1 1 总则 1.1 一般规定 本标准是国家电网公司对变电站智能巡检机器人产品供应商的资质条件以及制造能力 进行核实及判断的依据, 供应商应满足本标准的要求, 还应符合国家现行的有关标准的规定. 1.2 适用范围 本标准适用于国家电网公司变电站智能巡检机器人产品 (特指轮式具备导航功能的机器 人)供应商的核实工作.
2 资质信息 2.1 基本信息 2.1.1 企业基本信息 查阅营业执照、组织机构代码证、税务登记证. (三证合一的应提供加载统一社会信用 代码的营业执照) 供应商应为中华人民共和国境内依法注册的企业法人或其他组织;
供应商应为生产型企 业,营业执照在有效期内,应有 生产 或 制造 或 研制 类似字样. 2.1.2 法定代表人信息 查阅法定代表人身份证(或护照). 2.1.3 财务信息 查阅近三年审计报告、财务报表,其中审计报告为具有资质的第三方机构出具. 2.2 报告证书 2.2.1 试验报告 查阅试验报告. 应具有有效的第三方专业检测机构出具的变电站智能巡检机器人电池性能试验报告、 电 磁兼容性测试报告、环境适应性测试报告、IP 防护等级测试报告;
应具有电力工业电气设 备质量检验测试中心出具的
2018 年变电站智能巡检机器人性能检测报告,并检测合格. 1)除电池性能试验报告外,其他报告的委托方和产品制造方是供应商自身. 2)变电站智能巡检机器人性能检测报告应至少包括以下项目: 基本性能(外观质量、可见光及红外质量、运动功能、自主充电功能、对讲喊话、巡检
2 方式设置和切换、自检功能、智能报警功能)、巡检能力(模拟区域表计和分合指示识别准 确度、红外测温准确度)、监控后台软件功能等. 3)电池性能试验报告应至少包括以下项目:充放电次数、不同温度下(-30℃~+60℃) 放电特性试验、安全试验等. 4)电磁兼容性测试报告应至少包括以下项目:静电放电抗扰度、射频电磁场抗扰度、 工频磁场抗扰度等. 5)环境适应性测试报告应至少包括以下项目:低温工作、高温工作、交变湿热工作等. 2.2.2 管理体系认证 查阅管理体系认证证书. 至少具有质量管理体系证书, 证书在有效期内, 定期年检记录且认证范围涵盖被核实产 品. 2.3 供货业绩 查阅合同签订日期在
2015 年1月1日至
2018 年6月30 日期间的供货合同、发票、验 收报告. 1) 合同的供货方为供应商自身. 2) 提供的产品业绩合同应为国内变电站应用业绩合同. 3) 提供的产品合同业绩应为整台销售业绩. 4) 应有变电站智能巡检机器人应用验收报告;
其中国网系统
2013 年后总部集采中标的 智能机器人应有省级电力公司出具的变电站智能巡检机器人验收报告. 5)供货业绩是指供应商与最终用户的供货业绩,不认可的业绩有(不限于此): ①与同类产品制造厂之间的业绩. ②产品在试验室或试验站的业绩. ③作为元器件、组部件的业绩. ④供应商与代理商、经销商之间的业绩. 2.4 人员构成 查阅人力资源部门管理文件 (如劳动合同、 人员花名册、 社保、 培训记录、 职称证书等) , 核实管理人员、设计研发人员、生产制造人员、试验检验人员、售后服务人员等. 1)员工应与供应商签订劳动合同,具有社保证明,不可借用其他公司的人员. 2)中、高级职称人员应具有中、高级职称证书. 3)供应商应组织员工定期组织培训,并且对培训记录进行存档管理.