3 4.1.1 有关设备,无论在运送、储存及安装期间应采取正确的保护设施,以确保设备 在任何情况下不受破损. 4.1.2 发电机组在正常使用情况下寿命大于
20 年(易损件除外) . 4.1.3 发电机组制造厂家应为具有五年以上生产同类型的发电机组的经验,而有关发 电机组须符合有关技术要求,发电机组必须具备 CE 认证证书. 4.1.4 发电机组运行时所产生噪音应符合国家标准和西峡县环保要求. 4.1.5 每台发电机组须附有详细标明厂家的名称、设备的型号和编号及有关的技术数 据等资料的标志铭牌. 4.1.6 发电机组按设计及招标要求配套减震装置. 4.1.7 所有进口装置应提供报关单及原产地证明备核. 4.2 发动机 4.2.1 发动机为康明斯、帕金斯、三菱或同等品质的合资产品. 4.2.2 发动机最大功率不小于 970kW 4.2.3 发动机型式为直列(或V)型四冲程、涡轮增压中冷发动机. a) 缸径*行程: b) 冷却方式采用闭式水循环冷却 c) 满载燃油消耗率(g/kW.h) :≤198 d) 排量: e) 燃油控制:电子管理系统 f) 转速:1500 转/分g) 启动方式:24V 电池启动 h) 冷却方式:闭式水循环,风扇冷却 4.3 交流发电机 4.3.1交流发电机为斯坦福、美奥迪、马拉松或同等品质的合资产品. 4.3.2 额定功率不小于 800kW 4.3.3 额定电压 230/400V(负载电压 220/380) ,三相四线制 4.3.4 额定频率:50Hz 4.3.5 绝缘等级:H 级4.3.6 励磁方式:无刷励磁
4 4.4 控制系统 4.4.1 控制系统应在深海、科迈、众智中选择;
4.4.2 自动化机组控制屏是无人值守自动化机组,能接收远程开/停机组控制信号;
4.4.3 全自动控制屏应为大屏幕液晶显示器;
全中文操作、显示菜单;
4.4.4 机组具有自动、手动、关机(急停)等控制功能,丰富的可编程输出、输入接 口及人性化界面,多功能液晶显示器,将检测的参数通过数据、符号、直条图显同时显示;
4.5 分路开关柜 4.5.1 集装箱外设 2000A 及3200A 分路开关屏各一面,铜排连接上进线.主开关要求 采用 ABB、Schneider 品牌. 4.5.2 开关柜的框架采用组合装配式结构和部分焊接两种形式,各电柜间采用并装形 式组合,各单元柜的功能作用相对独立. 4.5.3 柜体柜内分上下部分上部分装有低压元件隔离开关或抽出式断路器,下部分安 装二次配电元件.柜体前侧上门装有仪表和信号灯为用户直观检查提供方便,在柜体下部 分在需要时还可以装有二次回路启动停止按钮和指示灯及隔离操作处方便用户操作. 4.5.4 柜体材料采用 2mm 优质冷轧钢板, 经冷冲压工艺加工形成.其骨架均由 C 型材 借助连接件用自攻螺钉组装而成,型材安装孔间距为 25mm.骨架尺寸准确并且稳固,重量 轻、强度高、安装方便、装配效率高.门、侧板、盖板和柜体的表面处理均采用环氧粉末 静电喷涂,具有涂层均匀、附着力强的特点,其它安装支件均采用镀锌钝化表面处理,这样,充分保障了整个柜体的保护导体连续性. 4.5.5 柜体内采用铜母线载流量分别满足 2000A 及3200A 额定电流,温升符合国家标 准;
铜母线截面应满足超载 10%的负载要求. 4.5
6 断路器上口引出排每相排预留 M16 孔4个,下口每相排预留 M16 孔3个. 4.6 集装箱 4.6.1 箱体结构 采用
20 尺标准集装箱结构箱体,厢体整体应为框架式,可分为三个部分:主体、进风 室、排风室,外蒙钢板形式,确保足够的强度,外形美观,并吊装方便,能防雨、防雪、 防晒,可适合户外工作,具有良好的全天候使用性能. 箱体应预留与地面固定的孔位,有防震加固安装孔;