0 速 运行

0 F06.27 下限频率运行时间 0.00~600.00 S 60.00 EM100 系列变频器用户指南

25 F06.28 运行停车监视代码选 择0:C00.00 1:C00.01 18:C00.18 100:不改变当前键盘操作

0 F06.29 最低有效输出频率 0.00~Fmax Hz 0.00 F07 组:故障和保护功能组 F07.00 电流限幅控制 0:无效 2: 有效

2 F07.01 电流限幅水平 50.00~180.00 % 150.00 F07.02 电流限幅比例增益

1 0.01~100.00 0.20 F07.03 电流限幅比例增益

2 0.01~100.00 0.10 F07.04 电流限幅积分时间 0.00~300.00 0.00 积分无效 mS 10.00 F07.05 过压失速控制 0:无效 2: 有效

2 F07.06 过压失速电压 380V:640~800 220V: 370~400 V

720

390 F07.07 过压失速比例增益 0.01~100.00 3.00 F07.09 过温预警温度 50~115 ℃

85 F07.10 电动机过载保护选择 0:禁止 1:允许

1 F07.11 电机过载保护动作时 间30~300 S

60 F07.12 故障重试控制 个位:故障重试次数 0:禁止故障重试 1~3:故障重试

1、

2、3 次4:无限次故障重试 十位:故障重试期间故障输出选择 0:不动作 1:动作

00 F07.13 故障重试间隔 0.01~30.00 S 0.50 F07.14 无故障间隔 0.01~30.00 S 10.00 F07.15 故障重试选择 Ol IlP SlU SOU SOC

11111

1 1

1 1

1 0:允许故障重试 1:禁止故障重试 SOC 为最低位,第6~8 位保留. F07.16 弱磁区电流限定系数 0.20~1.00 0.7 F07.17 保护屏蔽 5~8 位0000

0000 * EEd EHt OL

0 0

0 0 1~4 位tbr OlP IlP SlU

0 0

0 0 0:保护有效 1:保护屏蔽 SLU 为最低位,第8位保留. F07.18 输入缺相波形幅度 30~100 V

40 F07.19 输入缺相检测时间 50~60000 mS

150 F07.20 输入缺相检测次数 5~6000

15 F07.21 过载预报警控制 个位:过载预报警检测

00 EM100 系列变频器用户指南

26 0:一直检测 1:恒速时检测 十位:预报警后处理 0:报警,继续运行 1:报警后延时停机 F07.22 过载预报警检测时间 0.00~60.00 S 0.00 F07.23 过载预报警检测水平 0.00~150.00 % 120.00 F07.24 过载预报警停机延迟 时间 0.00~600.00 S 5.00 F08 组:多段速、PLC 功能组 F08.00 多段速度

1 0.00~Fmax Hz 0.00 F08.01 多段速度

2 0.00~Fmax Hz 5.00 F08.02 多段速度

3 0.00~Fmax Hz 10.00 F08.03 多段速度

4 0.00~Fmax Hz 15.00 F08.04 多段速度

5 0.00~Fmax Hz 20.00 F08.05 多段速度

6 0.00~Fmax Hz 25.00 F08.........