编辑: 没心没肺DR 2013-04-17

23 F03.12 Y1 有效延迟时间 0.00~300.00 S 0.00 F03.13 Y1 无效延迟时间 0.00~300.00 S 0.00 F03.14 R1 有效延迟时间 0.00~300.00 S 0.00 F03.15 R1 无效延迟时间 0.00~300.00 S 0.00 F04 组:启停控制参数组 F04.00 启动直流制动电流 0.00~150.00 % 0.0 F04.01 启动直流制动时间 0.00~30.00 S 0.00 F04.02 加/减速模式 0:线性模式 1:S 曲线模式

0 F04.03 S 曲线时间 0.00~600.00 S 0.00 F04.05 停车方式选择 0:减速停车 1:自由停车

0 F04.06 停车直流制动频率 0.10~60.00 Hz 2.00 F04.07 停车直流制动电流 0.00~150.00 % 0.00 F04.08 直流制动等待时间 0.00~30.00 S 0.00 F04.09 停车直流制动时间 0.00~30.00 S 0.00 F04.10 上电恢复掉电前状态 0:不恢复 1:恢复

0 F05 组:V/F 控制参数组 F05.00 V/F 曲线设定 0: 自动转矩提升 1~10: 恒转矩提升曲线 11~20:油泵电机提升曲线 21~30:同步电机提升曲线 31~34:风机水泵提升曲线 35: 任意 V/F 曲线

35 F05.02 起始电压 0.00~100.00 % 1.00 F05.03 中间电压

1 0.00~100.00 % 4.00 F05.04 中间电压

2 0.00~100.00 % 10.00 F05.05 中间电压

3 0.00~100.00 Ue=100.0% % 16.00 F05.06 起始频率 0.00~中间频率

1 Fbase=100.0% % 1.00 F05.07 中间频率

1 起始频率~中间频率

2 % 4.00 F05.08 中间频率

2 中间频率 1~中间频率

3 % 10.00 F05.09 中间频率

3 中间频率 2~100.00 % 16.00 F05.10 开环滑差补偿 0.00~200.00 % 100.00 F05.11 定子压降补偿增益 0.00~200.00 % 100.00 F05.12 死区补偿方式 0:不补偿 1:方式

1 2:方式

2 1 F05.13 振荡抑制 0.00~100.00 % 3.00 F05.14 过调制强度 1.00~1.10 1.00 F05.15 自动稳压 AVR 0:无效 1:有效 2:自动(停车时超过额定电压无效)

1 F05.16 滑差滤波时间 0.01~20.00 S 1.00 F06 组:辅助功能组 F06.00 点动数字频率 0.00~Fmax Hz 5.00 F06.01 点动加速时间 0.01~600.00 S 15.00 F06.02 点动减速时间 0.01~600.00 S 15.00 EM100 系列变频器用户指南

24 F06.03 加速时间

2 0.00~600.00 S 15.00 F06.04 减速时间

2 0.00~600.00 S 15.00 F06.05 UP/DOWN 频率速率 0.00~100.00 单位为 Hz/200mS, 0.00(自动速率积分) 1.00 F06.06 频率到达检测范围 FAR 0.00~20.00 Hz 5.00 F06.07 FDT 上升界限 0.00~Fmax Hz 30.00 F06.08 FDT 下降界限 0.00~Fmax Hz 30.00 F06.09 输出电压 5.00~100.00 % 100.00 F06.10 能耗制动控制 0:无效 1:一直有效 2:运行时有效 3:减速时有效

1 F06.11 能耗制动电压 380V:510~800 220V:300~400 V

700

380 F06.12 制动使用率 5.00~100.00 % 100.00 F06.13 风机控制 0:变频器通电时运转 1:智能模式

1 F06.15 键功能设定 0:无效 1:点动运行功能 2:正/反转切换功能

1 F06.16 键盘 键功能 0:键盘启停方式时有效 1:所有启停方式时有效 2:键盘方式时有效,其余方式外部 故障

0 F06.17 机械速度系数 0.01~200.00 30.00 F06.18 摆频运行方式 个位:摆频运行控制 0:自动运行 (摆频预置时间到后,开始摆频) 1:端子控制 (摆频预置时间到后,端子有效) 十位:摆频输入方式 0:达到中点再摆频运行 ((摆频上限+摆频下限)/2)) 1:摆频预置时间到开始摆频运行

00 F06.19 摆频预置频率 0.00~Fmax Hz 0.00 F06.20 摆频预置时间 0.00~600.00 S 15.00 F06.21 摆频上限频率 0.00~Fmax Hz 40.00 F06.22 摆频下限频率 0.00~Fmax Hz 20.00 F06.23 摆频突跳频率 0.00~Fmax Hz 5.00 F06.24 摆频上升时间 0.00~600.00 S 15.00 F06.25 摆频下降时间 0.00~600.00 S 5.00 F06.26 下限频率控制 0:按下限频率运行 1:下限频率运行时间到达后按

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题