编辑: lonven | 2013-02-16 |
3.0.4.4 非金属密封垫片应质地柔韧、无老化变质或分层现象,表面应无折损、皱纹等 缺陷;
3.0.4.5 法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;
螺纹法兰的螺纹应完整、无 损伤. 3.0.5 喷头的现场检验应符合下列要求: 3.0.5.1 喷头的型号、规格应符合设计要求;
3.0.5.2 喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全;
3.0.5.3 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;
3.0.5.4 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛剌、缺丝或断丝的现象;
3.0.5.5 闭式喷头应进行密封性能试验,并以无渗漏、无损伤为合格.试验数量宜从每 批中抽查 1%,但不得少于
5 只,试验压力应为 3.0MPa;
试验时间不得少于 3min.当有
2 只及
2 只以上不合格时,不得使用该批喷头.当仅有一只不合格时,应再抽查 2%,但 不得少于
10 只.重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头. 3.0.6 阀门及其附件的现场检验应符合下列要求: 3.0.6.1 阀门的型号、规格应符合设计要求;
3.0.6.2 阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤;
3.0.6.3 报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志;
3.0.6.4 报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活,无卡涩现象;
阀体内应清洁、 无异物堵塞;
3.0.6.5 水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象;
3.0.6.6 报警阀应逐个进行渗漏试验.试验压力应为额定工作压力的
2 倍,保压时间表 为5min.阀瓣处应无渗漏. 3.0.7 压力开关、水流指示器、自动排气阀、减压阀、泄压阀、止回阀、信号阀、水泵 接合器等及水位、气压、阀门限位等自动监测装置应有清晰的铭牌、安全操作指示标志 和产品说明书;
水流指示器尚、水泵接合器、减压阀、止回阀尚应有水流方向的永久性 标志;
安装前应逐个进行主要功能检查,不合格者不得使用.
4 供水设施安装与施工 4.1 一般规定 4.1.1 消防水泵、消防水箱、消防水池、消防气压给水设备、消防水泵接合器等供水设 施及其附属管道的安装,应清除其内部污垢和杂物.安装中断时,其敞口处应封闭. 4.1.2 供水设施安装时,其环境温度不应低于 5℃. 4.2 消防水泵和稳压泵安装 4.2.1 消防水泵、稳压泵的安装,应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收 规范》的有关规定. 4.2.2 消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用 说明书. 4.2.3 当设计无要求时,消防水泵的出水管上应安装止回阀和压力表,并宜安装检查和 试水用的放水阀门;
消防水泵泵组的总出水管上还应安装压力表和泄压阀;
安装压力表 时应加设缓冲装置. 压力表和缓冲装置之间应安装旋塞;
压力表量程应为工作压力的 2~ 2.5 倍. 4.2.4 吸水管及其附件的安装应符合下列要求: 4.2.4.1 吸水管上的控制阀应在消防水泵固定于基础上之后再进行安装, 其直径不应小 于消防水泵吸水口直径,且不应采用没有可靠锁定装置的蝶阀;
4.2.4.2 当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时, 吸水管上 应加设柔性连接管;
4.2.4.3 吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象.变径时应用偏心异径管件,连接时 应保持其管顶平直. 4.3 消防水箱安装和消防水池施工 4.3.1 消防水池、消防水箱的施工和安装应符合现行国家标准《给水排水构筑物施工及 验收规范》的有关规定. 4.3.2 消防水箱的容积、安装位置应符合设计要求.安装时,消防水箱间的主要通道宽 度不应小于 1.0m;