1 F02.01 多功能输入 X2-F/R
2 F02.02 多功能输入 X3-D1
3 EM100 系列变频器用户指南
21 F02.03 多功能输入 X4-D2 3:多段速度端子
1 4:多段速度端子
2 5:多段速度端子
3 6:加减速时间
1、2 切换端子 7:自由停车 FRS 8:变频器故障复位 RST 9:正转点动 FJOG 10:反转点动 RJOG 11:端子 UP 12:端子 DOWN 13:UP/DOWN 清零 14:加减速禁止 15:三线运行停车控制(脉冲停车) 16:停车直流制动输入指令 17:运行命令切换至端子 18:程序运行复位 19:切换为辅助速度给定 20:外部故障输入 21: 启动摆频运行 22:FDT 下界脉冲复位端子 23:保留 24:切换为主速度给定
4 F02.04 多功能输入 X5-D3
5 F02.05 多功能输入 X6-FRS
8 F02.06 多功能输入正反逻辑 X6 X5 X4 X3 X2 X1
000000
0 0
0 0
0 0 0:正逻辑 闭合有效/断开无效 1:反逻辑 闭合无效/断开有效 X1 为最低位,第7~8 位保留. F02.07 多功能输入滤波次数 0~100
10 F02.08 X1 输入有效延迟时间 0.00~300.00 S 0.00 F02.09 X2 输入有效延迟时间 0.00~300.00 S 0.00 F02.10 VP 滤波时间 0.00~10.00 S 0.10 F02.11 0.00Hz 频率对应 VP 的输入电压 0.0~100.0 % 5.0 F02.12 最大频率对应 VP 的 输入电压 0.0~100.0 % 95.0 F02.13 VS 滤波时间 0.00~10.00 S 0.10 F02.14 IS 滤波时间 0.00~10.00 S 0.10 F02.15 VS 输出偏置
0 -100.0~100.0 % 0.0 F02.16 VS 输出偏置
1 -100.0~100.0 % 25.0 F02.17 VS 输出偏置
2 -100.0~100.0 % 75.0 F02.18 VS 输出偏置
3 -100.0~100.0 % 100.0 F02.19 VS 输入偏置
0 0.0~VS 输入偏置
1 % 0.0 F02.20 VS 输入偏置
1 VS 输入偏置 0~VS 输入偏置
2 % 25.0 F02.21 VS 输入偏置
2 VS 输入偏置 1~VS 输入偏置
3 % 75.0 F02.22 VS 输入偏置
3 VS 输入偏置 2~100.0 % 100.0 F02.23 IS 输出偏置
0 -100.0~100.0 % 0.0 EM100 系列变频器用户指南
22 F02.24 IS 输出偏置
1 -100.0~100.0 % 25.0 F02.25 IS 输出偏置
2 -100.0~100.0 % 75.0 F02.26 IS 输出偏置
3 -100.0~100.0 % 100.0 F02.27 IS 输入偏置
0 0.0~IS 输入偏置
1 % 20.0 F02.28 IS 输入偏置
1 IS 输入偏置 0~IS 输入偏置
2 % 40.0 F02.29 IS 输入偏置
2 IS 输入偏置 1~IS 输入偏置
3 % 80.0 F02.30 IS 输入偏置
3 IS 输入偏置 2~100.0 % 100.0 F02.31 模拟通道 VS 增益 0.00~600.00 % 100.00 F02.32 模拟通道 IS 增益 0.00~600.00 % 100.00 F02.33 辅助频率增益 0.00~150.00 % 100.00 F02.34 辅助频率相对范围选 择0:相对最大频率 1:相对于主频率
0 F02.35 X1 输入无效延迟时间 0.00~300.00 S 0.00 F02.36 X2 输入无效延迟时间 0.00~300.00 S 0.00 F02.37 X3 输入有效延迟时间 0.00~300.00 S 0.00 F02.38 X3 输入无效延迟时间 0.00~300.00 S 0.00 F02.39 X4 输入有效延迟时间 0.00~300.00 S 0.00 F02.40 X4 输入无效延迟时间 0.00~300.00 S 0.00 F03 组:输出端子功能组 F03.00 多功能输出 Y1 0:变频器运行中 1:频率到达(FAR) 2:频率范围检测 FDT(运行时有效) 3:反转运行 4:频率到达上限 5:频率到达下限 6:变频器故障 7:变频器准备完成 8:过温预警 9:FDT 下界(JOG 时无效) 10:频率范围检测 FDT(JOG 时无效) 12:变频器过载预报警输出
0 F03.01 继电器输出 R1
6 F03.02 模拟输出 M0 0:输出频率 1:输入频率 2:输出电流 3:输出电压 4:VS 5:IS 6:+10V 7:母线电压
0 F03.03 M0 输出下限 0.00~100.00 % 0.00 F03.04 M0 输出上限 0.00~100.00 % 100.00 F03.05 M0 输出增益 0.00~300.00 % 100.00 F03.06 Y1 端子脉冲宽度 0.0~100.0 S 0.0 F03.07 R1 端子脉冲宽度 0.0~100.0 S 0.0 EM100 系列变频器用户指南