编辑: 匕趟臃39 | 2013-04-24 |
200、 C
350、 D500和E700五级,其使用场所划分 如下: A20级井盖,用于绿化带及机动车辆不能行驶和停放的区域.B200级井盖,用于城市非机动车道、人行道、居民住宅小区内的道路和停车场. C350级井盖,用于一般城市道路、公路和停车场. D500级井盖,用于城市主路、国道、高速公路和快速干线等区域.E700级井盖,用于港口、码头和货运站等特种地区. 图2 井盖示意图 4.3 标记 4.3.1 产品标记 井盖一般按承载等级、井盖外径(或边长)、标准编号的顺序进行标记.特殊标记可双方约定.4.3.2 标记示例 DB44/T1609―2015
3 B200级井盖,圆形外径600mm的井盖,其标记为:B200-Φ
600 DB44/TXXXXX-2015 B200级井盖, 矩形边长800mm*600mm的井盖, 其标记为: B200-800*600 DB44/TXXXXX-2015
5 原材料及构造要求 5.1 原材料 5.1.1 无机高性能纤维复合材料抗压强度应大于或等于130MPa. 5.1.2 钢筋宜采用预应力混凝土用钢棒和冷轧带肋钢筋,其质量应分别符合GB 5223.3和GB 13788的规定. 5.1.3 拌和物用水应符合JGJ 63的规定. 5.2 结构要求 5.2.1 钢筋断料长度的尺寸允许偏差为±2mm,其表面不得有油污. 5.2.2 钢筋骨架的钢筋间距的允许偏差为±5mm. 5.2.3 钢筋骨架的焊接应完整牢固,平整不翘曲,焊接质量符合GB 50204的规定. 5.2.4 井盖与支座可采用刚性或柔性接触,当采用柔性接触时,橡胶避震圈与井盖底部应连接 牢固平整. 5.2.5 保护层厚度不得小于 8mm,并采用定位保护措施.
6 技术要求 6.1 外观质量 6.1.1 产品表面必须光洁、平整,无裂缝,防滑花纹、图案和标记应清晰. 6.1.2 井盖表面应有防滑花纹或图案,其花纹和图案的凹槽深度要求为:A
20、B200和C350级井 盖≥2mm;
D500和E700级井盖≥3mm.凹槽部分面积与整个井盖面积之比≥10%. 6.2 尺寸偏差 6.2.1 井盖单位几何尺寸及偏差见表1. 表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差 单位为mm 等级 井口尺寸(D0) 井盖外径或边长 (D 或L) 井盖搁置高度(H) 井盖搁置面宽(B) 标称值 允许偏差 标称值≥ 允许偏差 标称值 ≥ 允许偏差 标称值≥ 允许偏差 A20
600 ±10
660 30
30 650
710 30
30 700
760 30
30 B200
600 660
60 30
650 720
60 35
700 770
60 35 C350
600 660
60 30
650 720
60 35
700 770
60 35
0 -3
0 -2 +3 -2 DB44/T1609―2015
4 表1 单块井盖几何尺寸及允许偏差(续) 单位为mm 等级 井口尺寸(D0) 井盖外径或边长 (D 或L) 井盖搁置高度(H) 井盖搁置面宽(B) 标称值 允许偏差 标称值≥ 允许偏差 标称值 ≥ 允许偏差 标称值≥ 允许偏差 D500
600 ±10
660 70
30 650
720 70
35 700
770 70
35 E700
600 660
70 30
650 730
70 40
700 780
70 40 注1:根据供需双方协议,也可生产其他规格尺寸的井盖. 注2:搁置面宽(B)可以根据实际支撑面尺寸调整设定. 6.2.2 单块井盖与支座间的缝宽 a=(a1+a2)≤6mm;
多块井盖组合使用时,井盖间缝隙平均宽 度不大于
3 mm. 6.3 无机高性能纤维复合材料抗压强度 井盖用无机高性能纤维复合材料抗压强度试件应按附录 A 的规定制备,井盖用无机高性能纤 维复合材料抗压强度应大于或等于 130MPa.无机高性能纤维复合材料抗压强度每星期应检测一 次. 6.4 承载能力 井盖的承载能力应符合表
3 的规定. 表3检查井盖的承载能力 单位为 kN 6.5 抗冲击能力 井盖的抗冲击次数见下表 4,井盖不得破坏或底部材料出现脱落状态. 检查井盖等级 裂缝荷载 破坏荷载 A ≥10 ≥20 B ≥75 ≥200 C ≥125 ≥350 D ≥200 ≥500 E ≥300 ≥700 注:裂缝荷载系指对检查井盖加载时表面裂缝宽度达 0.2mm 时的试验荷载值.