编辑: 865397499 | 2013-05-11 |
调光范围太小 原因 1:设置的最小亮度过高. 调小最小亮度. 原因 2:运行方式(调光原理)不完全适用于相连的高压 LED 灯. 检查其他运行方式下的操作,必要时减少连接的负载. 手动设置运行方式. 将高压 LED 灯更换为其他型号. 调光器短暂切断负载后再次接通. 原因:已触发短路保护,但在此期间未发生任何故障. 调光器已关闭且无法重新开启 原因 1:已触发超温保护. 将调光器从电网上断开,为此关闭导线保护开关. LED 相位调整:减少连接负载.更换为其他型号的灯具.
6 /
7 82401802 07.05.2019 System
3000 通用 LED 调光插件 Komfort
2 位LED 相位控制:减少连接负载.检查 LED 相位调整设置中的操作.更换为其他型号的灯 具. 让调光器冷却至少
15 分钟. 重新接通导线保护开关和调光器. 原因 2:已触发过压保护. LED 相位调整:检查 LED 相位控制设置中的操作,如有必要,减少连接负载. 更换为其他型号的灯具. 原因 3:已触发短路保护. 将调光器从电网上断开,为此关闭导线保护开关. 排除短路. 重新接通导线保护开关和调光器. 短路保护不是常规保险装置,未拆分负载电路的电流. 原因 4:失去负载. 检查负载,更换灯具.使用感应变压器时,检查初级保险丝. 调光器关闭时,LED 灯光微弱 原因:LED 灯不适合此调光器. 使用补偿模块,参见附件. 使用另一个型号或制造商的 LED 灯.
8 附件 操作加装件
2 位 订货号
5362 .. 操作加装件 订货号
5360 ..、5361 .. 补偿模块 LED 订货号
2375 00
9 保修 在法律规定范围内通过特别贸易进行保修.请您移交或免邮寄发故障设备和一份故障说明给有关 销售商(特别贸易/安装公司/电子特别贸易).这些人转交该设备给Gira Service Center. Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Elektro-Installations- Systeme Industriegebiet Mermbach Dahlienstra?e