编辑: liubingb 2013-03-08

箱体应预留箱体保护接地端子, 接地端子不小于

2 个,接地应用铜质螺母,其直径≥M8. 厢体结构材料要求采用防腐冷轧钢板,厢体表面应选用高性能的防腐进口漆,厢体外

5 壳应采用专业喷漆技术,确保厢体长时停放户外也不致腐蚀,箱体的使用寿命要求大于

10 年.并可根据招标方要求,在厢体两侧喷涂相关的文字、图案、作为电站的标志. 厢体的两侧及进风室一端均应开有日常操作检修门,进风室一侧的检修门应为双开, 操作人可通过该门进入厢体内对机组进行操作和日常的维护. 厢体内部的布置应充分考虑操作人员对机组的操作及保养、检修的方便性,机组两侧 距离厢体应有足够人员维修操作的空间.柴油发电机应位于厢体内部中央,保证厢体重心 的平衡. 投标方可根据建设单位要求,在厢体外的柜体位置设置操作透视门,操作人员不需进 入厢体内,只需立于地面,打开厢体透视门即可对机组进行操作. 所有动力电缆均应装于电缆保护罩内,保护罩应具有足够强度,应用角钢进行加固. 静音箱体内部地面(机组部分)铺设一层隔板,与机组底座齐平,隔板要求采用防滑 纹不锈钢板或防滑纹铝板,隔层内设置电缆走线槽道,油管走线槽道,走线槽道处的隔板 采用活动钢板,方便检修;

箱体内部应有防腐蚀、防油污、维护走道防滑等措施. 厢体内部应设置有交流及直流两种照明系统,且均应为防爆灯具.机组运行时,设于 两侧的日光灯应自动打开, 提供厢体内的照明, 如机组停机则两侧的应急照明灯自动点亮, 厢体顶部设有使用机组蓄电池供电的直流灯,与应急灯一并可用作平时检修照明用. 厢体应内置有小型配电箱,应具有三相及单相插头. 在厢体两侧的开门旁边,应配置必备的安全保护装置,如:温度报警器、烟雾报警器、 灭火器等,确保机组使用安全. 在厢体两侧设置进风百页窗、排风百页窗.百叶窗应密封性能好,确保防尘. 静音箱体内部应设置

1 立方米日用油箱,油箱应采用电动补油装置及预留日常加油管 接口.厢体外应设置机组排污口(机油和冷却水)及油箱排污口,排污口应密封良好, 方便机组日 常维护,排污口要求设置在箱体底座侧面. 应在厢体合适部位设置登顶梯,用于人员上到厢体顶查看顶部情况. 应于外部厢体合适处设置紧急停车按钮,保证机组的应急快速停车. 4.6.2 厢体的降噪处理: 机组噪音

1 米测距不大于 80bB a、机厢内层应附吸音棉,内壁应为穿孔镀锌钢板,同时应具有保温的效果.降噪消音 材料应采用长时间使用对人体无害的环保材料.

6 b、进排风噪声的处理:在机组的进风通道、排风通道均应设消音设施,消净通风面积 应充分考虑到了机组正常运行机厢换气所需的面积,确保机组的功率输出在正常使用的情 况下,对发电机组功率损失不应超过机组额定功率的 2%.进排风的净通风面积,应保证 风速小于相应水平,确保达到降低噪声效果 . c、进风及排风应专设扩张室,且进、排风百页窗有效面积足够,保证机组的进/排风 速达到相应的水平,进而使得进、排风噪声满足要求. d、保持室内温度:在水箱与排风口之间,应设有排风导风罩,用于防止热风在室内循 环, 同时在导风罩与水箱间应设柔性连接,以隔绝机组震动.在机组正常使用情况下,其箱体 内部的温升不应超过 10℃(环境温度........