编辑: lonven 2013-02-16

钢板消防水箱四周应设检修通道,其宽度不小于 0.7m;

消防水箱顶 部至楼板或梁底的距离不得小于 0.6m. 4.3.3 消防水池、消防水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相 连. 4.3.4 管道穿过钢筋混凝土消防水箱或消防水池时,应加设防水套管;

对有振动的管道 尚应加设柔性接头.进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处 应做防锈处理. 4.4 消防气压给水设备安装 4.4.1 消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位及工作压力应符合设计要求. 4.4.2 消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器等的安装应符合产 品使用说明书的要求. 4.4.3 消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;

安装时其四 周应设检修通道, 其宽度不应小于 0.7m, 消防气压给水设备顶部至楼板或梁底的距离不 得小于 1.0m. 4.5 消防水泵接合器安装 4.5.1 消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控 制阀的顺序进行.止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统. 4.5.2 消防水泵接合器的安装应符合下列规定: 4.5.2.1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段;

4.5.2.2 地下消防水泵接合器应采用铸有 消防水泵接合器 标志的铸铁井盖, 并在附 近设置指示其位置的固定标志;

4.5.2.3 地上消防水泵接合器应设置与消火栓区别的固定标志;

4.5.2.4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求.设计无要求时,其安装高度宜为 1.1m;

与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方. 4.5.3 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不 应小于井盖的半径. 4.5.4 地下消防水泵接合器井的砌筑应符合下列要求: 4.5.4.1 在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵接合器井时,其井壁宜采用 Mu7.5 级砖、M5.0 级水泥砂浆砌筑;

4.5.4.2 在最高地下水位以下的地方设置地下消防水泵接合器井时,其井壁宜采用 Mu7.5 级砖、M7.5 级水泥砂浆砌筑,且井壁内、外表面应采用 1∶2 水泥砂浆抹面,并 应掺有防水剂,其抹面的厚度不应小于 20mm,抹面高度应高出最高地下水位 250mm. 当管道穿过井壁时,管道与井壁间的间隙宜采用粘土填塞密实,并应采用 M7.5 级水泥 砂浆抹面,抹面厚度不应小于 50mm.

5 管网及系统组件安装 5.1 管网安装 5.1.1 管网安装选用钢管时,其材质应符合现行国家标准《结构用无缝钢管》GB/T

8162、《低压流........