编辑: 于世美 | 2013-04-22 |
5 CN-M 接口 此接口标配为
1 米4芯航空插头线 棕 电源输出正极,给RS485 变 送器供电 黑 电源输出负极,给RS485 变 送器供电 黄RS485 信号 A,接RS485 变 送器 A 线蓝RS485 信号 B,接RS485 变 送器 B 线6RC 继电器常开触点输出 (若为 有源触点输 出,则输出电源负) 若产品订货时继电器输出为无源输出 型, 则RC,RO 为继电器的常开触点输 出;
若订货时选择继电器输出为有源 输出, 则RO 为有源信号正极, RC 为 有源信号负极,此时可以直接接我们 公司的声光报警器,实现就地声光报 警的功能. RO 继电器常开触点输出 (若为 有源触点输 出,则输出电源正) YX 开关量常开点输入端 此处为开关量信号输入端,要求输入 触点必须为无源输入. 若YX 和GND 短接,则设备会采集到开关量输入报 警,若YX 和GND 断开则设备采集 到开关量正常 GND 开关量常开点公共端 配置-A 设备配置通信 A 线 设备采用 RS485 接口配置,此为
485 接口 A 线 配置-B 设备配置通信 B 线 设备采用 RS485 接口配置,此为
485 接口 B 线RS-GPRS-M GPRS 无线型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
8 2.3 接线说明 配置时接线说明: 将专用的吸盘天线插入设备,将SIM卡插入设备,4芯航空插头线缆可以接入,也可不 接,若选配了声光报警器,按图所示接入声光报警器,将USB转485转换头与设备的配置A 和B连接如图所示然后连接电脑,在电脑上安装USB转485转换头的驱动,然后便可通过电 脑对设备进行配置了,配置完毕后设备便可将数据上传至局域网内或者广域网的监控平台 了. RS-GPRS-M GPRS 无线型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
9 使用时安装说明: 将专用的吸盘天线拧上,将SIM卡按图示方向插入卡槽,将航空插头线缆与RS485变送 器连接好,并插入CN-M接口,根据需要接入声光报警器,给设备上电,设备便可将数据上 传至局域网内或者广域网的监控平台了. 3. 配置软件使用说明 3.1 软件使用注意 在使用 RS-GPRS-M 配置软件时要先确保设备已正常连接并上电,打开软件后,要先选 择并打开串口,使设备进入配置模式,然后对参数遵循读取--》修改--》保存的原则,在配 置完所有的参数后,要使设备再次进入工作模式,或者给设备断电再上电,设备也会自动进 入工作模式. RS-GPRS-M GPRS 无线型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
10 3.2 连接设备 1)双击 打开软件. 2)选择串口号并打开串口 串口号此处应该选取我们提供 USB 转换模块所提供的串口,此处可在设备管理器中查 看,具体步骤为:右击 我的电脑 选择 管理 ,然后选择 设备管理器 找到 端口 , 确认串口号. RS-GPRS-M GPRS 无线型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
11 3)点击 连接设备 按钮.若设备连接成功,则在状态栏中会显示设备正常连接状态如图所 示.第一行代表设备是否已和配置软件连接;
第二行代表设备是否已准备就绪;
第三行代表 设备当前的工作模式. 设备工作模式说明: 工作模式:设备处于正常运行状态,此时可监控设备状态,但无法进行配置.设备默认 上电为工作模式. 配置模式:当点击进入配置模式后,设备会弹出进入配置模式的状态.在配置模式下可 进行设备运行参数和网络参数的配置. RS-GPRS-M GPRS 无线型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com