编辑: 于世美 | 2013-04-22 |
12 4)点击 进入配置模式 按钮,设备会弹出进入配置模式成功或失败的窗口,设备进配置 模式后,其余功能按钮会自动解锁,可自由进行参数配置,一般配置过程是先读取参数然后 修改后进行配置. 3.3 运行参数读取与配置 1)设备成功进入配置模式后可点击 读取运行参数 按钮进行运行参数读取,点击 配置 运行参数 进行运行参数的下载存储. RS-GPRS-M GPRS 无线型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
13 ? 终端地址:为设备唯一的地址,软件监控平台就是根据此地址来区分不同的设备. ? 登陆帧间隔时间:设备进行注册时上送登陆帧的间隔时间,默认为 3S,用户可不必修 改. ? 心跳包间隔时间:若链路上没有数据时,设备维持链路链接的时间,即设备每隔间隔时 间就发送一个心跳包,本时间间隔默认为 60S,用户可不必修改. ? 主动上送帧间隔时间:设备主动上送数据的间隔时间,本时间即为温湿度更新的时间, 若用户对温湿度时间相应要求较高,则可将此时间设短,若用户想减少网络负荷,则可 将本时间设长,本时间范围是 1~60000S.一般用户可设置为 20S,即设备每隔 20S 上 送一次数据. ? 工作模式:对于 RSGPRS-M 型设备此处选择 ModBus 温湿度传感器 . ? ModBus 终端数量:为CN-M 接口下实际挂接的
485 型变送器的数量范围为 1-8,若挂 接了
1 个485 型变送器,则此处填写 1,若挂接了
3 个此处填写 3. ? 1~8 号通道地址:为485 总线下挂接的变送器的地址.比如
485 总线下挂接了
3 台485 型变送器,且地址分别为
1、
2、3,则需要在通道
1 地址上填写 1,通道
2 地址上填写 2,通道
3 地址上填写 3;
若三台
485 型变送器地址为
15、
18、20,则在通道
1 地址上 填写 15,通道
2 地址上填写 18,通道
3 地址上填写 20. ? 报警参数:设置 1-8 号通道的温湿度报警值;
注意:不使用的通道,上限要设置为 99.9, 下限要设置为 0. RS-GPRS-M GPRS 无线型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
14 3.4 GPRS 网络参数读取与配置 1)点击 读取网络参数 按钮可将设备网络参数上传.若提示读取网络参数失败,检查设 备是否已上电,配置端口接线是否正确.可将设备重启再次进入配置模式,进行网络参数读 取. 2)网络目标参数配置 目标端口:RS-GPRS-M 设备要连接的温湿度监控平台的监听端口,与温湿度监控平台的监 听端口一致即可, 我公司 RS-RJ-K 软件平台默认监听端口为 2404, 云平台监听端口为 8020. RS-GPRS-M GPRS 无线型集中器使用说明 V3.0 山东仁科测控技术有限公司 www.jnrsmcu.com
15 目标 IP(域名):此处填写温湿度监控平台所在的服务器的公网 IP 地址,若温湿度监控平台 启用了域名解析服务, 则此处可填写对应的服务器域名. (我司云平台地址 www.0531yun.cn) 3)网络 APN 参数 网络 APN:代表设备内部插入的手机卡所使用的 GPRS 网络的外部数据网络的总称.一般 中国移动则设置为 CMNET ,中国联通则设置为 UNINET ,实际应用中一般不用设 置即可. 用户名:APN 网络的用户名,实际应用中可不用设置. 密码: APN 往里的接入密码,实际应用中可不用设置. 4. 接入监控平台 RS-GPRS-M GPRS 无线型集中器可接入我公司
2 种平台: 两种软件平台对比: 代表有此功能;
代表无此功能;