编辑: 865397499 2013-05-11

3 /

7 82401802 07.05.2019 System

3000 通用 LED 调光插件 Komfort

2 位 图像?2: 可夹持导线截面 短按调光模式按键可以切换两个输出端的灯(开关状态:a1开a2关,a1关a2开,a1和a2 开,a1和a2关). 重置超温保护/短路保护 从电网上断开调光器. 运行方式:普通,R,L,C,LED(出厂设置) C 自动校准为负荷、相位调整、或LED 相位导通 C 白炽灯、高压卤素灯、可调光高压 LED 或节能灯、卤素灯或 LED 灯的可调节电子或感应 变压器. 运行方式:LED 相位分段,{ 不允许连接感应变压器. C 白炽灯、高压卤素灯、用于卤素灯或 LED 灯的可相位分段的电子变压器,可相位分段的高 压LED 灯或节能灯. 运行方式:LED 相位分段,| 不允许连接感应变压器. C 白炽灯、高压卤素灯、用于卤素灯或 LED 灯的可相位分段的电子变压器,可相位分段的高 压LED 灯或节能灯. 设置运行方式和最小亮度 可为每个输出端个性化设置运行方式和最小亮度. ? 按下按键 调光模式 (1) 超过

4 秒,直到 LED (2) 和(3) 亮起(图像 1). 图像?3: 根据调光原则分配 LED 颜色 ? 多次短按按键调光模式 (1),直到所需的输出端运行方式已选定. LED (2) 或(3) 亮起,颜色为所选运行方式的颜色 (图像 3). ? 按住按键 调光模式 (1) 超过

1 秒. LED (2) 或(3) 闪烁.灯光切换为最小亮度并缓慢变亮. 运行方式切换为通用时首先校准为负载.继续按住按键调光模式 (1). 在最低暗度位置中,必须可识别灯具照明. ? 一旦达到所需的最小亮度,就松开按键 调光模式 (1). LED (2) 或(3) 亮起,运行方式和最小亮度设置完毕.

4 /

7 82401802 07.05.2019 System

3000 通用 LED 调光插件 Komfort

2 位?再次更改可选的最低亮度:按住按键 调光模式 (1) 超过

1 秒. ? 保存设置:短按按键 调光模式 (1) 不到

1 秒或

30 内不操作. LED (2) 或(3) 熄灭.

6 技术数据 额定电压 AC

230 V~ 电源频率

50 /

60 Hz 待机功率取决于按键端 约.1 ... 0,5?W 功率损耗 约4W周围温度 -5 ... +45 °C 时 每个输出端在 25°C 时的功耗(图像 4) 图像?4: 每个输出端的功耗 运行方式 {:高压 LED 灯的连接功率为 常规 3...

100 W,带低压 LED 的电子变压器 的连接功率为常规 20...

100 W. 每个输出端的混合负载 电阻性的、电容性的

20 ...

210 W 电容性的、感应性的 不允许 电阻性的、感应性的

20 ...

210 VA 电阻性 LED 和 高压 LED 常规

3 ...

50 W 电阻灯和节能灯 常规

3 ...

50 W 功率说明包括变压器损耗. 以至少 85% 的额定负载运行感应电压器. 欧姆感应式混合负载:最多只需要 50% 的欧姆负载.否则可能导致测量错误. 无零线运行:最小负载

50 W.不适用于带高压 LED 和节能灯的负载. 功率降低 超过

25 °C 后每增加

5 °C -10% 安装在木墙或干墙中 -15% 安装在多路组合中 -20%

5 /

7 82401802 07.05.2019 System

3000 通用 LED 调光插件 Komfort

2 位 功率放大器 参见功率放大器说明. 分机数量 双线,按键 无限 三线,旋转调光器分站

10 分机线路总长 最大

100 m 负载线总长度 最大

100 m

7 出现问题时的帮助 调光器无功能 原因:输出端 a1 未处于待机状态. 检查输出端 a1 负载. 相连的 LED 或节能灯在最低调光位置关闭或闪烁 原因:设置的最小亮度过低. 提高最小亮度. 相连的灯在最低调光位置未接通或延迟接通 原因:设置的最小亮度过低. 提高最小亮度. 相连的 LED 或节能灯闪烁或发出嗡嗡声,无法进行正确调节,设备发出嗡嗡声 原因 1:灯具不可调光. 查看制造商的使用说明. 更换为其他型号的灯具. 原因 2:运行方式(调光原理)并不完全适用于灯具. 检查其他运行方式下的操作,必要时减少连接的负载. 手动设置运行方式. 更换为其他型号的灯具. 原因 3:调光器无零线连接. 可能的话,连接零线,否则将灯具更换为其他类型. 相连的 LED 或节能灯在最低调光位置时太亮;