编辑: yyy888555 2013-06-18

1 个,单个有效容积不小于 20m

3 ,位于项目区内绿化带下. 餐饮废水 隔油池处理后与生活污水一并排入化粪池. 油烟废气 经油烟净化设施处理,经专用烟道达标排放. 备用发电机废气 由烟尘净化器处理后,经排气筒高空排放. 地下停车厂废气 设机械排放系统. 固体废物 生活垃圾收集筒若干,分类收集,定期送至当地环卫部门指定生活垃圾 场处理;

污泥及时清运,废油脂由有油脂处置资质单位进行处置. 危废 废旧 UPS 电池及备用蓄电池设临时储存场, 送危废处置资质单位妥善处 置;

废机油设集油池,交由有资质单位处置. 柴油储罐 设置围堰,应急系统等,见风险篇章. 噪声 冷却塔、冷水主机、风机、水泵、备用发动机等高噪声设备置于建筑物 地下层,并采取基础减振、隔声、消声等降噪措施.用于办公、商业等 区域安装双层隔声窗. 环保 工程 绿化 绿化面积 2450m

2 . 4.平面布置及设备清单 (1)平面布置 本项目建筑布局基本分为两大块,数据中心楼位于项目区北侧,占地约占项目区总占地

4 的50%,楼体东西布局,数据中心主入口位于楼体东南角.科研楼、呼叫中心依次东西并列 布局于项目区南端,与运维中心共同构成三角结构. 项目区主入口位于横四路一侧,项目地块中部位置,地下车库主要分布于地块南侧楼梯 下部,车库出入口分别布设于科研楼西北角、呼叫中心楼东北向.项目区机动车停车场分布 于数据中心楼东侧,数据中心楼西南侧地下布置柴油储罐

2 台,单台储油量 50m?,呈南北向 布局,柴油储罐距南侧厂界 15m,西侧厂界 30m,南侧、西侧均为道路,周边无环境敏感目 标,布局合理. 项目总平面布置图见图 3. (2)设备清单 本项目建设中,依据设计资料知,主要设备位于数据中心(IDC 机房) 、运维中心和地下 建筑区,主要设备清单见表 4. 表4项目设备清单一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 所在位置 属性

1 机柜 4KW,8KW

2220 台 数据中心 3-5 层2机房专用恒温恒湿精密 空调(冷冻水型) 显热制冷量,下送风,EC 风机 115? 台 数据中心 /

3 柜式空调机组 上送风,FC 风机 67? 台 数据中心 /

4 风机盘管 额定制冷量4.2KW、 5.5KW、 6.8KW 106? 台 数据中心 /

5 VRV 吊顶四面出风室内 机 风量

1140 m3 /h 2? 台 数据中心 /

6 湿膜加湿器 20kg/h 24? 台 数据中心 /

7 防爆式风机 风量 700~4200 m3 /h之间 5? 台 数据中心 /

8 耐高温消防排烟风机 7? 台 数据中心 /

9 吊顶排气扇 风量:

800 m3 /h风压: 100Pa 4? 台 数据中心 /

10 水冷立式新风机组 (初、中效过滤;

冷热盘 管、高压微雾加湿、风机) 4? 台 运维中心 /

11 吸顶风机 L=250m m3 /h 12? 台 运维中心 /

12 耐高温消防排烟风机 L=9700 m3 /h H=800Pa 1? 台 运维中心 /

13 风机盘管 L=680~1360 m3 /h 5? 台 运维中心地下 室/14 风冷立式空调 显冷量 30KW 3? 台 运维中心地下 室/15 低噪风机箱 L=14500 m3 /h H=400Pa 1? 台 运维中心地下 室/516 排油烟风机 / 4? 台 运维中心地下 室/17 斜流风机(电机防爆) L=600 m3 /h H=100Pa 1? 台 运维中心地下 室/18 低噪风机箱 L=7500 m3 /h H=200Pa 1? 台 运维中心地下 室/19 低温冷冻水系统 螺杆式冷水机组、冷水泵 等3? 套 数据中心

1 层 冷水泵

3 用1备20 中温冷冻水系统 离心式冷水机组 4? 套 数据中心

1 层 冷水泵