编辑: 星野哀 | 2013-03-17 |
300 G
09 备案号: DB11 北京市地方标准DB11/ 1014―2013 液氨使用与储存安全技术规范 Safety technical specification for use and storage of liquid ammonia
2013 -
11 -
01 发布
2014 -
02 -
01 实施 北京市质量技术监督局 发布DB11/ 1014―2013 I 目次前言.II
1 范围.1
2 规范性引用文件.1
3 术语和定义.1
4 一般要求.2 表1垫片选用
4 5 液氨场所安全要求.5 DB11/ 1014―2013 II 前言本标准4.1.
2、4.4.2.
5、4.5.1.1为强制性条款,其余为推荐性条款. 本标准按照GB/T 1.1―2009 给出的规则起草. 本标准由北京市安全生产监督管理局提出并归口. 本标准由北京市安全生产监督管理局组织实施. 本标准起草单位:北京市劳动保护科学研究所. 本标准主要起草人:赵明、吴芳谷、唐仕川、张杰、孙大琪、丁永华、张璞、唐振强、范永胜、赵 瑞霞、李静、李洁 DB11/ 1014―2013
1 液氨使用与储存安全技术规范
1 范围 本标准规定了液氨使用与储存的一般要求和液氨场所安全要求. 本标准适用于本市液氨的使用与储存.
2 规范性引用文件 下列文件对本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件. 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件. GB
2894 安全标志及其使用导则 GB
12158 防止静电事故通用导则 GB l6804 气瓶警示标签 GB
18218 危险化学品重大危险源辨识 GB
28009 冷库安全规程 GB
50016 建筑设计防火规范 GB
50057 建筑物防雷设计规范 GB
50072 冷库设计规范 GB
50140 建筑灭火器配置设计规范 GB
50493 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 AQ/T
9002 生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则 DB11/T 384(所有部分) 图像信息管理系统技术规范 JB/T 7658.12 制冷装置用辅助设备 第12部分:紧急泄氨器 TSG D0001 压力管道安全技术监察规程-工业管道 TSG R0005 移动式压力容器安全技术监察规程 TSG R7001 压力容器定期检验规则
3 术语和定义 下列术语和定义适用本文件. 3.1 液氨场所 liquid ammonia space 液氨钢瓶储存区和储罐区、装卸区、用氨厂房的统称. 3.2 储罐区 storage tank district DB11/ 1014―2013
2 由一个或若干个储存液氨的储罐组成的相对独立区域. 3.3 钢瓶储存区 steel cylinder storage district 储存若干个液氨钢瓶的相对独立区域,包括液氨钢瓶储存仓库和棚库. 3.4 现场处置方案 on-site disposal program 针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施. 3.5 用氨厂房 ammonia plant 在生产工艺或系统中使用液氨以及充装液氨的车间,包括氨制冷机房、充装间、用氨生产车间和冷 库库房等. 3.6 冷库库房 cold storehouse 冷库建筑物主体及为其服务的楼梯间、电梯、穿堂等附属房间. 3.7 氨制冷机房 ammonia refrigeration machine room 氨制冷机器间和设备间的总称. 3.8 机器间 machine room 安装氨制冷压缩机的房间. 3.9 设备间 equipment room 安装氨制冷辅助设备的房间.
4 一般要求 4.1 设施建设 4.1.1 液氨场所宜布置在企业厂区边缘地带,并位于企业全年最小频率风向的上风侧. 4.1.2 液氨场所应与生活区、办公区分开布置. 4.1.3 用氨厂房、液氨钢瓶储存仓库、罐区与建筑物的防火间距应符合 GB
50016 中的火灾危险性乙类 场所与建筑物的防火间距的要求, 且液氨钢瓶储存仓库、 氨制冷机房、 充装间的耐火等级不应低于二级. DB11/ 1014―2013