3 自动喷水灭火系统施工前应对采用的系统组件、管件及其它设备、材料进行现场 检查,并应符合下列要求: 3.0.3.1 系统组件、管件及其它设备、材料,应符合设计要求和国家现行有关标准的规 定,并应具有出厂合格证;

3.0.3.2 喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、消防水泵、水泵接合器等主要系统组 件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;

稳压泵、自动排气阀、信号阀、止回 阀、泄压阀、减压阀等应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格. 3.0.4 管材、管件应进行现场外观检查,并应符合下列要求: 3.0.4.1 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮;

3.0.4.2 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺;

3.0.4.3 镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)